Приветствую всех - коллеги !!!
Тут возник в процессе работы один совсем не праздный вопрос.
Раньше как то не задумывался по поводу того, в какой последовательности компоновать приточную установку (в частности наборную) - клапан -фильтр-калорифер - вентилятор.
Но вот пришлось запроектировать приточку с электро калорифером, и у начальника возникла идея, подкрепленная примерами из импортных каталогов оборудования, установить калорифер после вентилятора.
С одной стороны (при установке калорифера после вентилятора) понятно, что вентилятор всегда будет обдуваться холодным воздухом, а это грозит преждевременным выходом оборудования из строя.
С другой стороны (при установке калорифера перед вентилятором) постоянно будет срабатывать термозащита вентилятора, т.к. электро калориферы работают ступенчато, т.е. включаются-выключаются в зависимости от показаний датчика приточного воздуха и срабатывания защиты от перегрева.
Кто прав - не прав (охотник и заяц)???
Высказывайтесь - коллеги !!!
Обычно нагреватель все же ставят перед вентилятором. При этом расстояние между вентилятором и нагревателем должно быть около 2х эквивалентных диаметров, и хорошо бы иметь 200мм между фильтром и нагревателем. Температура воздуха после нагревателя не поднимается выше 40оС (у него своя термозащита) А вот если нагреватель мощный (более 15 кВт) необходимо предусмотреть в системе автоматики выбег вентилятора при выключении системы.
После вентилятора надо ставить рассекатель, что бы воздух распределить равномерно по сечению.
Господа, все что вы высказываете, мне известно. Хочется услышать аргументированные обоснования одоного из решений (до или после) ...
К тому же на моем объекте, в связи с малнькими габаритами венткамеры невозможно поставить ни рассекатели, ни выдержать 2 эквивалентных диаметра после калорифера, вобще масса нарушений реомендаций по установке оборудования, но такова СЕЛЯВИ ... Извернись, но сделай ...
Поэтому давайте высказыватся по теме ...
Спасибо !!!
для электонагревателя главное боле-мене равномерное распределение скорости потока по всем греющим поверхностям. т.е. нельзя допускать сильного локального перегрева, иначе бысто сгорит. плюс нужно доохлаждение по выключению. все остальное вторично и не принципиально.
имхо.
вентилятору, как правило, по барабану температуры пром.диапазона (-55...+55)... так шта, где хошь там и ставь, только обеспечь распределение.
Дело в том, что в венткамере не дыхнуть, не пер-ть (простите за выражение)...
Ну не лезет оборудование, как не крути, да еще службы заказчика свои условия диктуют, поэтому поставил вентилятор впритык к калориферу ...
Какова вероятность выхода из строя калорифера, из за неравномерного теплосьема с греющих элементов ???
Время выхода из строя покажут испытания. Но потом Вас обвинят, что как проектировщик не предусмотрели такое. Советую вообще вынести калорифер из этого помещения и разместить на свободном участке после. Если конечно такое возможно. Если нет то возьмите расписку с Заказчика о том, что вы информировали о возможной поломке оборудования, по пречине нехватки места для монтажа вент оборудования.
Оборудование канальное, производства Remak ... размеры 800х500
Мое решение можно посмотреть в приложеном файле ... (АС 2005)
Я бы все таки эл. калорифер оставила на обычном месте до вентилятора... А как же аэродинамические потери в сети? Я обычо 3 диаметра прямого участка оставляю после вентилятора, чтобы все корректно работало.
Калорифер выгоднее ставить перед вентилятором т.к.за счет уменьшения плотности воздуха его произв. остается неизменной, а мощность и давление вентилятора падают (см.М.П.Калинушкин "Вентиляторные установки "М.ВШ.1979 ,стр 119)
во-первых для канальных вентиляторов четко прописана Т перемещаемого воздуха не ниже 5 цельсия (европейцам это пофиг)
во-вторых температура внутри нагревателя не более 45 цельсия (рабочий термостат) и максимум 95 (цельсия противопожарный)
в- третьих ТК вентилятора теже 95 градусов
да забыл чтовоздуховоды до нагревателя изолируются, а изолировать например круглый канальник - тот еще прикол...
Потому что воздуховод в изоляции более габаритный и тяжелый, и монтажники (+прорабы) предпочитают сначала голое железо повесить. У нас тоже так монтируют...
с чего тяжелее, ты же не металлом обклеиваешь, а теплоизоляцией.
при установки электро калорифера, надо ставить автоматику реагирующую на температуру наружнего воздуха или нет? ели не устанавливать регулятор, то при включении и температуре наружнего воздуха +, возможен перегрев? и если ставится, тогда что за автоматика.
