Диалог специалистов АВОК _ Избранное _ Расчет теплопритоков в помещении.

Автор: Гость_serg55 30.5.2005, 9:27

Помогите службе эксплуатации? Есть бутик в большом торговом центре. В жаркую погоду температура в помещении достигает +27-28гр.
Помещение оборудовано фанкойламии в кол-ве 4шт по 7квт каждый.
Из вентиляции есть только вытяжки за подшивным потолком, приток свежего
воздуха осуществляется через открытые дверные проемы из общего коридора.
Так как службы вентиляции в чистов виде нет,то нет грамотный специалистов!
Попробовал просчитать теплопритоки по упрощенной экспресс-методике по книге "Системы вентиляции и кондиционирования" Евроклимат.
С учетом всех данный получилось-что Q=37квт(примерно) это минимум,
а фанкойлы как я понимаю дают 28квт холода. Получается разници мин-9квт.
Что? нужно добавлятьфанкойлы, или так считать нельзя.
Я думаю что организация рассчитавшая бутик более компетентна?

Подскажите! Сергей

Автор: dron 30.5.2005, 11:02

Цитата
Попробовал просчитать теплопритоки по упрощенной экспресс-методике по книге "Системы вентиляции и кондиционирования" Евроклимат.
С учетом всех данный получилось-что Q=37квт(примерно) это минимум


(объем помещения)*35=(абсолютно точный результат), Вт ???

Автор: Гость_serg55 30.5.2005, 11:55

Подробные данные по бутику. S=366,94м, h=3,0м
V=1100,82м/куб. q-30вт/м
Q2=15чел посетители+5чел продавцы,охрана получилось-2,0квт.
Q3=2,0квт освещение.
Если что не достаточно подскажите?
Qобщ=получилось 37квт.
Нужно ли добавлять коэффициент 1.2 на не учтеные теплопритоки.
Да забыл добавить компьютерная касса, но это наверное мелочь по сравнению
с остальным. И еще вопрос? Эти рассчеты по методике дають данные на самые тяжелые температурные условия относительно наружной температуры.
Объясните если на улице +20, теплопритоки должны меньше.
Как при таком рассчете учитывается уличная температура, t-притока из коридора супермаркета?

Сергей. Спасибо помощь!

Автор: dron 30.5.2005, 12:17

Лучше скажите, какая производительность у вытяжной установки, или если это невозможно узнать - сколько решеток или клапанов установлено на вытяжку и каких они размеров.
И еще - в бутике есть остекление или стены выходящие на улицу?
Какая температура воздуха в коридоре в то время когда в бутике 28?

Автор: Гость_serg55 30.5.2005, 12:28

Благодарю за внимание! так как работаю в смену, постараюсь выяснить дополнительные данные позже.

Спасибо! Сергей.

Автор: Guest 2.6.2005, 9:28

привет,
настораживает 2 кВт на освещение S=366,94м, h=3,0м
маловато что то
разница температур учитывается если она больше трех градусов
и чтобы точно посчитать нужны все данные
условно можно прикинуть на м3 помещения
не солнечная сторона-30вт/м3
в тени -35 вт/м3
солнечная сторона - 40 вт/м3
но это при условии что этаж не последний(то есть нет теплопритоков через кровлю)

Автор: Гость_serg55 15.6.2005, 10:39

Бутик расположен в большом торговом центре на 1эт. Мощность освещения дана уже с учетом К=0,6 для люминисцентных ламп(энергосберающие), а накаливания К=0,9 вот поэтому в сумме теплопоступления от освещения-2квт.
От улицы помещение отделено:
1. Двойной стеклопакет- фасадное остекление.
2. Воздушная прослойка примерно 0,7м.
3. Стена похоже из пеноблоков толщиной 20-25см
а далее сам бутик.
окон внутри магазина нет, есть только 2 двери(закрытые выходящие в зону
между наружным остеклением и внутренней стеной).
4. От общей зоны центра бутик отделен стеклянными перегородками почти по всей длине и высоте внутреннего помещения, есть два дверный проема из
общего коридора.
5. Температура в прилегающей зоне внутри центра примерн=23-24град, когда на улице повышенная температура.
Как просчитать по упрощенной методике не понимаю?
Какая должна быть кратность обмена воздуха фанкойлами для для снятия теплоизбытков в помещении, или учитывается только холодопроизводительность фанкойлов - разьясните?
Можно-ли как нибудь подоступнее примерно понять причину?

