Диалог специалистов АВОК _ Холодоснабжение _ ККБ Venterra 45CM индикация самодиагностики

Автор: Atstak 22.4.2024, 9:42

ККБ после зимы не включился. Три светодиода на главной плате мигают одновременно примерно 0,5с/0,5с. Быстро это или медленно? Наверно первое, тем более что медленно -это Stand by, а быстро - T3 High temperature protection. На схеме ни транса, ни датчика Т3 нет. Что это может быть?
 VID_20240412_140825.mp4 ( 4,67 мегабайт ) : 3


Автор: AI 155 22.4.2024, 10:33

1. Это быстрое мигание
2. Проверьте датчик H-PRO или просто замкните на время.

Автор: Atstak 22.4.2024, 11:10

Попробую как буду у тела.

Ещё есть косяк: на плате контроля тока светится LED3, ток ~100мА, при откидывании провода не гаснет.

Автор: Alex2001 22.4.2024, 14:11

Цитата(Atstak @ 22.4.2024, 11:10) *
Попробую как буду у тела.

Ещё есть косяк: на плате контроля тока светится LED3, ток ~100мА, при откидывании провода не гаснет.


Venterra ОЕМ Системайр, насколько помню.
В их сервис обращались?
Что в сервисе ответили?

Автор: SSA 23.4.2024, 6:49

А Системайр ОЕМ Midea, на сколько помню. laugh.gif

Автор: Atstak 24.4.2024, 8:56

Цитата(Alex2001 @ 22.4.2024, 14:11) *
Venterra ОЕМ Системайр, насколько помню.
В их сервис обращались?
Что в сервисе ответили?

Пробовал на venterra.ru. Не получилось, На сайте форма сообщений глючит, дозвониться не смог. Наверное уже не живой

Автор: Alex2001 24.4.2024, 18:49

Цитата(Atstak @ 24.4.2024, 8:56) *
Пробовал на venterra.ru. Не получилось, На сайте форма сообщений глючит, дозвониться не смог. Наверное уже не живой


Контакты сервиса по вашему оборудованию отправил вам в личные сообщения.

Автор: Atstak 24.4.2024, 23:05

Цитата(AI 155 @ 22.4.2024, 10:33) *
1. Это быстрое мигание
2. Проверьте датчик H-PRO или просто замкните на время.

Откинул разъём H-PRO, мигает только LED2 и значительно быстрее, откинул L-PRO -быстро мигает LED1. Так что то было медленное мигание blink.gif
Нашёл выход на контроллере, запускающий ККБ, включил вручную.. и блок запустился. Почему было сразу не попробовать? bang.gif
Однако теперь вопрос почему контроллер вентустановки не даёт команду на запуск ККБ? Рядом близнец работает с практически такими же параметрами, температуры определяет на 1-2гр.С выше наверно из-за другого питания.

Или это надо уже в другой ветке форума?

Автор: AI 155 25.4.2024, 9:33

Надо смотреть (сравнить) показания датчиков и настройки меню контроллера.
..........
Мигают медленно все LED 1... 3 режим 5 (stand-by)

Автор: Atstak 25.4.2024, 12:09

Цитата(Atstak @ 24.4.2024, 23:05) *
Рядом близнец работает с практически такими же параметрами, температуры определяет на 1-2гр.С выше наверно из-за другого питания.

Так сравнил

Автор: AI 155 25.4.2024, 12:35

Для начала ручной пуск ккб проходит или нет, чтобы выяснить где источник несоответствия работы -автоматика вентустановки или автоматика ккб.

Автор: Atstak 25.4.2024, 16:17

При переключении выхода контроллера вручную ККБ включается

Автор: AI 155 25.4.2024, 21:25

Покажите экран контроллера с текущими температурами и уставки меню.

