Автор: vsinitsyn 26.6.2023, 13:28

Плата питания вентиляторами не выдаёт нужного напряжения для запуска. Чиллер выпадает в ошибку Е107. Уже и тиристоры на плате менял и модули управления перекидывал не помогает. Так как вентиляторам нужно 380В а они получают 250В - 300В идёт превышение по току и теплуха отключает плату питания вентиляторов. Уже всё перерыл, куда копать дальше не знаю. На тиристоры и саму плату приходит нормальное напряжение.


Автор: vsinitsyn 26.6.2023, 15:34

Вопрос решился заменой платы с донора вместе с тиристорами.
Не стали делать двойную работу, поменяли полностью.
Остаётся вопрос, либо плата просела либо в магазине нам продали неисправные тиристоры.