Сергей!

Автор: Алекс_Глoz 15.6.2005, 12:03

Судя по вашему описанию, при температуре воздуха в торговом цетре (смежном с бутиком) 23-24 , теплопритоки из центра должны быть незначительны. Если вытяжка работает (допустим 2 крата) Q= 2200 *1.2 (24 - 22) 0.24 *1.16= 1480 w=1.48 kw.
Теплопоступления от людей (полные) - 2.65 кв.
Теплопоступления от освещения в вашем случае между 5 и 9 кв.
Сумма явных теплопоступлений - 12.23кв
Сумма скрытыых теплопоступлений - 1. 1 кв.
Если нет дополнительных поступлений тепла, то требуемое кол. подаваемого охлажденного воздуха : L = 5600 м3\ч или 3800 м3\ч (для поступлений от освещения 5 кв) При этом температура притока - 14.8 гр , а комнаты - 22.
Думаю (почти уверен) что ваши 2 кв от освещения - неправильно!
При производительности по воздуху 1 фэн-койла 1000 м3\ч - см сами где нехватка.
Также проверте темп воды в подаче и в обратке. (7.5-12.5)

Автор: Алекс_Глoz 15.6.2005, 12:12

И еще.
Для обеспечения равномерного распределения воздуха по помещению плотность подачи воздуха должна быть не меньше чем 35 м3\ч на м2 площади.
У вас в несколько раз меньше. Возможно что есть районы где температура нормальна, а в других -нет.

Автор: Гость_serg55 16.6.2005, 8:35

Цитата(Алекс_Глoz @ Jun 15 2005, 12:13 )
И еще.
Для обеспечения равномерного распределения воздуха по помещению плотность подачи воздуха должна быть не меньше чем 35 м3\ч на м2 площади.
У вас в несколько раз меньше. Возможно что есть районы где температура нормальна, а в других -нет.

Спасибо за помощь! А то иногда даже страшно показать свою некомпетентность. Хотелось бы иметь раздел, "ПОМОЩЬ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" где
можно не стесняясь за свои знания задавать вопросы.

Буду дальше разбираться с бутиком может что-нибудь и пойму??? sad.gif

Автор: ученик 17.6.2005, 17:28

Цитата(Гость_serg55 @ Jun 16 2005, 08:36 )
Цитата(Алекс_Глoz @ Jun 15 2005, 12:13 )
И еще.
Для обеспечения равномерного распределения воздуха по помещению плотность подачи воздуха должна быть не меньше чем 35 м3\ч на м2 площади.
У вас в несколько раз меньше. Возможно что есть районы где температура нормальна, а в других -нет.

Спасибо за помощь! А то иногда даже страшно показать свою некомпетентность. Хотелось бы иметь раздел, "ПОМОЩЬ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" где
можно не стесняясь за свои знания задавать вопросы.

Буду дальше разбираться с бутиком может что-нибудь и пойму??? sad.gif

А ВЫ не слишком ли завысили для равномерного воздухораспределения 11 крат.

Автор: Алекс_Глoz 17.6.2005, 18:07

Совсем не преувеличил.
При 35 м3\ч на м2 площади получим производительность 12800 .
Представим что подача осуществляется потолочными воздухораспределителями 30 \ 30 см. Если установить плафоны с шагом 4 м
на один придется 16 м2 площади. Получим 22 плафона или 580 м3\ч на плафон.
Сделаем грубый расчет: средняя скорость струи 580\0.09\3600=1.8 м\с
Скорость струи на нач. участке будет выше - 2.5 м\с
Теперь посчитайте воздухораспределение при длине струи 2+2.
Также нужно иметь ввиду , что число посетителей в час пик будет значительно больше 20.

