Автор: asl 17.3.2005, 12:48

Утилизация тепла с помощью теплового насоса в системе вентиляции.
Планирую применить для вентиляции бассейна.
Предлагаю обсудить преимущества и недостатки.

Автор: LordN 17.3.2005, 13:19

Цитата(asl @ Mar 17 2005, 15:49 )
Утилизация тепла с помощью теплового насоса в системе вентиляции.
Планирую применить для вентиляции бассейна.
Предлагаю обсудить преимущества и недостатки.

зайдите на сайт арктики - у них е машинка CALOREX назывется, как раз для такой задачи. если надо могу выслать кое-какую инфу мылом.

Автор: asl 17.3.2005, 14:22

Да, посмотрел инфу на сайте. Правда детально не разбирался. В принципе аналоги есть и у Dantherm.
Честно говоря, хочется обсудить насколько "глубоко" можно утилизировать тепло с помощью теплового насоса, так сказать, не опираясь на какого-либо производителя, а исходя из физики процессов.
Например, если на улице -20оС, а в помещении +30оС и влажность 60%.
Как я понимаю, удаляемый воздух без проблем можно охладить до 1-2оС и не будет проблем с образованием ледяных шуб, а вот чтобы понизить температуру выбрасываемого воздуха до -15оС, какие рецепты можно посоветовать.

Автор: Zum 21.3.2005, 18:09

Какие рецепты .....осушить его сначала ...например силикогелем ...а потом охлаждать biggrin.gif то есть понизить темперетуру конденсации водяных паров


А вообще то не понятна цель ...то ли вы хотите подогревать приточный вооздух т.е. удалять влагу из помещения обменом воздуха , то ли .....просто осушать внутренний воздух как раз на базе теплового насоса

Автор: asl 23.3.2005, 18:43

Я хочу выкачать максимально возможное количество тепла из удаляемого воздуха и нагреть им приточку.

Автор: Vano 23.3.2005, 20:32

Цитата(asl @ Mar 23 2005, 18:44 )
Я хочу выкачать максимально возможное количество тепла из удаляемого воздуха и нагреть им приточку.

Чем максимальнее тем дороже. В данном случае рулит экономика.
Все зависит от стоимости теплоснабжения объекта.

Автор: Zum 24.3.2005, 10:19

Видел вышла приточка .....на базе теплового насоса в новом журнале С.О.К. расказываеться ..занятная вещь ..

Автор: Гость_Алексей 24.3.2005, 10:46

Был один обьект на котором охладили воздух, правда не из басейна до -20 0С на выбросе, когда на улице -28 0С.

Автор: Zum 24.3.2005, 13:43

Цитата(Гость_Алексей @ Mar 24 2005, 10:47 )
Был один обьект на котором охладили воздух, правда не из басейна до -20 0С на выбросе, когда на улице -28 0С.

И как Вам это удалось ?

Автор: LordN 24.3.2005, 21:31

Цитата(Zum @ Mar 24 2005, 16:44 )
Цитата(Гость_Алексей @ Mar 24 2005, 10:47 )
Был один обьект на котором охладили воздух, правда не из басейна до -20 0С на выбросе, когда на улице -28 0С.

И как Вам это удалось ?

если воздух сухой - почему бы и нет?

Автор: asl 25.3.2005, 10:41

А может попробовать в две стадии сначало осушение с одновременным понижением иемпературы удаляемого воздуха до 0оС, затем дальнейшее охлаждение до -20 оС.

