Уважаемые специалисты
Просвятите меня плиз по вопросу самодиагностики контроллеров desigo собственных аппаратных средств, как она работает и как получить доступ к результатам этой диагностики, втом числе через BACNet.
Может кто выложит доку на эту тему?
А что, представительство Сименса молчит ?
Вроде там грамотные ребята, на такой вопрос ответить могут...
Или координаты их нужны ?
если речь идет про РХС, то в документации по DESIGO XWORKS все описано очень подробно. Частично выполняется самодиагностика и как свойство входа/выхода ( физического и BACNet). Если нет документации,
то объяснять очень долго.
Немного не в тему, однако относительно Desigo - есть система диспетчеризации на контроллерах Siemens PXC64U под управлением Desigo Insight.
Вызывает вопросы странная реакция системы на появление аварий. При появлении аварии на каком-то либо входе она отражается в Desigo Insight не сразу, а спустя несколько минут (иногда до 15!). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Было в Desigo v.3 (вариант с 1 станцией диспетчеризации). Помогло, когда поменял (1) в (2) на (3). Параметр взял из (4), раньше было (5), пример адреса: B=[1048577], смотреть в изображение. Менять адрес можно в Xworks или в Desigo.
2 Saulius:
Спасибо, посмотрел на Ваши картинки - действительно в получателях было неправильное имя рабочей станции