Помогите определить мощность испарителя.
Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
 Фреоновый_охладитель_VS_100_DX_2_2.pdf ( 455,24 килобайт ) : 47

Автор: Neowise 15.9.2021, 20:12

Лист техданных этой установки или выясниь по номеру заказа или спросить здесь.
https://vtsservice.center/catalog/vts-parts/vts-teploobmenniki/dx-cooler-heater/freonovyy-okhladitel-vs-100-dx-2-2/

Автор: yaver 15.9.2021, 20:30

Мощность испарителя зависит от таких параметров: температура кипения фреона, температура воздуха на входе, относительная влажность воздуха на входе, расход воздуха.

Автор: yozik 15.9.2021, 21:16

Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 19:57) *
(R410a)

smile.gif испарителю фиолетово какой фреон там будет.
Странно что вы не знаете мощность, но знаете фреон.

И вопрос который вас должен волновать первым, совсем даже не мощность.
Ниже правильно советовали обратится за информацией к производителю.
Т.к. вам нужен паспорт на этот испаритель.
И в первую очередь рабочее, максимальное и испытательное давление.

ПС испаритель там не один, а два раздельных. Причём кривых (не одинаковых)

Автор: LordN 16.9.2021, 6:14

Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 23:57) *
Помогите определить мощность испарителя.
Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
 Фреоновый_охладитель_VS_100_DX_2_2.pdf ( 455,24 килобайт ) : 47

сечение?
число контуров?(мне не видно - верхний пять, нижний четыре?)
расход воздуха?
темп/влажность на входе?
темп на выходе?
будут данные - с могу оценить +/-

Автор: yozik 16.9.2021, 10:44

Цитата(LordN @ 16.9.2021, 6:14) *
темп/влажность на входе?
темп на выходе?

Вы о чем?
У ТС испаритель не подключен.
Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов

Автор: svintus 16.9.2021, 12:23

Цитата(yozik @ 16.9.2021, 10:44) *
Вы о чем?
У ТС испаритель не подключен.
Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов


Не, на фото ж есть, уже существующий

Вопрос ТС, скорее, должен звучать так - можно ли его приспособить под мои условия. Ну и перечислить их.

Автор: Neowise 16.9.2021, 15:34

Можно попытаться получить информацию в программе подбора ВТС .

Автор: LordN 16.9.2021, 17:33

Цитата(yozik @ 16.9.2021, 14:44) *
Вы о чем?
У ТС испаритель не подключен.
Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов

я - о функции многих переменных, о мощности smile.gif
автору следует задать какие-то параметры чтобы получить какие-то значения. без них ничего не будет.

Автор: Aparat2 16.9.2021, 20:25

Внутренний объём в литрах х 5 = Мощность в kWt. Примерно разумеется.

Автор: ggenn 16.9.2021, 22:06

Приточку восстанавливаю.
Обращался в сервис, они ответили ХЗ смотри на шильд, на шильде одноконтурный. Скинули бланк заказа.
ККБ уже закуплены (8 лет назад rolleyes.gif) ERQ200AW- 2шт.
Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность испарителя. Просто значения шильда разделить на 2, чую что это не так.


 TechDetailsPdf.pdf ( 101,28 килобайт ) : 13

Автор: Neowise 16.9.2021, 22:28

На два и разделить.

Автор: ggenn 19.9.2021, 11:52

Как поделить на два?
Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.

Кто подскажет, "удобоваримый" расчет теплообменника. Может есть программа? В нете только 3х этажные формулы.

Пороюсь на сайте Данфосса.

Автор: Neowise 19.9.2021, 12:02

На сайте втс можно посмотреть описание теплообменников.

Автор: emin699 20.9.2021, 0:04

Я предполагаю, что каждый контур рассчитан на 65000btu.

Автор: yozik 20.9.2021, 10:22

Цитата(ggenn @ 16.9.2021, 22:06) *
Скинули бланк заказа.
ККБ уже закуплены (8 лет назад rolleyes.gif) ERQ200AW- 2шт.
Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность

По ККБ.
ККБ регулируемое по мощности.
Трв электронное тоже в большом диапазоне регулируется.
ПС
5+4=9=100%=мощность по паспорту
Мощнось1=общая/9*5
Мощность2=общая/9*4
А вообще странно. Сначала вам надо было мощность для подбора ККБ
Потом выяснили что ККБ уже есть
Может и трв есть?
ПС2 механическое трв все равно нельзя ставить, т.к. ККБ очень сильно меняет мощность

Автор: SSA 20.9.2021, 11:27

Наверное, ТС в поиске забанили...
http://www.vts.com.ua/pdf/aircoolers.pdf вторая страница документа.
Хочешь - "сухое", хочешь - "мокрое" охлаждение. biggrin.gif

Автор: ggenn 20.9.2021, 12:05

Спасибо всем!!!
Не знаю, с формулами и расчетами зашел в тупик. Писал холодильщикам на форум, от их ответов чуть крышей не поехал.
Принял решение "ткнуть пальцем в небо" и совету yozik, 31,1 кВт / на 9 каналов змеевика теплообменника = якобы 3,46 кВт холодопроизводительность одного канала.
Получил два контура: 17,3 кВт и 13,8 кВт
Выбрал для 17,3 кВт - Комплект расширительного клапана Daikin EKEXV140, а для 13,8 кВт - Daikin EKEXV125.
Монтировать буду в зиму. Скорее всего как работать будет узнаю следующим летом. rolleyes.gif
Выбор комплекта расширительного клапана по таблице Daikin.


Автор: airwave 27.9.2021, 13:46

QUOTE (ggenn @ 19.9.2021, 11:52) *
Как поделить на два?
Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.

Кто подскажет, "удобоваримый" расчет теплообменника. Может есть программа? В нете только 3х этажные формулы.

Пороюсь на сайте Данфосса.