Автор: Гость_Алексей 25.3.2005, 11:33

Оборудование сломалось потом и его заменяли, а экспериментаторов уволили. Против законов физики, термодинамики и ТМО не попрешь с голой рогатиной. biggrin.gif

То asl
Испарение воздуха происходит и при -20 0С, вплоть до -273 0С. Понижать будем? wink.gif
Пластины теплообменника всегда холоднее воздуха, и будет выпадать конденсат. Да и вообще все это финансово не оправдано. Есть предел технических и финансовых/экономических возможностей, хотя инженерная мысль всегда идет далеко. ohmy.gif

Автор: asl 25.3.2005, 12:57

Для того мы здесь и общаемся, чтобы принимать оптимальные решения.
Часто же теоремы доказывались противниками новых постулатов.
Я хочу все увидеть в цифрах. И прошу подсказать с какого бока подойти к этому вопросу.
Может кто-нибудь знает ориентировочные коэффициент теплоотдачи между фреоном и стенкой медной трубы. Или где можно узнать такие данные.

Автор: Гость_Алексей 25.3.2005, 13:43

Если понадобиться олово, для припайки оребрения к трубам, пиши, поделюсь laugh.gif

Автор: asl 25.3.2005, 14:09

Цитата(Гость_Алексей @ Mar 25 2005, 13:44 )
Если понадобиться олово, для припайки оребрения к трубам, пиши, поделюсь laugh.gif

:wacko: Да-а-а-а и такие на форуме нужны челы, без них никуда, рейтинги падают. biggrin.gif

Автор: Leus 25.3.2005, 14:28

Физика процесса здесь непростая. Так как холодильной машиной утилизируется скрытое
(латентное) тепло. Поэтому охлаждать вытяжной воздух так глубоко нет необходимости.
Если вначале поставить пластинчатый рекуператор, а затем холодильную машину - то
процесс будет выглядеть примерно так.
Вытяжной воздух (30 С и 60% влажности) пройдя через
рекуператор, охладится до примерно 15 С и 100%. Приточный воздух, допустим, от -15 С нагреется
до примерно 5 С.
Далее, пройдя через холодильную машину, вытяжной воздух охладится с 15 до 5 С.
А приточный воздух нагреется с 5 С до примерно 30 С и плюс электрическая мощность копрессора.
Т.е. охладив вытяжной воздух до 5 С, освободившегося тепла нам будет хватать на все
с избытком, и надо еще придумать куда его девать.

Автор: Гость_Алексей 25.3.2005, 15:34

tongue.gif Простите не удержался

Если взять котел и поставить его примерно вот сюда, а отопительный прибор примерно вот туда. И соединить их примерно вот такой трубой.......

Ну вы примерно представляете что получится. А котел можно вообще не пускать и так будет жарко, пока его перетаскивать будем. -_-

Автор: asl 25.3.2005, 17:16

Цитата(Leus @ Mar 25 2005, 14:29 )
Физика процесса здесь непростая. ...
Если вначале поставить пластинчатый рекуператор, а затем холодильную машину - то
процесс будет выглядеть примерно так.
Вытяжной воздух (30 С и 60% влажности) пройдя через
рекуператор, охладится до примерно 15 С и 100%. Приточный воздух, допустим, от -15 С нагреется
до примерно 5 С.
Далее, пройдя через холодильную машину, вытяжной воздух охладится с 15 до 5 С.
А приточный воздух нагреется с 5 С до примерно 30 С и плюс электрическая мощность копрессора.
Т.е. охладив вытяжной воздух до 5 С, освободившегося тепла нам будет хватать на все
с избытком, и надо еще придумать куда его девать.

А нельзя ли сразу за счет ТН вытяжной с 30 до 5 оС, а наружный с -15 до 30 оС. smile.gif

Автор: Leus 25.3.2005, 18:55

Только за счет холодильной машины так не получится. Потому что с 30 С до градусов 17-18
будет сниматься явное тепло, которое можно утилизировать только при помощи
рекуператора. А ХМ утилизирует только скрытое тепло.

Автор: asl 28.3.2005, 10:02

Цитата(Leus @ Mar 25 2005, 18:56 )
... А ХМ утилизирует только скрытое тепло.

А как же тогда работают тепловые насосы, утилизирующие тепло из наружного воздуха до -15оС.

