Коллеги!
Подскажите где можно найти тех информацию.
Сколько Вт тепла снимают с 1м2 такие панели. Как отводится конденсат.
С уважением.
В приложенном файле ( 100 КБ) чуть-чуть инфо (про конденсат тоже)
А тех информацию лучше идти к дистрибутерам просить - у меня каталог Lindab Climate в PDF весит 70 мегов, выложить по понятным причинам не могу.
Вообще тема-то интересная, есть ли кто-нить кто имеет опыт проектирования и установки таких систем?
Большой спасибон!
Друзья если есть у кого еще информация не стесняйтесь.
Хотя бы ссылочку на производителей киньте.
http://www.swegon.com/default.asp?id=15390 ( по английски )
В окошке Pick выбери HDA
Опыт по применению такой лабуды имею большой, но не панелей, а охлаждающих балок.
Отличие - у панелей пассивный холодосъем, у балок активный. Правда часть балок тоже выпускается с пасивным холодосъемом.
Системы эти бесконденсатные.
Что значит бесконденсатные.
А это значит, что температура девайса д.б. выше точки росы воздуха помещения, и отвод конденсата не предусмотрен и не может быть реализован никак. Отсюда и никзая отдаваемая мощность.
Посмотрите у http://www.troxtechnik.com/en/produkte/air_water_systems/chilled_ceilings/index.php
Вот здесь можно скачать по http://www.lindabclimate.com/eng/render.asp?id=149&Section=3. Размер не знаю. Наверное не маленький.
Я вот тут подумал, а что если попробовать использовать на потолке что-то навроде "теплого пола наоборот". Какие могут быть ограничения?
На елку залезть и ничего не ободрать не получится.
Точка росы приближается к температуре поверхности как раз тогда, когда и нужна расчетная холодоотдача. И повышать температуру поверхности с помощью датчика - это не обеспечить расчетную мощность системы.
Дивайсы хорошие, мне нравится их применять. Но приходится изгалятся несколько. Без предварительного охлаждения и осушения в ЦК расчетного по воздухообмену воздуха даже и не пытаюсь их применять.
Из практики:
температура воды 15-18 С, тогда воздух в ЦК охлаждаю до +16С, при этом второй подогрев в ЦК не нужен, и воздуховоды, как правило, не приходится изолировать. Холодосъем при этом меньше, чем заявлено у производителей.
У них там красивые цифры заявлены, но это при 24,5 С внутренней температуры воздуха и при 14-16 С по воде. И вот если нужно обеспечить такой холодосъем, то в ЦК приходится охлаждать воздух до +12 С, а затем подогревать его при этом назад до +16 С вторым подогревателем.
Активные балки лучше, так как через теплообменник проходит и внутренний циркуляционный воздух помещения (+24), соответственно снижая опасность выпадения конденсата.
Дорого получается, но это от заказчика зависит. Так как системы получаются классные по дизайну ( не нужен подвесной потолок в офисах, а только в корридорах, где вся разводка идет. Ну ка подвесте кассетник на виду без подшивного ), бесшумные, ну и бесконденсатные. Во всяком случае здесь, в буржуинии, уже и не помню, когда фанкойлы применял.
Рекомендовал бы применять их в элитных санаториях, гостиницах..., там где холодосъем нужен не очень большой и есть требования к повышенной комфортности.
Не верю в то, что приживется в России в офисах. Во всяком случае в ближайшее время.
попытался расчитать систему кондиционирования на базе панелей - получилось что приточный воздух ассимилирует 40-50% теплоизбытков, остальное - панели. Это нормальное соотношение, или я что-то накуролесил?
Так если воздухообмен относительно большой, что обычно бывает, если он принят по СНиПовским 60м3/чел*час * 5м2, то похоже, что нормально. На какую температуру в ЦК на выходе из охладителя принимал?
Для примера, я обычно рассчитываю на следующие показатели (не в России):
Воздухообмен 7,2 м3/час * м2, охлаждение в ЦК до 16 С. При этом доля ассимиляции в ЦК 1/3, а в доводчиках 2/3 от расчетной мощности охлаждения.
да, по 60 м3/ч на человека считал, если кол-во людей не задано считаю по 1 челу на 6 м2, 60 м3/ч на каждого, то есть по 10 м3/ч на 1 м2 площади.
