Автор: incubus_15 27.3.2023, 7:39

здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией. Чиллер Carrier выдаёт ошибку Condenser water loop failure- press cross. 11108. по мануалу пытались устранить ошибку, не вышло. подскажите пожалуйста как устранить данную проблему???

здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией чиллер Carrier выдаёт такой сигнал тревоги Condenser water loop failure- zero error 11102. как устранить данную проблему??

 

Автор: SSA 27.3.2023, 7:57

Хотелось бы прочитать, что Вы по мануалу делали для устранения ошибки.

Автор: devnull89 27.3.2023, 13:50

Цитата(incubus_15 @ 27.3.2023, 9:39) *
здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией. Чиллер Carrier выдаёт ошибку Condenser water loop failure- press cross. 11108. по мануалу пытались устранить ошибку, не вышло. подскажите пожалуйста как устранить данную проблему???

здравствуйте! столкнулись с такой ситуацией чиллер Carrier выдаёт такой сигнал тревоги Condenser water loop failure- zero error 11102. как устранить данную проблему??



Здравствуйте проверьте возможно залипший датчик потока воды.

Автор: airwave 25.4.2023, 22:31

QUOTE (devnull89 @ 27.3.2023, 13:50) *
Здравствуйте проверьте возможно залипший датчик потока воды.


Надо его вытащить и разлепить)
Какой он там у Carrier? rolleyes.gif

Автор: v-david 28.4.2023, 12:46

кажется у кэрриера датчики термоэлектрические. Они не слипаются, может грязь?