Диалог специалистов АВОК _ LonWorks _ Unvt-переменные

Автор: Verling 17.4.2019, 19:20

Друзья, приветствую! Есть устройство LZ-Lon компании LESSAR с переменной типа UNVT nvoTemp. Вопрос - можно ли как то эту выходную переменную привязать в LonMakere к входной другого устройства но стандартной переменной. Принимающий модуль - конверетер Lon-Modbus имеет входные переменные с настраиваемым типом т.е. можно выбрать любой SNVT тип. Может подшаманить вручную xif от Lessara, выставив подходящее по формату что нибудь? Кто сталкивался или решал подобное?

Автор: Chabol 17.4.2019, 22:32

Можно, если они имеют одинаковый размер/структуру.
Так делал между SNVT_temp_p и SNVT_twitch - подшаманивал xif и все работало (правда на самом ПЛК надо осознанно заталкивать в переменную данные под новый тип).
В Вашем случае temp прикручивать temp самое простое, что надо попробовать

Автор: Verling 18.4.2019, 16:06

Спасибо!