Автор: Atstak 26.4.2024, 9:02

Завтра буду у тела, засниму

Автор: Atstak 2.5.2024, 14:31



Автор: AI 155 2.5.2024, 15:16

В гл. окне все хорошо. Должен включиться, но не включился, об этом говорит отсутствие надписи "Компрессор". Давайте меню "Настройки"

Автор: Atstak 2.5.2024, 19:32

a

 

Автор: AI 155 2.5.2024, 20:47

Датчик Т помещения есть ? (по моему его нет)

Автор: Atstak 2.5.2024, 21:24

Похоже так. На главном экране его состояние никогда и не отражалось. У близнеца так же. Возможно чтобы он был исключён из системы?

Автор: AI 155 2.5.2024, 21:51

С такими настройками и при отсутствии датчика это будет очень коряво работать. Т.е. например Т притока 20*с выше уставки 15*С, ккб включился, охладил до 15, выключился, следующее включение через 60 мин/5 = 12 мин и так все время.
А датчик обмерзания испарителя есть ?

Цитата(Atstak @ 2.5.2024, 23:24) *
Похоже так. На главном экране его состояние никогда и не отражалось. У близнеца так же. Возможно чтобы он был исключён из системы?

Его не было изначально судя по всему. При условии, что программа "конструктора" без изменений
........
инт. разм. мин установлен 5 мин, поставьте 60. А то он каждые 5 мин отключает ККБ на разморозку.

Автор: Atstak 3.5.2024, 17:47

Цитата(AI 155 @ 2.5.2024, 21:51) *
С такими настройками и при отсутствии датчика это будет очень коряво работать.

Так он сейчас вообще не включается!
Цитата
А датчик обмерзания испарителя есть ?

Есть датчик, но не уверен, что он стоит на испарителе. Проверю. Там ТРВ и соленоид, включаемый тем же выходом, что и ККБ.

Автор: AI 155 3.5.2024, 17:52

Датчик обмерзания может быть на газовой трубе ккь или в виде капиллярного термостата на испарителе или в виде датчика перепада давления до и после испарителя. Проще по схеме посмотреть куда он соединен. В принципе его можно на время наладки отключить , установив "инт. разм. мин" равным 0.
Надо увидеть, что на экране появляется надпись "Компрессор", потом дальше наладкой заниматься. Т.е. ставьте 0 у запускайте , включается ккб не сразу, временно можно ускорить процесс установив большее количество "циклов в час", напр. 10, тогда будет включаться с паузой в 6 мин. Если режим "лето" , Т притока больше задания и не сработал датчик обмерзания, то должно включиться.

Автор: Atstak 3.5.2024, 23:11

Цитата(AI 155 @ 3.5.2024, 17:52) *
Проще по схеме посмотреть куда он соединен.

Увы схемы нет.
В остальном понятно. Буду пробовать.

Автор: Atstak 5.5.2024, 11:25

Датчик обмерзания стоит на радиаторе обогрева.


С изменёнными параметрами тоже не включается. Было подозрение на Т входящую, но близнец включился минуты через 3.
Куда копать? Поменять контроллеры местами?

Автор: AI 155 5.5.2024, 13:53

Это датчик замерзания калорифера, есть еще датчик обмерзания испарителя. Если он сработал, то тоже не даст включиться ккб.
После измения настроек в меню полезно включить /выключить установку кнопкой пуск/стоп или эквивалентной.
Попробуйте переставить контроллеры местами. Сейчас нужно добится появления надписи компрессор. Если охлаждение активно, то проценты охладителя начнут увеличиваться, сравните с другой установкой.

Автор: AI 155 8.5.2024, 11:51

Попробовал сымитировать срабатывание датчика обмерзания испарителя. Если предположим обрыв датчика, то контроллер ничего не покажет при неактивном охлаждении, но при попытке включения программой ккб даст аварию в журнал "Обмерзание компрессора", посмотрите журнал, есть там обмерзание или нет. Возможно программа запускает компрессор , далее обмерзание компрессора в журнал, потом журнал уходит или сбрасывается вручную , в главном окне все чисто и надпись компрессор не появляется и соответственно ккб не работает и не будет работать, пока причину срабатывания датчика обмерзания не устранить. Имитировал в разных сочетаниях, устанавливал инт. разм. мин = 5 мин, компрессор всегда включался.

