День добрый.
Занимаюсь диспетчеризацией контроллеров вентиляции на Pixel. Производитель - "Циклон". Опрашиваю переменные в соответствии с их картой переменных, которую они предоставляют.
Проблема в следующем: при появлении некоторых аварий (например, загрязнение фильтров) в тех переменных, которые за это отвечают (nvoTemp6 и nvoSwitch6) ничего не меняется. Аварии в сеть не уходят. Кто-нибудь сталкивался с этим? О более серьёзных хотелках (например, вывод в сеть работы основного или резервного вентилятора - сейчас в их карте переменных этого вообще нет) я уже и не мечтаю.
К сожалению, производитель отказался от поддержки LON ещё несколько лет назад, так что сейчас подсказать что-либо они не могут. Может быть, здесь кто-то занимался "Циклоном" и даст совет?
Исходной программы конечно же нет?
Ну если бы была, я бы сюда не обращался. С исходной, конечно, было бы легче: привязал к LON все данные, какие хотел и не волнуешься) Но увы...
Узнайте, если программа сделана в конструкторе (узнать у Сегнтикса в каком пункте меню смотреть), то Вы получите исходник. Останется модифицировать LON-часть программы.
Написал Вам в личку.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)