Автор: Tonihvac 25.5.2022, 22:12

Доброго времени суток, если кто ни будь сталкивался с подобной проблемой, буду рад помощи. Чиллер Кливет, винтовик, не видит температуру выходящей воды из теплообменника, пишет - 0.0 градусов, но видит входящую, при этом, пишет аварию Е014 - ошибка конфигурации, датчики были заменены на новые - 10КОм, как и полагается, замена местами датчиков, для эксперимента, ничего не дала, картина та же, но при этом если отключить датчик выходящей температуры он не рисует вместо данных слово - Error, а так же продолжает показывать 0.0, повреждение кабеля было исключено, перепроверены данные конфигурации - тоже ОК, питание идет. С Кливетом не имел дело, у нас их очень мало, полистав мануал - особо полезного тоже не нашел. Общается по САN шине. Слетела программа, либо что то случилось с входами? Есть второй такой же, пока что, рабочий, тащить с него плату боязно, а вдруг тоже откажет, старички уже 2012 года выпуска. Не знаю какой вердикт выносить в силу отсутствия опыта с таким Кливетом...

 

Автор: yozik 26.5.2022, 22:19

все очень просто.
там внутри шкафа несколько плат.
(зависит от количества компрессоров, контуров, и трв эл-механ)
одна плата (слева обычно и одноэтажная) общая.
потом 1 или 2 платы многоэтажные (самая верхняя маленькая за электронное ТРВ отвечает)
количество многоэтажных плат равно количеству фреоновых контуров)

связь между платами по шине САN двумя проводами.

у вас скорее всего потерянна связь между платами. (по шине )
надо снять платы, и разьеденить многоэтажные платы и разьемы им почистить (повставлять, поращьеденять) а лучше перепаять проволами а раьемы выкинуть (я про многоэтажные платы.
причем связь плохая между нижней и средней
потому как между срелней и верхней (трв) ошибка другой код имеет.

если не поможет, значит писец одной из плат smile.gif

Автор: Tonihvac 27.5.2022, 8:11

Спасибо за совет, попробую провести данную процедуру, надеюсь поможет... Если что, обращусь снова за советом laugh.gif

Автор: Artem26rus 11.10.2023, 14:09

Цитата(Tonihvac @ 27.5.2022, 8:11) *
Спасибо за совет, попробую провести данную процедуру, надеюсь поможет... Если что, обращусь снова за советом laugh.gif

Здравствуйте. Хотел бы узнать у вас, решили ли вы проблему с чиллером Clivet? У меня такая же проблема. В планах пока новый шкаф комутировать.

Автор: Serega_mexanik 30.5.2024, 12:11

здравствуйте. оживлю немного тему. столкнулся с такой же проблемой. пошевелил платы, перетыкнул разъемы и все завелось