Доброго дня, коллеги.
Есть проект, написанный в Desigo XWP. Проект был загружен в контроллеры, всё работает, в Desigo CC устройства видны, управляются.
Возникла необходимость внести изменения в проект, но из редактора CFC не могу записать программу в контроллер. Test-mode также не включается, причём ни на одном из контроллеров. Т.е. проблема глобальная.
Пинги на контроллеры идут, брандмауэр/антивирус отключены. Отключил один из контроллеров от сети, сбросил, выполнил node setup по-новому, но записать программу в контроллер всё равно не могу.
В чём может быть причина?
Вопрос разрешился следующим образом - в Set PC/PG Interface изменил интерфейс подключения с TCPIP.Auto.1 (ранее с ним всё замечательно работало), на S7-COS. В таком варианте я опять получил возможность подключаться к контроллерам PXC.
Доброго времени суток!
Новую тему плодить не буду.
Стоит контроллер PXC00-U с модулями расширения PXA30-N и PXA30-RS2 со статическим IP.
Горит постоянно RUN, мигает SERVICE COM1, остальные индикаторы не активны.
Изначальный IP не пингуется, XWorks этот контроллер через node не видит, IP 172.16.87.12 также не пингуется.
Может быть кто-нибудь подскажет как сбросить на заводские настройки и подключиться, чтобы перепрошить.
Заранее благодарю за помощь.
зы. Есть мысль подключиться через HMI/TOOL порт, надо его использовать как RS-232 иль там приблуда какая нужна?
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)