Впервые столкнулся с обеспыливанием воздуха, возник вопрос -в госте 12.1.005-88 Требования к воздуху рабочей зоны, я понимаю пыль рассматривается как не показатель воздуха ( темпер., отн. влаж.,скорость, интен. тепл. излучения), а как загрезнение , в зависимости от своего происхождения (зола, сажа и т. д.) имеющая свой ПДК.
Верно ли данное заключение?
Проектировщик озвучил класс качества воздуха, я встречал данный параметр только для сжатого компрессорного воздуха.
Если у кого есть инфа по данному вопросу поделитесь, хорошо бы со ссылками.
Насколько я знаю, в области микроклимата помещений пока ещё не ввели такого понятия (класс качества воздуха). Есть классы чистых помещений (ЧП), которые подразделяются в зависимости от количества аэрозольных частиц в единице объёма воздуха в рабочей зоне (которой может быть весь объём ЧП) и др. параметров.
Подскажите где накопать литературу по чистым помещениям?
Один из вариантов http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3015&hl=.
Некоторая информация http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3416
Спасибо, ss.23.
Обратите также внимание здесь на АВОКе на статью http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1599. А. П. Иньков, канд. техн. наук, ООО «ЭКОТЕРМ»
Вроде в Европе сейчас вводят нормы, где помещения будут разбиты на 3 класса - A, B, C в зависимости от концентрации вредных веществ или же от количества неспокойных (не знаю по-русски точного определения) - т. е. количество людей, которые будут себя некомфортно чувствовать в данном помещении
Возник следующий вопрос: В соответствии с определением чистого помещения , типография (флекса) попадает под определение.
Но как определить его класс, технологи молчат как рыбы.
Подскажите.
Хотел обратить внимание на один пункт из указанной выше статьи Инькова А.П.:
"1. В зданиях ЛПУ не допускается применение вертикальных коллекторов как для приточных, так и для вытяжных систем."
Первый раз сталкиваюсь с таким требованием для учреждений здравоохранения.
Если кто в курсе, поясните "откуда ноги растут" у этого требования? И если возможно, поясните, чем оно обосновывается, в чём причина? Какие возможны негативные последствия в случае невыполнения или нарушения данного требования?
Маленькая информация (ликбез).
По рекомендациям Швейцарской ассоциации инженеров по теплофикации и кондиционированию воздуха SWKI, соответствие классов фильтрации конечного фильтра классам ЧП (кл. ЧП по ISO = ГОСТ Р 50766-95, в скобках - Fed-Std 209D USA) и рекомендуемое количество ступеней очистки следующее:
ISO 9 = P9 (1000 000)........G2..........F5...........H10 (85%)______4 (нк)
ISO 8 = P8 (100 000).........G3..........F6...........H11 (95%)______3____D (500 шт/м3)
ISO 7 = P7 (10 000)...........G4..........F7...........H12 (99.5%)____2____C (100 шт/м3)
_
ISO 6 = P6 (1000)..............F5..........F8...........H13 (99.95%)___--____-- (50 шт/м3)
ISO 5 = P5 (100)...............F5..........F9............H14 (99.995%)__1____B (5 шт/м3)
ISO 5 = P5 (100)...............F5..........F9............H14 (99.995%)__1____A (<1 шт/м3)
ISO 4 = P4 (10).......G2......F5..........H10.........U15 (99.9995%)
ISO 3 = P3 (1).........G3.......F6..........H11........U16 (99.99995%)
ISO 2 = P2 (--)........G4.......F7..........H12.........U17 (99.999995%)
Примечание: в конце в скобках дана эффективность конечного фильтра по ГОСТ Р 51251-99 "Фильтры очистки воздуха", за скобками крайние справа - обозначения класса чистоты помещения по микробному загрязнению: число - класс по РД 64-125, буква - класс по PIC, в скобках - соответствующее предельно допустимое число микроорганизмов в шт/м3 во внутреннем воздухе ЧП (проверяется при валидации ЧП в фармацевтике и производстве пищевых добавок и продуктов).
В каждой строке последовательно указаны рекомендуемые классы фильтров всех ступеней предфильтров.Выше дана ссылка на ГОСТ Р 50766-95 "Помещения чистые. Классификация. Методы аттестации".
Для сравнения: категория помещений ОЧ (операционные, боксы для новорождённых) учреждений здравоохранения соответствует по счётной концентрации аэрозольных частиц и кратности воздухообмена примерно предпоследнему классу ЧП, т.е. по ГОСТ Р 50766-95 это класс Р8 (или 100 000 по 209D USA), а иногда даже последнему Р9. Медицинская категория помещений "Ч" вообще не подпадает под понятие ЧП по ГОСТ Р 50766-95.