Автор: AI 155 8.5.2024, 12:07

Цитата(AI 155 @ 3.5.2024, 19:52) *
В принципе его можно на время наладки отключить , установив "инт. разм. мин" равным 0.

Дал неверную информацию, датчик обмерзания будет отключен при t размор.,мин. = 0


 

Автор: Atstak 13.5.2024, 12:08

Цитата(AI 155 @ 8.5.2024, 11:51) *
Попробовал сымитировать срабатывание датчика обмерзания испарителя. Если предположим обрыв датчика, то контроллер ничего не покажет при неактивном охлаждении, но при попытке включения программой ккб даст аварию в журнал "Обмерзание компрессора", посмотрите журнал, есть там обмерзание или нет. Возможно программа запускает компрессор , далее обмерзание компрессора в журнал, потом журнал уходит или сбрасывается вручную , в главном окне все чисто и надпись компрессор не появляется и соответственно ккб не работает и не будет работать, пока причину срабатывания датчика обмерзания не устранить. Имитировал в разных сочетаниях, устанавливал инт. разм. мин = 5 мин, компрессор всегда включался.

До прочтения этого сообщения ставил контроллер с другой установки: то же самое.
Также были ошибки на старте до запуска вентиляторов "Авария вент[Прит.]" и "Обрыв ремня[Прит.]". Грешил на ПЧ, вылечилось подкруткой диф.датчика давления вентилятора. Странно, что до запуска, косяк программы?

Датчик обмерзания испарителя не обнаружил, схема включения контроллера помогла бы, но увы её нет. В журнале записи "Обмерзание компрессора" никогда не встречал.
Цитата(AI 155 @ 8.5.2024, 11:51) *
Возможно программа запускает компрессор

На выходе запуска ККБ также подключен клапан-соленоид, его щелчок было бы слышно.

Цитата(AI 155 @ 8.5.2024, 12:07) *
Дал неверную информацию, датчик обмерзания будет отключен при t размор.,мин. = 0

Спасибо. Маловероятно, если датчика нет, но попробую.

Где такой мануал можно взять?
Если это по данному конструктору, может там и входы/выходы описаны?

В поиске причины ошибок вентилятора обнаружилось, что сопротивления на цифровых входах состояния частотников ~60 и ~580 Ом, хотя сами ПЧ выходы замыкают. Наверно что-то с кабелем, но может ли это быть причиной невключения ККБ?

Автор: AI 155 13.5.2024, 12:20

Входа можно определить, отсоединять по очереди и смотреть на реакцию, если вход НЗ, если какой то будет НО, то замыкать и смотреть на реакцию. Входов не так уж и много.

Цитата(Atstak @ 13.5.2024, 14:08) *
Где такой мануал можно взять?
Если это по данному конструктору, может там и входы/выходы описаны?

В поиске причины ошибок вентилятора обнаружилось, что сопротивления на цифровых входах состояния частотников ~60 и ~580 Ом, хотя сами ПЧ выходы замыкают. Наверно что-то с кабелем, но может ли это быть причиной невключения ККБ?


Это документация, которая идет при установке программы конструктора.
По второму, если пч включается, то думаю. что все в порядке.
Если совсем никак, то я бы выяснил входа/выхода и сделал новую программу, заодно добавив датчик Тпомещения и еще одну уставку для ккб или найдите кто посмотрит на месте. Возможно что то увидит при ближайшем рассмотрении.

Цитата(Atstak @ 13.5.2024, 14:08) *
До прочтения этого сообщения ставил контроллер с другой установки: то же самое.

А условно неисправный контроллер вместо рабочего ?

Автор: Atstak 13.5.2024, 15:10

Цитата(AI 155 @ 13.5.2024, 12:20) *
А условно неисправный контроллер вместо рабочего ?

У него уже давно тор заменен на БП пост.тока, в рабочем - нет, и он там не работает. Не стал заморачиваться

Автор: AI 155 13.5.2024, 21:23

Если все одинаковое, остается контроллер (например неиправный вход) или программа в нем.
В принципе есть смысл поменять программу, хотя бы из-за датчика Тпомещения.