Добрый день, уважаемые Господа!
Ситуация, собственно следующая: имеем чиллер McQuay, установлен и введён в эксплуатацию в 2003 году. До минувшей зимы, служба эксплуатации на объекте, его потихонечку добивала. Этой зимой был проведён ремонт чиллера, восстановлено, что можно было восстановить и чиллер был выведен на рассчётный режим с последующим запуском в эксплуатацию.
Сезон, отработал и под конец сезона вывел информацию о необходимости обслуживания насосов испарителя и конденсатора. Всё бы ничего, да только вот сбросить данные аварии нет возможности (не убираются они). Насосы контуров испарителя и конденсатора никак не связанны с холодилкой. Т.е. реле протока конечно присутствуют, автоматикой чиллера проток отслеживается.
Вопрос собственно, как именно сбросить требование о сервисе насосов? Холодильная машина Proximus 320.2 контроллер который работает на ней Microtech II “C” Plus, коды ошибок 039 и 040. По инструкции от поставщика данные ошибки сбрасываются в ручную.
Заранее огромное спасибо!
Автор: LordN 29.9.2011, 16:12
пароль нужен
Автор: Leeps 29.9.2011, 18:21
Цитата(LordN @ 29.9.2011, 16:12)
пароль нужен
Ну да, именно он и нужен... Представитльство на данном моменте времени - не помогает....
Автор: alexey_d 29.9.2011, 20:15
Цитата(Leeps @ 29.9.2011, 14:43)
Добрый день, уважаемые Господа!
Ситуация, собственно следующая: имеем чиллер McQuay, установлен и введён в эксплуатацию в 2003 году. До минувшей зимы, служба эксплуатации на объекте, его потихонечку добивала. Этой зимой был проведён ремонт чиллера, восстановлено, что можно было восстановить и чиллер был выведен на рассчётный режим с последующим запуском в эксплуатацию.
Сезон, отработал и под конец сезона вывел информацию о необходимости обслуживания насосов испарителя и конденсатора. Всё бы ничего, да только вот сбросить данные аварии нет возможности (не убираются они). Насосы контуров испарителя и конденсатора никак не связанны с холодилкой. Т.е. реле протока конечно присутствуют, автоматикой чиллера проток отслеживается.
Вопрос собственно, как именно сбросить требование о сервисе насосов? Холодильная машина Proximus 320.2 контроллер который работает на ней Microtech II “C” Plus, коды ошибок 039 и 040. По инструкции от поставщика данные ошибки сбрасываются в ручную.
Заранее огромное спасибо!
пиши мыло скину тебе описание панели вместе с паролями
Автор: LordN 30.9.2011, 7:12
можно писать прямо в личку, туда и файл цепляется немалый. и мне тоже, пригодиттся.
Автор: Leeps 30.9.2011, 8:58
Цитата(alexey_d @ 29.9.2011, 20:15)
пиши мыло скину тебе описание панели вместе с паролями
Электронка моя ventcool@bk.ru Спасибо заранее !!!
Цитата(LordN @ 30.9.2011, 7:12)
можно писать прямо в личку, туда и файл цепляется немалый. и мне тоже, пригодиттся.
Как только получу файл - отправлю Вам.
Автор: LordN 30.9.2011, 9:17
я к тому, что не нужно лишний раз публиковать свое мыло на форумах. это ни вам ниче хорошего не принесет, ни форуму. тут есть хорошая личка, надо её юзать.
Автор: airwave 30.9.2011, 15:54
Продублируйте плиз airwave(гавгав)list.ru
Автор: LordN 30.9.2011, 16:55
с некоторых пор являюсь противником размещения паролей в открытом доступе, пожалуйста, через личку. сообщение скрыл.
Автор: Leeps 30.9.2011, 19:25
Цитата(LordN @ 30.9.2011, 16:55)
с некоторых пор являюсь противником размещения паролей в открытом доступе, пожалуйста, через личку. сообщение скрыл.
