Автор: Куаныш 1 18.8.2015, 9:20

Уважаемые форумчане. Возможно ли найти расширенную инструкцию по наружным блокаv на RXYQ 8-14 DAIKIN VRV IV. Инструкция (стандартная) по монтажу имеется, но необходима полная расширенная.
Заранее СПАСИБО.

Автор: alexey_d 19.12.2015, 0:04

инструкция имеется,какой вопрос возник!?

Автор: Куаныш 1 19.12.2015, 20:22

Привет, Алексей.
Я искал (необходима) инструкция по наружным блокам VRV Daikin серии RXYQ 8-14. На объекте установлено около 15-20 блоков. В принципе все одинаковые. К ним прилагается стандартная инструкция по монтажу и настройке. Но есть ещё инструкция расширенная (видимо для своих "сервисников" с более подробными описанием и руководством). Конечно понятно, что это их служебная инструкция. Я нашёл эту более расширенную инструкцию, только на английском языке в формате PDF около 140 страниц, соответственно проблема (некоторые затруднения) с переводом. А в ней, как я понял, более подробное описание по настройке системы. А вообще, интересует настройка оборудования.
С уважением, Куаныш.
Казахстан. Астана.

Автор: DDAVID 19.12.2015, 22:11

А что настраивать собираетесь? Если работает, зачем настраивать, если не работает… настройка не поможет.
В Астане есть специалисты, могут помочь с "настройкой", разумеется если сможете заинтересовать.

Автор: Куаныш 1 20.12.2015, 11:08

Привет.
Текущих вопросов в процессе эксплуатации возникает не мало.
1. Есть ли возможность загнать весь фреон в ресивер, чтобы анализировать систему?
2. Почему происходит авария при пробном пуске?
3. Почему прерывается процесс при автоматической заправке фреона?
4. Замена масла?
5. Как анализировать количество (остаток) фреона в системе?
И т. д.
На складах монтаж делали монтажники, которые первый раз вообще сталкивались с VRV (около 10 блоков).
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ монтажники тоже не специалисты (около 15 блоков).
К сожалению, я лишь инженер пр ремонту систем вентиляции и кондиционирования, всё это легло "на мои плечи" (плюс 25 приточных установок VENTUS и руководство принимает решения, не зависящие от меня. Соответственно, и дальнейший сервис достался монтажникам, а они "ни в зуб ногой". Запуск VRV производили совместно, хотя я не "холодильщик", но опыт работы имеется, тогда зачем ОНИ нужны?
Короче, со всем "головняком" придётся справляться самому, поэтому и ищу РАСЩИРЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. На английском языке нашёл информацию в PDF 140 страниц, но теперь "ЗАТРУДНЕНИЯ" с переводом. А привлекать со стороны ещё кого-то думаю не получиться, да и не одобрят. Понимая, что это всё "ГЛУПО И НЕ ПРАВИЛЬНО", к сожалению я ничего поделать не могу и был вынужден искать (запросить) информацию на форуме.
С уавжением, Куаныш.
Казахстан. Астана.

Автор: airwave 20.12.2015, 16:28

За тот прайс что монтажники собрали эту систему они ваще не обязаны ничего знать и уметь.
Да и вам не советую за оклад вникать.
Хотите решения всех проблем?)))))
Приглашайте анжанера из Бельгии.
Всего то 1800 ойро в день, плюс гостиница и перелет до Астаны и обратно.

Автор: Куаныш 1 20.12.2015, 16:53

Привет, airwave.
С тобой не согласен. Монтажники системы кондиционирования, если взялись за монтаж, то должны смонтировать полностью и произвести/сдать пуско-наладку. Пуско-наладку произвели "формально", плюс моя помощь (хотя я должен только принять у них). Если иметь под рукой РАСШИРЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ, то думаю ТЕХНАРЬ (технический специалист с базовыми познаниями в холодильном деле) разберётся и в настройках.

Автор: DDAVID 20.12.2015, 17:25

На плеймаркете есть прога дайкина, правда на английском, но с картинками.
Веселых праздников!

Автор: azamet 20.12.2015, 21:09

А зачем нужен инженер по ремонту вентиляции и кондиционирования в штате, если потом сервис отдают монтажникам?

Автор: airwave 21.12.2015, 9:14

Для нормального ввода в эксплуатацию VRV достаточно инструкции по монтажу на русском (казахском) языке.
Сервис обычно используют когда подтерлись этой инструкции и нарушили все правила.
Нет там таких настроек, что прям творят чудеса.

Автор: magnat2011 17.2.2023, 9:18

Столкнулись с проблемой
Daikin vrv IV работали лет пять нормально
сейчас высвечивает аварию L5-05
фазы проверили все зачистили землю прозвонили компрессор в норме -
а система странным образом независимо выдают эту ошибку каждые 9 часов !!!...
причем на наружных блоках на табло ничего не светится,
система молча переходит в режим вентиляции внутренние блоки работают в режиме вентиляции а наружные блоки отключаются,
после выкл и вкл внутренних блоков -все восстанавливается и работает дальше на след 9 часов
кто сталкивался с таким, что может быть??

Столкнулись с проблемой
Daikin vrv IV работали лет пять нормально
сейчас высвечивает аварию L5-05
фазы проверили все зачистили землю прозвонили компрессор в норме -
а система странным образом независимо выдают эту ошибку каждые 9 часов !!!...
причем на наружных блоках на табло ничего не светится,
система молча переходит в режим вентиляции внутренние блоки работают в режиме вентиляции а наружные блоки отключаются,
после выкл и вкл внутренних блоков -все восстанавливается и работает дальше на след 9 часов
кто сталкивался с таким, что может быть??

Автор: olg2004 17.2.2023, 9:33

L5 это неисправность инвертора же

попробуйте его програмно исключить из работы.

Автор: magnat2011 17.2.2023, 20:21

при отключении питания - от резервного инвертора, уходит в аварию основной
и ничего не работает
а как программного его можно исключить?
L05 это проблема с фазами компрессора, проблема с землей, проблема с питающим транзистором, или платой управления ...
фазу и землю проверили - все в норме. транзистор не знаем как проверить, грешим на плату управления ...

Автор: SSA 17.2.2023, 21:07

Для начала надо почитать именно сервисную инструкцию.
Проверить по ней компрессор, силовой модуль.
Можно переназначить блоки основной-ведомый.
Да, и заправку проверить. Хотя бы давления при работе.

Автор: SSA 18.2.2023, 12:08

magnat2011, а, может, просто превышение тока из-за грязных теплообменников?

Автор: airwave 25.4.2023, 20:42

QUOTE (magnat2011 @ 17.2.2023, 20:21) *
при отключении питания - от резервного инвертора, уходит в аварию основной
и ничего не работает
а как программного его можно исключить?


А что вы конкретно имели ввиду под резервным инвертором? rolleyes.gif