Автор: ученик 20.6.2005, 13:39

Цитата(Алекс_Глoz @ Jun 17 2005, 18:08 )
Совсем не преувеличил.
При 35 м3\ч на м2 площади получим производительность 12800 .
Представим что подача осуществляется потолочными воздухораспределителями 30 \ 30 см. Если установить плафоны с шагом 4 м
на один придется 16 м2 площади. Получим 22 плафона или 580 м3\ч на плафон.
Сделаем грубый расчет: средняя скорость струи 580\0.09\3600=1.8 м\с
Скорость струи на нач. участке будет выше - 2.5 м\с
Теперь посчитайте воздухораспределение при длине струи 2+2.
Также нужно иметь ввиду , что число посетителей в час пик будет значительно больше 20.

Если ВЫ верно написали размер плафона 300х300
То скорость воздуха в рабочей зоне при расходе воздуха на один плафон 580м3/ч будет больше 0,5 м/с, что не является нормой.

Нормальный расход для таких диффузоров 300х300 является 200-300 м3/ч на один плафон с дальнобойностью струи 4 м при скорости 0.2 м/с.

Так что согластно вашего расчета при Nдиф.=22 шт. общий расход получается V=6600м3/ч. И кратность получается в пределах 5-7обр/ч, что и является нормой для смесительной вентиляции.

Автор: Алекс_Глoz 20.6.2005, 15:08

Если принять скорость воздуха на выходе из плафона 1.8 м\с, делта Т=7,то с учетом коэффиц. стесненности и используя критерий Архимеда получим подвижность в рабочей зоне 0.4 м\с. Такая подвижность - хороша для магазинов - человек в движении . 0.2м\с - для театров, когда человек находится в состоянии покоя.
Советую почитать работы в ASHRAE.
Если Вас смущает 0.4 , увеличте размер плафона.
Производители плафонов (Фирмы которым можно доверять и которые занимаются кондиционированием и имеют лаборатории) в своих каталогах рекомендуют для расхода 550-700 м3\ч диффузорные плафоны 12" X 12".
При этом путь струи 3.3-4.8 м
Также можно использовать плафоны создающие закрученные струи.

Автор: ученик 20.6.2005, 15:12

В России пользуются не ASHRAE, а СНиП, если ВЫ дадите этот раздел я с удовольствием его почитаю!

Автор: ученик 20.6.2005, 15:20

Расход 580 м3/ч для диффузоров 300х300 - это максимально возможный расход через данный воздухораспределитель посмотрите у любых производителей (TROX, Haltol, Imp Klima, и.т.д.)
А на максимальную производительность не подбирается ни одно оборудование

Автор: Алекс_Глoz 20.6.2005, 15:41

Не следует принимать за " Догму " все что написано - особенно, что касается воздухообменов.
В России есть и было достаточно ученых занимающихся воздухораспределением, например М.И. Гримитлин. В их работах можно найти много ценных вещей для инженеров. Однако в последнее время появилась возможность прочитать также из источников, которые ранее не были доступны.
Также надо иметь ввиду что традиции "по кондиционированию " в других странах более давние по сравнению с Россией. Это ни значит , что нужно принимать "на веру все, что написано " ни на западе, ни в России.
Просто нужно ознакомиться с максимум информации и сделать выводы.
Далее поможет собственный опыт и анализ собственных ошибок.
Мой опыт и проверенные практикой решения позволяют сделать вывод, что данные которые я привел - верные.

Нужно иметь также ввиду, что эти вещи субъективные и зависят также от традиций и параметров наружного воздуха (особенно влажности).
В последнее время данные многих документов в России приближаются к анолагичным на Западе. Работы институтов на Западе можнопрочитать в Интернете, а Стандарты также в соответствующих разделах Форума.

Автор: ученик 20.6.2005, 16:01

Согласно своему опыту скажу:
- Что расход воздуха 550-700 м3/ч на воздухораспределители 300х300 это очень до х..., при таком расходе свист будет стоять не выносимый даже если расположить на высоте 4 метра.
- По поводу "Догмы" я с ВАМИ согласен, но производитель не будет давать не верной информации для своей продукции тем более в каталогах. Он может приукрашивать свою продукцию не предоставляя некоторой информации, но он уж никак и никогда не будет давать ухудшенные параметры своего оборудования. А согластно ВАМ производитель не знает на что рассчитан его воздухораспределитель.
- Объем подаваемого воздуха на воздухораспределение (равномерность потока в помещении) влияют очень серьезно. Но Влажность и другие параметры наружного воздуха НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА РАВНОМЕРНОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, так как для чего тогда он обрабатывется в установках. Где вы увидели например, у Гримитлина или у зарубежных авторов, что для равномерного воздухораспределния необходима кратность 11 обр/ч.

