Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ EIB/KNX _ Zennio Klic-Mitt и родной пульт кондея

Автор: shsm-s 29.10.2020, 3:34

Приветствую!

Возможно, кто-то подскажет такую штуку. Есть кондиционер Mitsubishi MSZ-SF, к нему подключен KNX-шлюз Zennio Klic-Mitt v2. Все нормально управляется из KNX, уставка, режимы и т.д. Также управляется кондей и с родного пульта. И тут проблема - если задавать режим и уставку из KNX - пульт не синхронизируется с этими установками, у него запоминаются свои.
Возможно, эту логику можно где-то отключить, на плате управления кондеем? Возможно, можно задействовать режим master/slave? Никто с таким не сталкивался?

Автор: shavr 29.10.2020, 6:32

Родной пульт какой? ИК? если да, то он никак не может синхронизироваться, если проводной, то посмотрите настройки шлюза Zennio - там может быть выбор режима при работе с родным пультом. По крайней мере у шлюза Intesis что то подобное было.

Автор: ANTim 29.10.2020, 10:57

Либо шлюз либо пульт надо сделать slave. И после загрузки настроек в шлюз перегрузите пиьанием кондиционер. Иногда помогает ему воспринять настройки и количество пультов

Автор: shsm-s 29.10.2020, 12:14

Цитата(shavr @ 29.10.2020, 5:32) *
Родной пульт какой? ИК? если да, то он никак не может синхронизироваться, если проводной, то посмотрите настройки шлюза Zennio - там может быть выбор режима при работе с родным пультом. По крайней мере у шлюза Intesis что то подобное было.


Пульт ИК. Настройку заканчивал ночью, и напрочь вылетела из головы односторонность ИК передатчика. Спасибо!
Родной пульт тогда спрячу, управление реализую с панелей и с телефона, через Easy KNX.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)