По количеству микроорганизмов в единице объёма воздуха, точности поддержания температуры и влажности помещения указанных медицинских категорий соответствуют более высоким классам ЧП (Р7 -Р8).
Эффективно задерживают микроорганизмы (по данным ЗАО "ФОЛТЕР") механические фильтры начиная с Н13 и выше.
И ещё немного любопытной информации (всю набирать у меня нет времени).
Приведённые ниже данные взяты из таблицы соответствия скорости вертикального ламинарного потока в сечении помещения (в плане), кратности воздухообмена и удельной ассимиляции тепла на метр квадратный площади в зависимости от класса ЧП, Fed-Std 209D USA (по материалам германской фирмы http://www.mw-zander.de/en/hld-index/hld-technology.htm, носившей ранее имя «MEISSNER & WURST»).
класс 10`000 Fed-Std 209D USA:
V=0.025; L=90; k=30; Q=251;
V=0.03; L=108; k=36; Q=301;
V=0.035; L=126; k=42; Q=352;
V=0.04; L=144; k=48; Q=400;
V=0.045; L=162; k=54; Q=452;
V=0.05; L=180; k=60; Q=502;
V=0.055; L=198; k=66;Q=553;
класс 1000 Fed-Std 209D USA:
V=0.06; L=216; k=72; Q=602;
V=0.07; L=252; k=84; Q=704;
V=0.08; L=288; k=96; Q=808;
V=0.10; L=360; k=120; Q=1008;
V=0.15; L=540; k=180; Q=1512;
V=0.20; L=720; k=240; Q=2008;
V=0.25; L=900; k=300; Q=2512;
V=0.30; L=1080; k=360; Q=3016.
Примечание: Здесь были приняты обозначения: V [м/с] – скорость воздуха в ЧП; L [м3/(ч*м2)] – удельный расход; k – кратность воздухообмена (при высоте помещения 3м); Q [Вт/м2] – тепло, ассимилируемое потоком воздуха с перепадом температур на входе и выходе Т= 8 град.С и с температурой притока Тпр.=+23 град.С.
Кратность воздухообмена и скорость в помещении для каждого класса ЧП, как можно заметить, варьируется в широких пределах.
----------------------
Для сравнения, скорость в последней строке соответствует нижней границе рекомендуемой скорости на срезе зонта над кухонным технологическим оборудованием (для эффективного захвата выделяющихся вредных примесей в воздухе над этим оборудованием).
Выше я писал о непонятном требовании в статье Инькова А.П.:
"1. В зданиях ЛПУ не допускается применение вертикальных коллекторов как для приточных, так и для вытяжных систем."
----------
Разобрался с этим требованием самостоятельно (нужда заставит, найдёшь все сам).
Ответ следующий: так несколько расширенно трактует Иньков А.П. пункты из СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 29 июня 1990 г.):
"6.8. Здание лечебных стационаров и роддомов должно быть оборудовано системами
приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, за исключением инфекционных
отделений. В последних вытяжную вентиляцию необходимо устраивать из каждого
бокса и полубокса и от каждой палатной секции отдельно с гравитационным побуждением
и с установкой дефлектора, а приточная вентиляция - с механическим побуждением
и подачей воздуха в коридор. Вытяжная вентиляция из палат должна осуществляться
посредством индивидуальных каналов, исключающих перетекание воздуха по вертикали...".
А также:
" 6.17. Воздухообмен в палатах и отделении должен быть организован так,
чтобы максимально ограничить перетоки воздуха между палатными отделениями,
между палатами, между смежными этажами".
------
Возможно, информация пригодится кому-нибудь ещё.
Кстати, советую обратить внимание на Раздел 6. "Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений" в указанном СанПиН 5179-90.
Довольно-таки информативный раздел.
Обращаю внимание также на http://www.webapteka.ru/phdocs/doc5689.html от 06.06.2003 Гл. гос. Сан. врача РФ Г.Г. Онищенко, отменяющее действие http://docs.nexter.ru/files/ghost/sanpin/sanpin_5179_90.zip.
Добрый день, меня также коснулся вопрос о чистых помещениях. Ситуация такая:помещение лаборатории, где будет располагаться установка для исследования молекулярного излучения, объем помещения 40 м2. Заказчит требует обеспечения класса чистоты 10, можно ли понизить этот класс и на какие документы можно сослаться, выдвигая предложение о снижении класса. Как я поняла, из сообщения г-на SS, такие услуги может предложить не каждая фирма!
С уважением lisavent
Побольше комнатных растений и озонатор, или воздухоочиститель. Ионизация очищает воздух от пыли, дыма от всего - это касается жилых помещений, это нужно особенно если в твоем доме проживает астматик.