Всем привет! Нужен хелп! На объекте была случилась просадка напряжения, всё ушло в ребут. Компьютер диспетчеризации с вистой не запустился и запрашивает установочный диск Windows. Попросил айтишников просканировать диск и рассмотреть возможности восстановления. Айтишники попробовали - говорят, что капут. Вытащить уцелевшие файлы можно, восстановить винду без форматирования - нельзя. Собственно вопрос - спасёт ли копипаст висты и всех сопутствующих программ (xbuilder, tac vista server, файл лицензии и т.д.)? К чему привязывается лицензия? К винде? К id hdd? Знаю что плохо, но бэкапов на руках нет. Вариант накатить висту с установочного диска - отличный, но диска нет. На форуме видел, что периодически проскакивают ссылки на дистрибутив висты, но опять же я не знаю как её лицензировать(
Опять же, если получится поставить и лицензировать висту, то я не представляю как развернуть на ней старую систему диспетчеризации, разве что искать на компе локальный бэкап БД висты...
Добрый день!
Вам нужно вытащить со старого жесткого диска базу висты и лицензионный файл. Поищите на диске дистрибутив висты, его не редко оставляют. А какая версия висты была? Если на том же компьютере все развернете - лицензия должна подхватиться. Про разворачивание старой диспетчеризации там все просто - при установке указываете папку с базой висты, которую вытащите с жесткого диска и все подхватится.
Вы в каком городе?
Ситуация упрощается!) На объекте есть вторая диспетчерская, она в собственности другой кампании, и у них есть киповец, у которого есть и наша база, и дистрибутив, и лицензия! (полный бэкап) Сейчас попробуем следующее:
1) Скачать с HDD диска файлы TAC (лицензия, база, сама виста и сопутствующие программы).
2) Форматнуть диск, поставить винду.
3) Залить все файлы обратно, попробовать запустить.
Если не получится, то будем подключать этого киповца, за одно попрошу у него базу и дистрибутив
Вы бы новый жёсткий диск приобрели бы для переустановки системы - этот уже один раз слетел да и явно он не новый....
По скриншотам все похоже на правду, единственное что меня смущает - в дистрибутивах виста версии 5.0.3 - тогда виста была ещё от TAC, а не от Шнайдер электрик, соответственно и папка с лицензией должна лежать в TAC, а у вас в Schneider Electric. Перед установкой уточните все таки, до сбоя какая версия аисты стояла.
Всё удачно! Восстановил диспетчеризацию. Установил её так же и на резервный жёсткий диск. Что интересно, там лицензия тоже встала почему-то
Лицензия привязана к MAC adress компа