Понял, впредь больше так не буду...
Автор: alexey_d 30.9.2011, 20:20
Вот описание панели,если интересует описание самого контроллера то тоже могу помочь
Автор: Leeps 30.9.2011, 21:22
Цитата(alexey_d @ 30.9.2011, 20:20)
Вот описание панели,если интересует описание самого контроллера то тоже могу помочь
Если есть такая возможность, то конечно отправьте!
Автор: focus st 11.7.2013, 16:17
Поделитесь, пожалуйста, как сбросить ошибку AL 040 Необходимость обслуживания насоса
Автор: alexey_d 11.7.2013, 20:40
Цитата(focus st @ 11.7.2013, 17:17)
Поделитесь, пожалуйста, как сбросить ошибку AL 040 Необходимость обслуживания насоса
через инженерное меню
Автор: PEBN3OP 22.1.2016, 8:36
Всем добрый день! Понимаю, что тема очень старая, но проблемы повторяются.
У меня немного другая ситуация, то же оборудование, но нужен вход в сервисное меню (main+maint) после этого нужна комбинация клавиш. Кто знает, поделитесь, пожалуйста! Если что, есть пароль на меню manufacturer.
Автор: airwave 22.1.2016, 10:56
0000,
1111,
2222,
3333,
и т.д
и т.п.
Автор: SSA 22.1.2016, 13:16
Экстрасенсы! Ау!
Чел не тока не указал, какой контроллер, даже какой чиллер не указал.
Автор: АлексейМ 20.5.2018, 13:04
Доброго времени суток нужны пароли , не могли бы вы их скинуть Чиллер вывел информацию о необходимости обслуживания насосов испарителя. код ошибки 039 . По инструкции от поставщика данные ошибки сбрасываются в ручную. пароли 0003 , 0018 , 0152 , не подходят (( Контроллер microtech 2 c plus чиллер McQuay SE ST 228.2
Автор: airwave 20.5.2018, 15:06
значит пароль поменяли
Метод БивисаБатхеда рулит.
Автор: Borsik 1.6.2018, 9:40
В свое время наткнулся на одном из чиллеров McQuay пароль состоял из комбинации клавиш синей, красной и Print. Возможно ваш вариант, но конечно же необходимо больше информации по модели чиллера, контроллера и панели управления.
Автор: АлексейМ 26.6.2018, 21:04
Цитата(Borsik @ 1.6.2018, 9:40)
В свое время наткнулся на одном из чиллеров McQuay пароль состоял из комбинации клавиш синей, красной и Print. Возможно ваш вариант, но конечно же необходимо больше информации по модели чиллера, контроллера и панели управления.
Спасибо то-что нужно, подошло. Скинули мото-часы наработки насоса контура испарителя.
Правда вылезла ошибка 011-большой перепад давления масла
но от ошибки избавились следующим образом зашли в
Меню производителя <Manufacture> ( кнопки menu + prog)
Максимальное значение перепада давления масла <Max differential oil pressure>
с заводских 2.5 Бар переставили на 3.0 бар работает по ошибке не останавливается
Автор: RusBuka 27.6.2018, 0:01
Обычно на макаках 2.0 стоит, ну да ладно...
Автор: muradti 23.5.2021, 18:51
Доброго всем времени не могу удолить показатели счетчика ошибка АL040 .Другие счетчики сбросил , а вот счетчик насоса конденсатора никак не найду. Помогите с вопросом пожалуйста
Автор: muradti 23.5.2021, 19:28
Цитата(alexey_d @ 11.7.2013, 21:40)
через инженерное меню
Servis meny?
Автор: alexic 29.6.2023, 0:17
Вечер добрый. Кто нибудь знает пароль на раздел Debug контроллера microtech ii c plus. Состоит из 2 знаков. Могут быть и цифры и буквы. Необходимо откалибровать датчики.