сначала калорифер патом вентилятор. Так принято.
Видел иностранные установки иной конфигурации. Сказать что говно не имею права. работают. и неплохо. Просто есть у нас традиции/учебники ставить калорифер патом вентилятор и все. Объяснять это тем что у нас были херовые вентиляторы и не работали при -23(моих расчетных) и при -40 в сибири не хочется. Просто будет расширение воздуха после калорифера... То есть объем воздуха подаваемый вентилятором будет не расчетный... не так уж и много(лень считать), но это пожалуй все что приходит в голову за теплообменник перед вентилятором...
1. Если говорить о равномерности скоростей, то располагая его до вентилятора рапределение скоростей по сечению будет равномернее, чем распределение скоостей после вентилятора.
2. Вентилятору работать лучше в зоне положительных температур, в зоне отрицательных смазка обычно густеет и вентилятору быстрее прийдет трындец.
3. Если калорифер установлен до вентилятора, то плотность воздуха проходящего через вентилятор остется постоянной, а значит постоянный объемный расход. (плотность воздуха при +20 и - 30 отличается на 17%)
Помогите разобраться!
Звонил в несколько фирм занимающие продажей калориферов.
Одни фирмы говорят что их калориферы устанавливаются перед вентилятором,
другие- после вентилятора.
Подскажите пожалуйста кто прав.
Калориферы ставим перед вентиляторами - это классика. Например: когда комплектуется центральная установка, куда ставим калорифер? всегда перед вентиляторным модулем.
В фирмах те еще спецы-продавцы сидят. Калорифер ставим перед вентилятором, потому что вентилятор, как правило, при отрицательной температуре не работает.
И до и после, смотря какую систему вы проектируете))) Ну стандартно в приточных установках конечно до вентилятора , бывает и дополнительный подогрев по сети, я встречала на промышленных объектах. Так же в установках воздушного отопления калорифер после вентагрегата)))
Странная белка! Вентилятор при низкой температуре работает. Низкая температура воздуха не влияет на износ подшипников, т.к. во время работы температура электродвигателя составляет 60-90 С. Но смазка подшипников пригодна при работе окружающей среды до -30-40 С. Соответственно, если вентилятор не был включен (например, ночью), а потом включили и температура за бортом -30, то ресурс подшипников на порядок снижается (при условии, что калорифер установлен после вентилятора). Как следствие поломка вентилятора. И не всегда это гарантийный случай.
Mr. S, обратите внимание на слова "как правило" в моей фразе. К тому же в руководстве у большинства канальных вентиляторов написано, что "смазка подшипника пригодна для работы при температуре не ниже -15 град. С (непродолжительное время).."
Я не всё сказал: канальный вентилятор устанавливается в помещении.
Мне в одной фирме сказали что сначало кожух для очистки, затем вентилятор,затем калорифер.
Странная Белка! Да без обид, не поленился: посмотрел характеристики в паспортах на вентиляторы ROVER, Systemair, Ostberg (канальнички). Написано, что смазка подшипников пригодна при работе окружающей среды до -30 С. Да и ко всему прочему, на прошлой неделе был в одном магазинчике, где калорифер стоит после вентилятора, уже работает три года, и нормалек.
Dima, загляни в избранное, обсуждалось уже в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=931.
обе темы объеденил. Dima, пользуйтесь поиском и читайте правила (п.4)
Ага. И вдобавок, бывает такое, когда электрокалорифер непродолжительное время перегревает воздух, т. к. работает он ступенчато (особенно калориферы малой мощности - одноступенчатые) - вкл/выкл. При близком расположении вентилятора и (перед ним) эл/калорифера может сработать защита от перегрева у вентилятора.
уже лет пять примерно ставлю нагреватели после вентиляторОФФ, ниодного замерзшего вентика, правда приходится теплоизолировать их(вентики)...а ща прям и не знаю что делать, наверное придется перестраиваться после всего вышеуслышанного....
Здравствуйте!!! Подскажите кто-нибудь СНиП, в котором говорится о 100% резервировании привода вытяжного вентилятора в помещении аккумуляторной!! Резервирование точно должно быть, но не могу никак найти нужный док.
Спасибо!
Добрый день.
Разъясните, пожалуйста такую ситуацию. Надо сразу сказать, что я не специалист в данной области, но приходится защищать проект в качестве ГИПа.
У нас есть производственный корпус , размерами 40х60 м.,представляющий собой машинный зал со встроенными помещениями для обслуживающего персонала.