Автор: Leus 28.3.2005, 12:42

До -15 процесс идет нормально.
А как работают ХМ при Т ниже -15, я не знаю.
У холодильщиков своя наука.

Автор: asl 28.3.2005, 14:24

Честно говоря я не очень правильно сформулировал свой предидущий вопрос.
Хочу узнать, что ограничивает снять тепло от 30 до 18-17оС за счет ХМ.

Автор: Гость_Алексей 28.3.2005, 14:51

Цитата
До -15 процесс идет нормально.


Вы бы хоть ID-диаграмку с процесом кинули, для приличия, с "нормальным" процессом. И красненьким покажите где у вас явное тепло, а синеньким не явное. Мы все инженеры (надеюсь), поглядим, обсудим. Зачем пальцем в небо тыкать, с умным видом.
И еще каким вы агрегатом/ХМ до -15 охлождать собрались. Я понимаю воздухом приточным зимой, но по вашему раскладу нельзя, нужна ХМ.

Автор: Leus 29.3.2005, 14:41

Цитата(asl @ Mar 28 2005, 14:25 )
Честно говоря я не очень правильно сформулировал свой предидущий вопрос.
Хочу узнать, что ограничивает снять тепло от 30 до 18-17оС за счет  ХМ.

Ограничивает низкий КПД холодильной машины. Как известно, при -15 у ХМ он меньше 1.
Что лишает утилизацию своего смысла.

Автор: дед марос 6.5.2008, 20:29

Господа спецы помогите советом: хлебозавод. 10 зонтов над эл.печами , собраны в 3и коллектора. Хотим выбрасываемое тепло утилизировать при помощи гликолевого теплоутилизатора. Далее гликолевый контур завязываем на Тн и используем для отопления и ГВС. Площадь рекуператора считаем исходя из обьема прокачиваемого воздуха и температуры, какую темп. на выходе принять? И какие еще сложности будут? helpsmilie.gif

Автор: Alex_ 6.5.2008, 23:02

Температура гликоля на выходе теплоутилизатора должна быть достаточно низкой, чтобы обеспечить качественный теплосъем и чтобы не было слишком высокого давления хладоагента в испарителе (ну это Вы сами знаете). Но она должна быть настолько высокой, чтобы СОР был нормальным. Постройте на одном листе два графика - зависимость СОР от температуры и зависимость теплосъема с экономайзера от температуры. Сразу будет видет оптимум.
А проблема будет как у всех - чистить Ваш утилизатор придется частенько. Так что конструкции с толщиной и шагом пластин, как у "обычных" воздухоохлаждаемых конденсаторов/драйкулеров не проканают. И вентилятор для "прокачки" утилизатора берите с хорошим запасом на грязь.

Автор: дед марос 7.5.2008, 16:03

Спасибо Алекс, примерно так и думал. Как Вы думаете какую марку лучше применить в качестве утилизатора, фильтра на зонтах в любом случае предусмотрел вроде.

Автор: Alex_ 9.5.2008, 14:45

Не, не подскажу... Конструкция утилизатора очень сильно зависит от температуры и расхода отходящего воздуха. Чем выше температура и ниже расход, тем лучше. ЗдОрово, конечно, найти готовое решение, или хотя бы сккопировать его. Поищите котлы-утилизаторы, экономайзеры для котлов.

Автор: Майкл 8.6.2008, 7:04

Цитата(asl @ 28.3.2005, 15:24) [snapback]5052[/snapback]
Честно говоря я не очень правильно сформулировал свой предидущий вопрос.
Хочу узнать, что ограничивает снять тепло от 30 до 18-17оС за счет ХМ.

Только увидел эту тему.
Ничего не мешает. Снимается стандартной приставкой на ТН. У шведов в стандарте идет. Там три детали кроме корпуса.
На фото в правом верхнем углу небольшой ящик с гибкими воздуховодами.
Просьба на качество монтажа не ругаться, не мое, мне под ремонт досталось.

