Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ BACnet по-русски _ Desigo Cc и счетчики меркурий

Автор: vitalikb 23.10.2019, 12:12

Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?

Автор: Sigezmund 23.10.2019, 13:40

У меня в проекте счетчики Меркурий 230. Нарисовали через преобразователь MOXA NPORT IA-5150. Работоспособность пока не проверял.

Автор: lamer 24.10.2019, 2:09

Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.

Автор: lamer 24.10.2019, 2:09

Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.

Автор: lamer 24.10.2019, 2:09

Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.

Автор: lamer 24.10.2019, 2:09

Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.

Автор: lamer 24.10.2019, 2:09

Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.

Автор: lamer 24.10.2019, 2:09

Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.

Автор: lamer 24.10.2019, 2:09

Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.

Автор: vitalikb 24.10.2019, 9:45

Цитата(lamer @ 24.10.2019, 2:09) *
DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.


Вот вырезка из сайта сименс:
Поддержка Modbus-TCP
Desigo CC поддерживает протокол Modbus через Ethernet.
Устройства Modbus RTU также могут быть интегрированы при помощи стандартного шлюза Modbus TCP, преобразующего протокол RTU/ASCII.
Для стандартной интеграции доступна специализированная библиотека.
Интеграция оборудования производства третьих сторон
Поддерживается интеграция сторонних пожарных систем при помощи OPC.


А вот мне ответили из Insat
OPC-сервер для счетчиков Меркурий один (https://insat.ru/products/?category=1250), а для опроса по протоколу Modbus-другой(https://insat.ru/products/?category=399).

Поднимет ли Desigo CC первый OPC сервер минуя второй?

Автор: manjey73 25.10.2019, 14:55

Счетчики Меркурий не работают по протоколу Modbus.

Нарисуйте схему вашей сети со счетчиками ? Сколько готовы потратить денег на их чтение ?

з.ы. можно бесплатно читать, если ваша Desigo CC поддерживает OPC DA при помощи прокладки в виде другой Scada + OPC.

Правда срезы не читает, только мгновенные значения и энергию от сброса.

У Инсат это совершенно разные OPC сервера, читай первую строку - протокол Меркурий НЕ MODBUS.

Автор: vitalikb 25.10.2019, 15:10

Цитата(manjey73 @ 25.10.2019, 14:55) *
... читай первую строку - протокол Меркурий НЕ MODBUS.


А об этом вроде никто и не говорил. Я в курсе, что у него свой протокол. Задача перевести их в Modbus или вывести через OPC и подтянуть скадой

Автор: manjey73 25.10.2019, 15:24

Архитектуру опишите, у вас же не все 24 счетчика в куче, а распределенка наверное ?

Ну и сколько денег готовы потратить ? OPC потребует наличие ПК с Windows, не помню, стоимость инсатовского ОРС, рублей 450р на счетчик судя по сайту. Итого 10,8 т.р. + ПК + лицензии ОС

Если ставить на ПК с Десиго то стоимость OPC.
Если ставить на то же ПК другую Scada то можно и бесплатно все сделать...

MAC301-R24- ... овно, народ через него не смог в какую-то систему Hanywell загнать данные со счетчиков...
Видел их в живую на этом объекте, но не пробовал ковырять, так как я их сам читал без проблем, без этой шняги...
поделка какая-то внешне...

Автор: vitalikb 28.10.2019, 15:04

Цитата(manjey73 @ 25.10.2019, 15:24) *
Архитектуру опишите, у вас же не все 24 счетчика в куче, а распределенка наверное ?

Ну и сколько денег готовы потратить ? OPC потребует наличие ПК с Windows, не помню, стоимость инсатовского ОРС, рублей 450р на счетчик судя по сайту. Итого 10,8 т.р. + ПК + лицензии ОС

Если ставить на ПК с Десиго то стоимость OPC.
Если ставить на то же ПК другую Scada то можно и бесплатно все сделать...

MAC301-R24- ... овно, народ через него не смог в какую-то систему Hanywell загнать данные со счетчиков...
Видел их в живую на этом объекте, но не пробовал ковырять, так как я их сам читал без проблем, без этой шняги...
поделка какая-то внешне...


Счетчики скорее всего будут на одном шлейфе. Компьютер предусмотрен вместе с скадой Desico CC (других не планируется). Стоимость адаптеров около 50т.р. В пределах этой цены можна замена на OPC.

Автор: manjey73 28.10.2019, 16:55

Да, скачайте OPC от Инсат, на один счетчик он бесплатный.
Не знаю как он работает, только по COM порту или умеет работать напрямую как TCP клиент это не важно.

Берете любой преобразователь Ethernet - RS485 (я использую для тестов от USR-IOT, есть представители в России, подешевле чем Moxa) ну можно и Moxa и все, что угодно аналогичное...

Если требуется именно COM порт, то использую драйвера от Tibbo (VPS Manager смотрите поиском в какой пакет входит). Создает виртуальные COM порты.

Ну и опробуете на одном счетчике... Если устроит, то всяко OPC на ваше количество счетчиков выйдет дешевле.

В случае с адаптерами этими косячными их надо много, а раз на одной линии, то достаточно одного преобразователя.
Ну если вам конечно не нужно мгновенные значения раз в секунду читать...

Автор: vitalikb 30.10.2019, 9:19

Вот бы знать что за штука такая ДРИОН-7188-MRC-32. Насколько он стабильно работает?

Автор: manjey73 30.10.2019, 13:33

Если честно, не советовал бы связываться. Так как счетчики немного отличаются в зависимости от модели, с тарификатором или без (этот не поддерживает команды с фиксацией данных).

Что там реализовали в этом
"Преобразователь протоколов Меркурий в Modbus реализован на базе свободно программируемого контроллера ICP-DAS i7188EX"

одним им известно...

И кстати еще один момент, используя обычный преобразователь Ethernet - RS485 вы в любой момент можете остановить опрос счетчиков в Desigo CC (точнее в OPC сервере) и подключиться штатным Конфигуратором от компании Инкотекс, что в принципе будет невозможно со всякими читалками из "Меркурий" в Modbus..

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)