Имеется вентиляционная камера, откуда воздух подается в помещения для обслуживающего персонала. Здесь вопросов не возникает.
В самом машинном зале установлены приточные вентиляторы 4 шт, с калориферами, и с автоматическими клапанами для регулирования подачи теплоносителя. Экспертиза не пропускает, и требует еще одну венткамеру, не упоминая какой либо пункт в СНиПе. Делать еще одну венткамеру попросту негде и некогда. Машинный зал очень сильно насыщен разными трубопроводами и тянуть еще один воздуховод проблематично. Подскажите, пожалуйста, какой пункт СНиПа мы нарушили, если нарушили.. и чем отдельные вентиляторы хуже приточной камеры с непомерно длинными воздуховодами сложной конфигурации.
это план.. кому интересно..
ну пыжааааалуста!!!!
Я к сожалению не могу скачать ваш файл JivaNNa но скажите на ваших вентиляторах приточных фильтры для очистки воздуха есть?
Подниму тему.
На данный момент в паспортах у разных производителей электро воздухонагревателей есть фразы:
- "Расстояние от нагревателя до заслонки, фильтра, отвода и других подобных элементов должно быть не менее двух диаметров для круглого или диагонали для прямоугольного патрубка"
- "Для равномерного прохождения воздуха и предотвращения ложного срабатывания датчика температуры корпуса рекомендуется располагать агрегат на расстоянии до соседних агрегатов системы или изгибов воздуховодов не меньше удвоенного диаметра воздуховода. Перед воздухонагревателем обязательна установка канальных фильтров для недопущения загрязнения ТЭНов. Фильтр устанавливается на расстоянии не менее 1–1,5 м от нагревателя".
Чем обусловлено расстояние 1-1,5м и на основании чего можно уменьшить это расстояние, если навязывают воздухонагреватель с такой фразой в паспорте.
Гарантийное письмо производителя?
Мсьё желает устроить пожар?
Глядя на приведенные фразы видна разница. Вам понятно различие "фильтр ПЕРЕД нагревателем" и "нагреватель ПЕРЕД фильтром" (добавлю, по ходу воздуха)?
Нагреватель может повредить излучением близко стоящий фильтр.
Требования по 2D - необходимость равномерного обдува тэнов.
Как правило, "от" и "до" в описании компоновки подразумевает в направлении по ходу воздуха.
Понял. Но почему они тогда не указывают требования к расстоянию до фильтра перед нагревателем.
Разные производители.
1-1,5 м есть в паспортах NED, KORF. Именно указано фильтр- перед нагревателем.
В паспорте Shuft, Nevatom, Вентс, описании Арктики, я не вижу этой фразы, есть только требование по 2D.
Как же сложно, оказывается, понять разницу между "от" и "до". Ну, почитайте приведенные Вами выдержки ещё несколько раз.
Это из разных паспортов производителей
паспорт Korf
"Для равномерного прохождения воздуха и предотвращения ложного срабатывания датчика температуры корпуса рекомендуется располагать агрегат
на расстоянии до соседних агрегатов системы или изгибов воздуховодов не меньше удвоенного диаметра воздуховода.
Перед воздухонагревателем обязательна установка канальных фильтров (см. рис. 16) для недопущения загрязнения ТЭНов. Фильтр устанавливается на расстоянии не менее 1–1,5 м от нагревателя."
В других паспортах производителей фразы про 1-1,5м нет. Там просто 2D указано.
Вы что хотите сделать? Нарушить требование производителя? Скомпоновать собственный вариант? В обоих случаях вплоть до уголовной при последствиях.
Написано же "не менее", что мешает принять больше этого значения.
Чаще всего их просто скручивают вместе, как в компактных.
Компактная установка испытывается и и имеет характеристики, как изделие в сборе, а
не как отдельный элемент, типа калорифера.
А никто не забыл про автоматику, которая должна увести установку в ошибку, когда это необходимо, и отключить ее (если на ней не сэкономили)?
При чём тут автоматика?
Хорошо, дополнительная автоматика излишество для параноиков, хотя и рабочее излишество.
Но даже не учитывая дополнительные мероприятия для перестраховки, встроенных решений достаточно.
Ещё раз. Какое отношение имеет ЛЮБАЯ автоматика к данной теме?
выгода в этом случае так себе - малозаметная
а вот проблем с вентилятором, перемещающим холодный воздух и находящийся в теплом помещении, можно и не разгрести)))
выгода в этом случае так себе - малозаметная
а вот проблем с вентилятором, перемещающим холодный воздух и находящийся в теплом помещении, можно и не разгрести)))