Еще я не увидел какой раздел ASHRAE ВЫ советуете мне прочитать?

Автор: Алекс_Глoz 20.6.2005, 16:27

О каком свисте Вы говорите при скорости 1.8-2.5 м\с? Может быть вы имеете ввиду перфорированные диффузоры или другие (только не многодиффузорные) ?
Данные каталога которые я привел соответствуют нижнему пределу для плафона выпускаемого несколькими известными компаниями. Свист возникает (в хорошего качества распределителях) при скорости порядка 4-6 м\с.
Кроме того нужно сопоставить шум с нормируемым в магазинах.
Когда я имел ввиду влияние влажности и радиации (с наружи), ощущение комфортности на Кипре, В Израиле или в Калифорнии - другие нежели в Москве. Например для торговых центров на Юге проектируют плотность подачи 42 - 50 м3\ч на метр площади.
Глубина охлаждения в фан-койле или в другом кондиционере зависит от угла процесса . Чем больше наружного воздуха и чем выше абсолютная его влажность, тем больше требуемая глубина охлаждения в теплообменнике.
Для фан-койлов обычно используют 3-4 ряда(реже -6). Если требуемой глубины при расчетном кол-ве воздуха не удается достичь, увеличивают подачу и соответственно влажность. В этом есть связь!
Каждый из зборников ASHRAE состоит из 3 книг. В них Вы сможете найти разделы по Shoping Centr, И других категориях.

Автор: ученик 20.6.2005, 16:38

Чтобы не быть голосновным привожу данные из каталога АРКТОС:
- диффузор - АПН 300х300
- площадь живого сечения - 0,019 м2
- расход воздуха V=550 м3/ч при 45 дБа
- дальнобойность струи 5 м при скорости в конце 0,5 м/с.

Делаем простой расчет для определения скорости в живом сечении воздухораспределителя 550/0,019*3600 = 8,0 м/с, а какой скорости в 1,8-2,5 м/с вы говорите?

Автор: Алекс_Глoz 20.6.2005, 17:11

Если воспользоваться каталогом TROX (а им можно верить)- KLIMA 1, 2/16/en/5, тир ADLR типоразмер 3 ( диаметр 304), то по диаграмме 13 на стр 12, получим при L=2, H= 1.2 для расхода 610 м3\ч - Vx=0.28 m\s
Уровень шума меньше 40 dbA.
Если добавить влияние холодной струи (критерий Архимеда) то получим данные которые я привел ранее.

Автор: ученик 20.6.2005, 17:23

Чтобы верно сравнивать посмотрите диффузор TROX DLQ и ADLQ размер 300:

- площадь живого сечения - 0,0175 м2
- расход воздуха V=540 м3/ч при более чем 45 дБа

Делаем простой расчет для определения скорости в живом сечении воздухораспределителя 540/0,0175*3600 = 8,6 м/с, о чем вы говорите?

Автор: Алекс_Глoz 20.6.2005, 17:31

Я думаю, что на этом можно закончить дискуссию. Оставайтесь при своем мнении и продолжайте в том же духе.
Успехов!

Автор: ученик 20.6.2005, 17:50

У меня нет информации на тир ADLR, выложите его или я смогу доказать ВАМ, что ВЫ не правы или я соглашусь с ВАМИ что я был не прав, в любом случае это будет полезно как мне, так и ВАМ.

Автор: Алекс_Глoz 20.6.2005, 18:09

К сожалению у меня нет электронного каталога, только 3 книги TROX.
Доказывать ничего не надо. Только возьмите методику расчета распределения
для компактных и веерных струй и зделайте полный расчет. Для того чтобы убрать неточности (согласно конструкций плафонов) задайтесь скоростью на начальном участке струи (а не непосредственно в сечении). Скорость в струе через 30-40 см будет другая.
Как я Вам уже сказал запроектировал достаточно много торговых центров (больших и малых). Все они построены, во многих я проверял с приборами дпнные. Я понимаю, что есть опр. традиции и другие вещи.
НО еСЛИ БЫ Я В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ запроектировал бы систему с 20 м3\ч на 1 м2 площади, назавтра , при открытии магазина, пришло бы Х число людей (в среднем 1 на 4 м2) и я бы получил бы из Суда претензии на возмещение ущерба из за неправильных решений и никто бы не обратил внимание на какие то "НОРМЫ ".
Учтите это. Практика показала, что для торговых центров нужно не менее 40 м3\ч на м2 площади.

