Диалог специалистов АВОК _ BACnet по-русски _ Шлюз Bacnet/ip <> Modbus-tcp

Автор: iNemcev 29.5.2018, 15:49

Добрый день, коллеги.
Есть два контроллера ABB PM591-ETH работающие по Modbus-TCP, необходимо с них собирать данные и управлять ими через СКАДу Siemens Desigo 6 по Bacnet/IP, какой шлюз приобрести для решения такой задачи? У кого такой опыт был, что посоветуете?

Автор: Gosha_xak 30.5.2018, 12:21

Так вроде в DesigoCC можно напрямую интегрировать Modbus TCP

Автор: signet 30.5.2018, 13:45

Для Modbus есть контролер Siemens PXC001.D (E.D), только там RTU, поэтому мы ставим еще конвектор TCP/RTU

Автор: iNemcev 30.5.2018, 14:06

Цитата(Gosha_xak @ 30.5.2018, 12:21) *
Так вроде в DesigoCC можно напрямую интегрировать Modbus TCP

Так это CC, у меня 6-ка.

Цитата(signet @ 30.5.2018, 13:45) *
Для Modbus есть контролер Siemens PXC001.D (E.D), только там RTU, поэтому мы ставим еще конвектор TCP/RTU

Это колхозинг какой-то получается совсем, забирать ModbusTCP, конвертить в RTU и после в Bacnet... не уж то ли нет шлюзов готовых?

Автор: Se_Sib 30.5.2018, 16:47

http://asu-info.ru/index.php/modbustcp/-backnet
Сам не пробовал эти шлюзы.

Автор: Sigezmund 30.5.2018, 19:18

Если используются контроллеры PX, то можно в щит поставить модуль TXI2.OPEN, он позволяет интегрировать Modbus TCP. Правда эта возможность появилась в версии 6.1. Скорее всего придется делать апгрейд лицензии Insight до 6.1

Автор: Gosha_xak 31.5.2018, 9:07

Есть еще шлюзы INTESIS, на подобии вот такого https://www.intesisbox.com/en/modbus-rtu-tcp-bac-ibox-bac-mbm/gateway/, тоже сам не пользовался

Автор: iNemcev 31.5.2018, 17:25

Цитата(Sigezmund @ 30.5.2018, 19:18) *
Если используются контроллеры PX, то можно в щит поставить модуль TXI2.OPEN, он позволяет интегрировать Modbus TCP. Правда эта возможность появилась в версии 6.1. Скорее всего придется делать апгрейд лицензии Insight до 6.1
Вот этот вариант интересный, только контроллеры 5.1 и 6 версии прошивок. Как вообще прошивать их на другие версии? Я так понимаю нужен последний xWorks 6.1 и лицензия на него?

Автор: Gosha_xak 4.6.2018, 16:53

Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос

Автор: Sigezmund 4.6.2018, 18:22

Цитата(Gosha_xak @ 4.6.2018, 16:53) *
Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос


Все верно, согласно документации, модуль поддерживает версии от 4-й и выше. Но поддержка Modbus TCP появилась только в 6.1. Поэтому я не знаю, заработает ли Modbus TCP c версией 6.0

Автор: iNemcev 5.6.2018, 8:48

Цитата(Gosha_xak @ 4.6.2018, 16:53) *
Контроллеры 5.1 через Xworks 6.0 вроде должны без проблем работать с этим модулем. Есть ли у Вас исходники на контроллеры и рабочий Xworks это другой вопрос

Всё верно, работает, но Modbus TCP он поддерживает только на 6.1 со слов поддержки Siemens. Есть проект и Xworks 5, 6 и 6.1 (только фиг знает работает ли он с нашим ключом).

Автор: Sigezmund 5.6.2018, 10:08

Цитата(iNemcev @ 5.6.2018, 8:48) *
Всё верно, работает, но Modbus TCP он поддерживает только на 6.1 со слов поддержки Siemens. Есть проект и Xworks 5, 6 и 6.1 (только фиг знает работает ли он с нашим ключом).

Проверить не сложно. Но если у вас desigo insight версии 6, а modbus tcp вы поднимите в контроллере версии 6.1, то надо будет апгрейдить insight до версии 6.1.

Автор: iNemcev 5.6.2018, 10:32

Цитата(Sigezmund @ 5.6.2018, 10:08) *
Проверить не сложно. Но если у вас desigo insight версии 6, а modbus tcp вы поднимите в контроллере версии 6.1, то надо будет апгрейдить insight до версии 6.1.
Разве Insight 6.1 существует? Мне казалось последняя версия - это Insight 6.0 SP2, дальше СС 2.1 и 3.0.
Но в общем это уже не важно, решили сделать на Logic Machine 5, т.к. он есть и свободен полностью.

Автор: Sigezmund 5.6.2018, 15:13

Цитата(iNemcev @ 5.6.2018, 10:32) *
Разве Insight 6.1 существует? Мне казалось последняя версия - это Insight 6.0 SP2, дальше СС 2.1 и 3.0.
Но в общем это уже не важно, решили сделать на Logic Machine 5, т.к. он есть и свободен полностью.

Прошу прощения. Действительно, последняя версия инсайта 6.0 SP2.

Автор: hell_boy 7.6.2018, 13:34

Segnetics SMH2Gi или SMH4 в качестве конвертера не подойдет?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1465

Автор: AM74 14.6.2018, 7:36

Intesis теперь в составе HMS (Anybus)

Шлюз Anybus Modbus to BACnet
http://www.industrialnets.ru/catalogue/setevye-shljuzy/shljuzy-dlja-avtomatizacii-zdanij/shljuz-anybus-modbus-to-bacnet/

Автор: smisexpert 13.2.2019, 13:02

Коллеги, можно конвертировать на уровне Сервера. Получаем данные по Bacnet/IP, передаем по Modbus TCP. Программный шлюз
http://www.smis-expert.com/pages/produkciya/modulnyj-opc-server-xpert.html

Автор: frosteR 22.2.2019, 23:36

Пользовался шлюзом от HMS и Icp Das, все работает. HMS ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже, но поддержка мгновенная и квалифицированная, продукция постоянно развивается. Icp Das работает, поддержка через письма в адрес импортера, а тот уже в Китай, как можно понять сроки ответов значительные. Разработка в HMS гораздо быстрее. Но пользоваться шлюзами как вы и сами знаете самое последнее дело.

Автор: Илья Марков 26.3.2019, 13:18

можно использовать iRidium Pro как такой шлюз. В нем есть поддержка модбаса и бакнета, а на уровне аппаратного контроллера можно реализовать шлюзование на схемах или js

Автор: VeeTa79 29.9.2020, 12:50

Можно использовать сервер автоматизации AS-P Шнайдеровский.