Здравствуйте.
подскажите пожалуйста, есть ли сейчас действующий нормативный документ, требующий разделения помещения подземной автостоянки на дымовые зоны?
СП 7.13130 п. 7.4 б) т.к автосточнка входит в п 7.2 з) при размере помещения автостоянки более 3000 м.кв, если менее то не требуется.
и еще одни вопрос в продолжение темы.
п.6.2.12 СП 113.13330.2023 при применении оборудования для зарядки автомобилей предписывает выделение пожарных секций в закрытых авто стоянках.
Вопрос - может ли несколько пожарных секций быть выделено в рамках одной "дымовой зоны", а значит и обслуживаться одной системой ДВ.
Пожарная секция это конструктивное выделение(перегородки 1 типа) или планировочное (зонами свободными т пожарной нагрузки) в данном случае. Получается у вас будет несколько отдельных помещений автостоянки если выделение конструктивное и тогда вы исходите из пожара в одном из помещений(если помещение более 3000 м.кв то должны быть сделаны дымовые зоны в пределах помещения). И система ДУ может обслуживать разные помещения. Если же выделение планировочное то смотрите по площади помещения, в котором расположенная зона с ЭМ или зарядками то если это помещение более 3000 м.кв то там выделяете зоны.
Спасибо за быстрые и понятные ответы!!