Автор: ученик 20.6.2005, 18:31

Сейчас вопрос о количестве приточного воздуха в торговую площадь на 1 м2 стоит немного в стороне.

Сейчас главный вопрос о выборе воздухораспределителя.

ВЫ пишите "Доказывать ничего не надо. Только возьмите методику расчета распределения
для компактных и веерных струй и зделайте полный расчет. Для того чтобы убрать неточности (согласно конструкций плафонов) задайтесь скоростью на начальном участке струи (а не непосредственно в сечении). Скорость в струе через 30-40 см будет другая."
Чтобы узнань шум от воздухораспределителя нужна знать именно скорость в его живом сечении, так как скорость струи через какое-то расстояние мало что об этом скажет. Так как источником шума является воздухораспределитель, а не струя после него.

Скорость в струе она рассчитывается исходя из скорости выходящего воздуха V0 (в живом сечении или скорость на начальном участке). И это ВЫ должны знать предлагая сделать мне полный расчет. Так что нельзя отказаться от конструкции воздухораспределителя, так как для каждого он будет свой.

Согласен что скорость на расстоянии 30-40 см от воздухораспределителя будет другая, так как она будет уже возможно не на начальном участке.

Автор: Алекс_Глoz 20.6.2005, 18:37

Если о уровне шума, то нормируемый уровень в магазинах значительно выше 40 дбА.
Если дадите номер факса, пришлю из Израиля каталог (номограммы).
А о началом участке - его длина больше 30-40 см.

Автор: ученик 20.6.2005, 18:52

Уважаемый Алекс_Глoz !
Я отправил в ВАШ адрес письмо с моими координатами!
Надеюсь на скорейший ответ!

Автор: Алекс_Глoz 20.6.2005, 19:42

Отправил 13 листов.

Автор: ученик 21.6.2005, 21:44

to Алекс_Глoz
Получил ВАШ факс на 13 страницах - спасибо за оперативность!

Произвел расчет по методе TROX :
- тир ADLR типоразмер 3
- ( диаметр 304)
- L=2,2 (а не 2 так как высоту рабочей зоны берем 1.8 м)
- расхода воздуха 610 м3\ч
- Площадь живого сечения 0,0257 м2
- СКорость воздуха в живом сечении Vo=6,6 м/с
- Скорость воздуха на растоянии Vх=0,33 м/с
- Шум определяем по диаграмме №1 45 дБа на стр 8 (номер страницы по факсу)
- Потеря давления на воздухораспределители по диаграмме №5 Р=50 Па на стр 9 (номер страницы по факсу), так как согласно диаграмме №1 Р= около 23 Па, что не может быть так как димамические потери данного воздухораспередителя будут P=p*v^2/2=1.2*(6.6)^2/2=26 Па

Произвел нормальный расчет :
- начальный участок струи будет равен 0,2 м
- скорость на расстоянии 2,2 м равна 0,96 м/с, даже с учетом не прямого действия струи 0,96/2=0,48 м/с. И это еще без учета Архимедовых сил, так как мы подаем более холодный воздух, то скорость еще увеличивается.

Автор: Алекс_Глoz 22.6.2005, 12:57

Здравствуйте!
Расстояние L = 3.2 (2 м до стенки + 1.2 по вертикали до рабочей зоны)
Можно пользоваться также расстоянием А=4 (между плафонами) - см схему прилагаемую к расчету. Тогда по номограмме 13 на стр 12 получим 0.25 м\с для плафона прилегающего к стене и еще меньше для других.
Реальная подвижность будет выше из-за Архимеда. Но для магазинов это нормально. Шум также допустим (для магазинов).
Реально в практике для расходов 500 - 600 м3\ч применяют именно плафоны размером (диаметром) 300 мм - даже для помещений где нормируемый уровень шума ниже (конторы и др.).
В случаях опасности просто берут плафоны на 1 типоразмер выше.
Вообще есть на Западе некоторое магическое число 500 фут в минуту. (2.5 м\с). Для того чтобы не считать воздухораспределение для кажого плафона или решетки (их в каждом проекте много) и потому, что размеры измеряются в футах, легко посчитать:
Расход меньше 500 cfm (850 м3\ч) делим на 500 (условная скорость выхода), получаем 1 квадратный фут (30\30).
То же при расчете скорости воздуха в теплообменнике. И все работает - проверено поколениями!
Так что, если хотите, пользуйтесь чужим опытом.

