Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Холодоснабжение _ Конструкция осушителя воздуха Dantherm

Автор: Grigoriev_alexey 19.2.2024, 8:27

Имеется осушитель воздуха Dantherm, выполненный в виде вентустановки, где холодильная машина находится перед вентилятором (под разряжением), в результате чего возникают проблемы с выходом (самотеком) дренажа. Есть идея переместить вентилятор до холодильной машины, переместив секцию осушителя под нагнетание вентилятора. Дополнительно повышение давления увеличит конденсацию влаги. Поправьте меня если я ошибаюсь. Смущает, что дантерм так сделали, может в этом есть какой то смысл... ?

Автор: AI 155 19.2.2024, 8:52

Должен быть научно рассчитанный сифон

Автор: AI 155 19.2.2024, 9:29

Случаем слив не в канализацию выведен ?

Автор: Grigoriev_alexey 19.2.2024, 12:07

Цитата(AI 155 @ 19.2.2024, 10:29) *
Случаем слив не в канализацию выведен ?

Да в канализацию и сифон есть, но пока вентиляция включена в зоне конденсации сильное разряжение и вода плохо уходит... Есть идея переставить вентилятор в начало установки, чтобы в зоне конденсации было избыточное давление воздуха. Какие могут быть грабли...

Автор: AI 155 19.2.2024, 12:11

Ничего не будет, ставьте, только не слишком близко к вентилятору.

Автор: Skaramush 19.2.2024, 12:37

Цитата(Grigoriev_alexey @ 19.2.2024, 13:07) *
Да в канализацию и сифон есть, но пока вентиляция включена в зоне конденсации сильное разряжение и вода плохо уходит... Есть идея переставить вентилятор в начало установки, чтобы в зоне конденсации было избыточное давление воздуха. Какие могут быть грабли...



Вентилятор какой, "улитка" или бескорпусной, "свободное колесо"? Грабли будут.

А сифон должен быть с указанным в инструкции перепадом (высотой столба), предварительно заполненный. И будет всё работать. Вместо того, чтобы городить огород, выполните требование.

Автор: T-rex 19.2.2024, 17:45

Высоту сифона увеличить дешевле будет

Автор: Skaramush 19.2.2024, 18:58

Именно. А высота в инструкции, наверняка и указана, с текстом "Не менее".

Автор: Grigoriev_alexey 20.2.2024, 7:26

Цитата(Skaramush @ 19.2.2024, 13:37) *
Вентилятор какой, "улитка" или бескорпусной, "свободное колесо"? Грабли будут.

А сифон должен быть с указанным в инструкции перепадом (высотой столба), предварительно заполненный. И будет всё работать. Вместо того, чтобы городить огород, выполните требование.

Улитка

Не сохранилось инструкции, в интернете тоже нет :-(

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)