 

Автор: Рекуператор 9.1.2010, 13:52

Цитата(Alex_ @ 6.5.2008, 23:02) *
Температура гликоля на выходе теплоутилизатора должна быть достаточно низкой, чтобы обеспечить качественный теплосъем и чтобы не было слишком высокого давления хладоагента в испарителе (ну это Вы сами знаете). Но она должна быть настолько высокой, чтобы СОР был нормальным. Постройте на одном листе два графика - зависимость СОР от температуры и зависимость теплосъема с экономайзера от температуры. Сразу будет видет оптимум.
А проблема будет как у всех - чистить Ваш утилизатор придется частенько. Так что конструкции с толщиной и шагом пластин, как у "обычных" воздухоохлаждаемых конденсаторов/драйкулеров не проканают. И вентилятор для "прокачки" утилизатора берите с хорошим запасом на грязь.

ИМХО Пластины не ставить ,трубы побольше,насос глюколевый Вкл.,Выкл. по температуре для нормальной работы ХМ. да не всё утилизируем ,зато стабильно и чистить не проблема!

Автор: awlan 23.2.2015, 7:01

Поставили установку на административное здание. Охлаждение с +20С до +3С, СОР - 4,8.
82% телпа дает ТН, 18% из теплосети.

Автор: v-david 23.2.2015, 11:15

А что ж обычным-то рекуператором не стали делать? Баланс скорее всего будет не в пользу ТНУ...

Автор: awlan 23.2.2015, 13:53

Цитата(v-david @ 23.2.2015, 17:15) *
1.А что ж обычным-то рекуператором не стали делать?
2.Баланс скорее всего будет не в пользу ТНУ...

1. А каким "обычным"? У нас сегодня утром -34С было, обмерзания не хочется.
2. Если подскажете методику "баланса", с благодарностью воспользуюсь и отчитаюсь.

Автор: v-david 24.2.2015, 2:37

Цитата(awlan @ 23.2.2015, 7:01) *
Охлаждение с +20С до +3С, СОР - 4,8.

А здесь значит не обмерзает? Ой, лукавите где-то! Ну да ладно. Методика очень проста, количество тепла, возвращенного бескомпрессорным рекуператором, составляет в среднем от 30 до 70% от выбрасываемого, в принципе бывает и больше, но это не важно. Допускаю, что и Ваша установка работает где-то в этом диапазоне, теоретически может и чуть больше, но вряд ли. Для этого потребуется точно уйти в минуса и потерять коэффициент преобразования. Количество возвращаемого тепла в данном примере определяется в основном разумными параметрами воздуха на подаче и на выхлопе, способ же отбора не столь важен. Но в первом случае энегрозатраты заведомо меньше. Мотивация установки специализированного ТНУ чисто на рекуперацию воздуха как-то не особо возбуждает, вот если только как "попутный газ", как какая-нибудь там опция существующего оборудования , тогда наверное можно.

Автор: awlan 24.2.2015, 6:27

Цитата(v-david @ 24.2.2015, 8:37) *
1.А здесь значит не обмерзает?
2.Ой, лукавите где-то! Ну да ладно.
3.Методика очень проста, количество тепла, возвращенного бескомпрессорным рекуператором, составляет в среднем от 30 до 70% от выбрасываемого, в принципе бывает и больше, но это не важно. Допускаю, что и Ваша установка работает где-то в этом диапазоне, теоретически может и чуть больше, но вряд ли. Для этого потребуется точно уйти в минуса и потерять коэффициент преобразования.
4.Количество возвращаемого тепла в данном примере определяется в основном разумными параметрами воздуха на подаче и на выхлопе, способ же отбора не столь важен. Но в первом случае энегрозатраты заведомо меньше.
5.Мотивация установки специализированного ТНУ чисто на рекуперацию воздуха как-то не особо возбуждает, вот если только как "попутный газ", как какая-нибудь там опция существующего оборудования , тогда наверное можно.

