Добрый день.
Просьба подсказать по возможности организации системы проветривания при пожаре.
Исходные данные: существующее здание школы. 4 этажа. ЛК - задымляемые, Л1, без подпоров. Есть один коридор 4го этажа, который остался без системы ДУ и ПД. Коридор более 15м длиной, в коридор выходит ЛК (Л1) и двери санузла. Коридор с двух сторон граничит с другими коридорами, из которых уже организованы системы и ДУ и ПД.
Вопрос - возможно ли организовать для данного коридора систему естественного проветривания при пожаре открываемыми окнами?
Если это возможно, необходимо ли организовывать электроприводы на окна для открывания при пожаре автоматически? Или оставить возможность открывания только ручное?

От коллег по пожарной безопасности и автоматике возникли претензии к такой схеме - они утверждают что это не допустимо. Не допустимо по причине того, что систему нужно делать механической и окна в коридоре должны открываться для проветривания, а приводы на окнах не позволят проветрить при обычной эксплуатации.
Файл с планировкой в приложении.



 ШКОЛА_ПЛАНИРОВКА.pdf ( 9,73 килобайт ) : 29
 

Автор: ИОВ 12.2.2024, 19:33

По планировке указанное помещение не коридор, а рекреация. Т.е. надо в СП 7 смотреть указания по ДУ из помещений, а не коридоров. И расчёты расхода ДУ/ест.проветривания, соответственно, для помещения, а не коридора.
По п. 8.5 СП 7 при ест. проветривании предписано только ручное открывание окон.

Автор: Sindarkon 14.2.2024, 9:53

CoRnhoL1o
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более...

8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола.

Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.


Не вижу никаких сложностей в организации естественного проветривания для вашего коридора.

ИОВ
Если бы это был не коридор, то эвакуация через такую зону была бы невозможна. Не нужно путать человека.

Автор: Konstantin T. 19.3.2024, 18:49

В современных школах уже не применяется естественное проветривание с тех времен, когда появились МГН на всех этажах, зоны безопасности, лифты для пожарных подразделений. Сейчас только механические системы, и у вас в той части коридора также должна быть механика. Ну если только это не последний этаж и вы не поставите люки с компенсацией, хотя это уже тоже механические системы, а не проветривание.

Автор: keaton 19.3.2024, 23:26

Цитата(Konstantin T. @ 19.3.2024, 19:49) *
В современных школах уже не применяется естественное проветривание с тех времен, когда появились МГН на всех этажах, зоны безопасности, лифты для пожарных подразделений. Сейчас только механические системы, и у вас в той части коридора также должна быть механика. Ну если только это не последний этаж и вы не поставите люки с компенсацией, хотя это уже тоже механические системы, а не проветривание.

Этот коридор ведь не является смежным с перечисленными вами помещениями с подпором, поэтому проветривание возможно

Автор: Jan28 20.3.2024, 8:11

Цитата(Konstantin T. @ 19.3.2024, 18:49) *
люки с компенсацией, хотя это уже тоже механические системы, а не проветривание.

Механические? ну-ну...