Автор: ученик 24.6.2005, 17:59

Цитата(Алекс_Глoz @ Jun 22 2005, 13:57 )
Расстояние L = 3.2 (2 м до стенки + 1.2 по вертикали до рабочей зоны)
Можно пользоваться также расстоянием А=4 (между плафонами) - см схему прилагаемую к расчету. Тогда по номограмме 13 на стр 12 получим 0.25 м\с для плафона прилегающего к стене и еще меньше для других.

Этот расчет только для диффузоров у стены, а для других?
Я привел пример для расчета центральных диффузоров (не подаюх воздух на стену).

По поводу Западной методики.
Как любая методика она может дать сбой, так как упрощенные варианты подбора дают усредненные значения.
Размер 300х300 тогда должен быть для подсодинетельного воздуховода или подсоединительных размеров воздухораспределителей.
Скорость 2,5 м/с взята не с потолка.
Это скорость часто использоется и у нас для рачета конечных воздуховодов на решетки для уменьшения шума и потерь давления.

Так что говоря о 300х300 надо иметь в виду не внешний размер воздухораспределителя, а подсоединительный размер поздухораспределителя.

Автор: InGiNeR 22.4.2009, 12:04

Цитата(Алекс_Глoz @ 20.6.2005, 19:09) [snapback]8951[/snapback]
К сожалению у меня нет электронного каталога, только 3 книги TROX.
Доказывать ничего не надо. Только возьмите методику расчета распределения
для компактных и веерных струй и зделайте полный расчет. Для того чтобы убрать неточности (согласно конструкций плафонов) задайтесь скоростью на начальном участке струи (а не непосредственно в сечении). Скорость в струе через 30-40 см будет другая.
Как я Вам уже сказал запроектировал достаточно много торговых центров (больших и малых). Все они построены, во многих я проверял с приборами дпнные. Я понимаю, что есть опр. традиции и другие вещи.
НО еСЛИ БЫ Я В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ запроектировал бы систему с 20 м3\ч на 1 м2 площади, назавтра , при открытии магазина, пришло бы Х число людей (в среднем 1 на 4 м2) и я бы получил бы из Суда претензии на возмещение ущерба из за неправильных решений и никто бы не обратил внимание на какие то "НОРМЫ ".
Учтите это. Практика показала, что для торговых центров нужно не менее 40 м3\ч на м2 площади.


Сорри, что поднимаю из небытия старую тему - просто зацепило - "не менее 40 м3\ч на м2 площади"

У меня, к примеру торговый центр 10 000м.кв. По ТЗ: 5кв.м/чел и 20м.куб/час/чел.
Т.е. (10 000/5)*20=40 000м.куб/час
Если считать, как предлагает цитируемый Алекс_Глoz: 10 000*40=400 000м.куб/час

Смущает разница на порядок. Откуда такая уверенность - "не менее 40 м3\ч на м2 площади"

Автор: exelente 31.8.2009, 20:22

Цитата(InGiNeR @ 22.4.2009, 13:04) [snapback]380998[/snapback]
Сорри, что поднимаю из небытия старую тему - просто зацепило - "не менее 40 м3\ч на м2 площади"

У меня, к примеру торговый центр 10 000м.кв. По ТЗ: 5кв.м/чел и 20м.куб/час/чел.
Т.е. (10 000/5)*20=40 000м.куб/час
Если считать, как предлагает цитируемый Алекс_Глoz: 10 000*40=400 000м.куб/час

Смущает разница на порядок. Откуда такая уверенность - "не менее 40 м3\ч на м2 площади"


А откуда уверенность про "20м.куб/час/чел"
Может все таки 60? Или есть другие СНИПы кроме 41-...