1. Вроде нет обмерзания, видимо уходящий воздух сухой. Нет даже конденсата ни на первом, ни на втором теплообменнике.
2. Поставили вэб камеру на входе во второй ТО, можно посмотреть и сфотографировать.
3. У меня методика такая. Поставили два т/счетчика, на систему рекуперации и на центральную систему подачи тепла(холода), а также эл.счетчик на ТН. По окончанию отопительного периода посмотрим какое количество тепла вернули системой рекуперации, а какое взяли из т/сети.
4. В этой схеме все параметры воздуха константа(расходы, температуры), кроме одного - температура наружного воздуха.
5. Мотивация была такая. Обеспечить рекуперацию без обмерзания, ТН реверсный т.е. в теплый период обеспечивает охлаждение приточного воздуха.
Счетчики холод тоже считают, будем знать эффективность и летом.

Автор: v-david 24.2.2015, 14:24

Только постарайтесь выполнить корректное сравнение рекуператора и ТНУ, чтобы в будущем не обманываться. Уверен, Вы знаете, что не все рекуператоры одинаково полезны и надеюсь не будете сравнивать Вашу установку с каким-нибудь бомжацким вариантом. Полагаю, что при принятии решения на реверсирование машины Вы учли разницу объемов притока и вытяжки и понимаете, что производительность Вашей установки будет определять объем воздуха через конденсатор, т.е. никогда (!) у Вас не получиться полностью снять возможные "теплоутоки" по причине потребности в утилизации мощности компрессора. Не получиться реализовать и потребное охлаждение по той же причине: даже при равных объемах дельта на конденсаторе м.б. 40-27=13С, а на испарителе 30-18=12С и где здесь мощность компрессора? правильно в дельте конденсатора. Кстати рекуператоры свободны от этого недостатка. Мне кажется Вам просто интересно поэкспериментировать. Хорошо, когда есть такая возможность, да еще за чужой счет... К сожалению результат предсказуем.

Автор: awlan 25.2.2015, 5:29

Цитата(v-david @ 24.2.2015, 19:24) *
1.Только постарайтесь выполнить корректное сравнение рекуператора и ТНУ,
2,Полагаю, что при принятии решения на реверсирование машины Вы учли разницу объемов притока и вытяжки и понимаете,
3. Мне кажется Вам просто интересно поэкспериментировать. Хорошо, когда есть такая возможность, да еще за чужой счет...
4. К сожалению результат предсказуем.

1. Сравнивать я хочу не с какими-то вертуальными рекуператорами, а просто знать точно, что при применении данной технологии каково количество возвращаемого тепла и экономию финансов.
2. Тут есть ещё "рояль в кустах". В системе теплоснабжения также завязаны ТН (другие, тоже реверсивные) грунт-вода и основным источником холода летом планирую использовать этот ТО, а рекуперативный ТН (условно назовем воздух - воздух) как вспомогательный. А счетчики посчитают эффективность.
3. Это да.
4. Дайте прогноз. Если интересно могу давать цифры за периоды работы системы.

Автор: v-david 25.2.2015, 7:44

Реверсивный "грунт-вода" я бы не рекомендовал использовать в принципе. Если это реверс "по гидравлике", то еще куда ни шло, но надо смотреть на место применения и мощности, а то окажется, что Вы наворотили схему из-за 1 месяца в году или забыли о китайских сплитах за 5 копеек. К слову, вменяемо работающих. Если это фреоновый реверс, то во-первых, (я уже говорил) четырехходовой не самый надежный элемент и, во-вторых, перегрев скважин чреват высушиванием грунта вокруг и как следствие потерей "теплосброса".
Не вижу Вашей схемы, могу только предполагать, что Ваш "рояль" это вовсе не рояль. Роялем он стал бы, если бы Вы использовали один и тот же ТНУ и для СО и для рекуперации, вот тут бы появилась возможность маневра, а так в кустах ничего интересного не представил.
Прогноз в силе: работать будет, но чудес не ждите.