Диалог специалистов АВОК _ Холодоснабжение _ Подбор диаметров труб для Fancoil'ов

Автор: boriss283 21.11.2018, 14:17

Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей что надо было подобрать FanCoil'ы для объекта и к ним расчитать необходимые диаметры труб. Fancoil'ы подобрать удалось, но я нигде не смог найти рекомендуемые диаметры труб что бы скорость не была слишком большая и потери давления не давали о себе сильно знать, ни рекомендаций что бы в истеме не образовывались шумы.
По разным источникам узал что побирают обычно диаметры так, что бы скорость в трубах была до 1.5 М/С и чем меньше диаметр, тем меньше скорость в нём.

Трубы стальные.

Вопрос такой, не могли бы помочь найти/подсказать литературу, на которую можно ссылаться, в которой сказано какие скорости/диаметры лучше подбирать для труб для Fancoil'ов?

Автор: airwave 21.11.2018, 14:35

Скорость - потери.
Меньше скорость меньше потерь, но больше труба и выше цена.
Для каждого диаметра есть свои оптимальные значения скоростей, при которых и цена и потери сбалансированы.

Автор: boriss283 21.11.2018, 14:40

Цитата(airwave @ 21.11.2018, 13:35) *
Скорость - потери.
Меньше скорость меньше потерь, но больше труба и выше цена.
Для каждого диаметра есть свои оптимальные значения скоростей, при которых и цена и потери сбалансированы.


Я это понимаю. Можно взять большой диаметр и потери будут меньше, но трубы и их монтаж будут дороже.
А можно взять слишком маленький диаметр и переплатить за насос и его использование.
Я хотел узнать литературу или какие-то стандарты, которые +/- говорили разумный предел.

Автор: MihaChe 4.12.2018, 11:54

Цитата(boriss283 @ 21.11.2018, 14:40) *
Я это понимаю. Можно взять большой диаметр и потери будут меньше, но трубы и их монтаж будут дороже.
А можно взять слишком маленький диаметр и переплатить за насос и его использование.
Я хотел узнать литературу или какие-то стандарты, которые +/- говорили разумный предел.


Минимально возможный диаметр трубы упирается в максимально допустимую скорость движения теплоносителя по ней.
Этот показатель нормируется в СП 60, приложением Е.
Максимально возможный все равно придется определять расчетами -- считать гидравлику системы, а потом стоимость системы.

Автор: vasisual 14.12.2018, 11:20


пользуюсь рекомендациями Arup

Автор: airwave 14.12.2018, 15:31

Потери зависят от типа трубы.. Черняга, медь, PPRC и т.п.