Добрый день.
Задача, диспетчеризировать установки кондиционеров и одну приточно-вытяжную вентиляцию.
С кондиционерами проблем не возникло(ПЛК с Modbus RTU), а вот на ПВВ споткнулся, собрана на контроллере Сименс RMU730B-4(с протоколом KNX)/
Вопрос есть у кого ни будь опыт программирования шлюза HD67813-KNX-485-B2 ?
Шлюз HD67813-KNX-485-B2 конфигурируется своим софтом там всё просто. Конфигурируется он через LAN
Со стороны KNX вам нужно в проекте ETS создать устройство "DUMMY". отправить туда Г.А. от вашего Сименса и потом прописать эти адреса и адрес "DUMMY" в софте шлюза
Или с бубном доставать данные адреса из Сименса если сконфигурированы
http://www.adfweb.com/download/filefold/MN67813_ENG.pdf
мануал от шлюза с картинками стр 19
Сименс ваш в KNX сеть объекта подключен? если да ищите проект ETS
если нет нужно спрашивать тех кто его ставил чего туда прописывали
KNX сторона конфигурируется из ETS
Добрый день!
С этими сименсами не все так просто:
они могут быть отконфигурированы в "s-mode" - инструкцию/описание на который вы прикладывали - при такой конфигурации все выполняется через ETS, и, раздобыв проект, можно все затянуть через предложенный вами шлюз от adfweb или какой-нибудь другой,
а могут быть отконфигурированы в "e-mode" - тогда проекта в ets не будет, и общаться они будут по каким-то заложенным внутри адресам. Когда я обращался в российский сименс по поводу диспетчеризации таких контроллеров адреса для "e-mode" мне не дали (не смогли/не захотели) и предложили либо переналадить все через ets на свой страх и риск, либо использовать для диспетчеризации их устройство ozw772....
Можно попробовать подключиться в шину KNX, послушать что там летает, и самостоятельно выявить адреса для диспетчеризации. По крайней мере состояние установок прочитать должно получиться, с управлением - сильно сложнее
У Т.Са RMU730B-4он бездисплейный если не ошибаюсь поэтому проект должен быть (уставки то брать где то нужно?)
даже если есть где то управление для него типа RMZ792 то конфиг тож через етс
Наш Сименс автономен,он не подключен к какой либо сети.Так же у него имеется дисплей,съемный.
Подсткажите, какими программными средствами можно "послушать" сеть с KNX?
https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/software/ets-professional/
только чем вы подключать будете?
вам что то из этого нужно
https://knx24.com/catalog/shlyuzy-interfejsy-usb/
да еще и бп на шину во многих случаях
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)