параметры внутреннего воздуха принял - 24 град С, 55% влажнось, влагосодержание - 10,2 г/кг, температура точки росы при этом 14,5 град С. Темпратура холодоносителя - 14-17.
Если просто охлаждать приточный воздух до 16 - не проходит, при этом влагосодержание у него - примерно 11 г/кг, выходит он влагу ассимилировать не будет, а наоборот принесет с собой избыточную.
По расчету получается - влагосодержание приточного воздуха должно быть не более 8,6 г/кг.
Процесс получился такой - наружный воздух охлаждается до 11-11,5 град С, затем догрев до 16.
Может я температуру и влажность не ту принял? какие самые оптимальные?
Невозможно охлаждение до 11 градусов при температуре воды 11-14.
Требуемые параметры воды 7-11.5
Знаю что невозможно. Поэтому в приточной камере охладитель фреоновый и компрессорно-конденсаторный блок к нему, а воду для панелей охлаждает чиллер.
Кстати, вопрос - как обычно поступают на практике, один чиллер на панели и на приточку или все-таки по-отдельности?
Ну вот нельзя температуру подачи 14 С принимать Я же писал, что чтобы спокойно спать принимаю 15-18 С. Естественно холодоотдача падает, а что делать?
.
Далее. охладитель в ЦК подбираю на размер толще, чем требуется по расчету, с запасом мощности не менее 10% - тогда при охлаждении воздуха до 16 С и параметрах воды в охладителе 7-12 С, выход относительной влажности будет не 100%, а в пределах 85% . Что гарантирует точку росы в помещении не выше 14 С. Естественно речь идет о простых офисных помещениях, где внутренние влаговыделения небольшие.
Конечно один чиллер на все с водой 7-12 С которая в ЦК идет напрямую по главному контуру. А воду в 15 - 18 С получаем шунтом со своим насосом с подмесом обратной воды ( той которая 18 С ).
Спасибо.
А схемки обвязки по воде у вас случайно не завалялось?
Дык стандартный шунт с насосом и 3-х ( или 2-х ) ходовым клапаном и термостатом на подаче.
кому стандартный, а кому и не очень я в гидравлике не то что ноль, учили конечно, но опыта не имею никакого
ну вон
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2119
Посмотрите в разделе "Отопление", там много на эту тему дискуссий
Ок. Гляну.
Балансровочный клапан надо ставить на ветку с панелям? Там потеря давления вроде поменьше чем на охладителе.
Баллансировочный калпан нужен для увязки гидравлической сети.
И его установка не зависит от большое сопративление потребителей или малое.
Если ветки имеют разную потерю давления, то ставить нужно, так как баллансировочный клапан компенсирует это.
To ASL
Есть ли пример проекта с отопительными панелями?
При температурном графике 15-18 С примерно 60-70 Вт/м2, а вообще надо смотреть чем декорировать будут. Лучше обратиться к поставщику за консультациями. Еще необходимо помнить, что во влажном климате холодные потолки работать не будут.
"Влажный климат"- это сколько %?
У нас летом до 90 доходит.
Есть смысл применять?
Уважаемые специалисты!
Собираемся использовать пассивные потолочные панели на отопление. Подскажите какая температура воды может быть в панелях в зависимости от высоты установки??
На мой взгляд нужны очень веские основания для массового отказа от традиционных систем отопления и перехода к системам подобного рода. Не знаю как кто, но лично я не хочу, чтобы на меня постоянно что-то "светило" и угрожало полить отменным кипятком, впрочем это дело вкуса. Опять же, если сравнить повышение комфортности (которое не измеряется в вещественных единицах) с увеличением стоимости (которое очень хорошо измеряется), то сравнение будет явно не в пользу панелей. Девелоперы ведь не дураки, считать умеют, раз не ставят панели, значит экономически невыгодно (еще бы!). Т.е. это дорого и сомнительно комфортнее, а значит решение должно следует принимать по каждому конкретном примеру. Где-то это "хотелка", где-то откат, других аргументов нет. Ну а про охлаждение даже говорить не хочется, бред полный для нашей широты, ближайший аналог туалет из золота, аргументы к применению из той же оперы, что и отопление.