Диалог специалистов АВОК _ LonWorks _ Подружить Scada Reliance с сетью из Tac Xenta 401
Автор: Ruarker 11.11.2015, 12:40
Доброго времени всем!
Задача такая:
Заказчик попросил сделать диспетчеризацию существующей системы вентиляции, реализованной на шкафах с TAC Xenta 401 и соответствующими модулями ввода-вывло 20 штук
Первый поверхностный осмотр показал, что все шкафы соединены последовательно в сеть Lon FT 10, всего четыре сегмента, сегменты обьединены маршрутизатором Loytec LS-13333CB
Еще имеется какой то сегмент подключенный к TP-1250, постараюсь разобраться куда идет кабель, есть мнение что куда то на пожарную сигнализацию
При этом терминаторы на стороне маршрутизатора подключены только к трем сегментам из пяти, фото прилагается
Сейчас шкафы по сети информацией не обмениваются, маршрутизатор выключен
Все это дело точно работает и правильно соединено, так как компания, которая все это ставила и настраивала, показывала заказчику какую то работающущю диспетчерскую станцию в качестве демонстрации, но очевидно не договорились по цене работ по диспетчеризации, и все так и осталось
Я раньше не имел дела с LonWorks, и понимаю что тут экспериментировать сильно нельзя, так как вентиляция работает, связи между контроллерами в шкафах установлены, и нет никакого описания настроек сети
Хочется все это подключить к SCADA Reliance, я так понимаю что нужен преобразователь LonTalk в USB, OPC Server, и еще LonMaker чтобы создать LNS базу, или OPC сервер который не использует LNS базу
Посоветуйте, какие компоненты стоит применить в такой системе, и все ли я правильно понимаю по архитектуре ?
Заранее благодарен за советы!
Автор: Chabol 11.11.2015, 14:52
Дело в том, что в системе построенной польностью на TAC (в т.ч. и со SCADA TAC Vista) чаще всего используется не читый LON. Для перехода ТАС в чистый LON такая возможность имеется, но ее необходимо сконфигурировать при разработке.
Автор: Ruarker 12.11.2015, 0:32
То есть получается, что с большой вероятностью нужно использовать для этого случая Scada Tac Vista, с другими вариантами может не сработать ?
А какой посоветуете шлюз между компьютером и маршрутизатором Loytec для данной системы ?
Автор: ttt 12.11.2015, 7:51
"То есть получается, что с большой вероятностью нужно использовать для этого случая Scada Tac Vista, с другими вариантами может не сработать ?"
Да. Кроме того потребуется база данных разработчика. Или переписывать все по новой.
"А какой посоветуете шлюз между компьютером и маршрутизатором Loytec для данной системы"
NIC-USB LOYTEC
Автор: Chabol 12.11.2015, 12:33
все сегменты сети собраны Loytec LS-13333CB в скоростной TP-1250. Дальше сами думайте.
Автор: Ruarker 12.11.2015, 19:29
Цитата(ttt @ 12.11.2015, 6:51)
"То есть получается, что с большой вероятностью нужно использовать для этого случая Scada Tac Vista, с другими вариантами может не сработать ?"
Да. Кроме того потребуется база данных разработчика. Или переписывать все по новой.
"А какой посоветуете шлюз между компьютером и маршрутизатором Loytec для данной системы"
NIC-USB LOYTEC
Я понял, спасибо, а в каком формате хранится такая база данных, попробую поискать среди информации, переданной разработчиком заказчику ?
Возможно создать базу по новой каким то сканером сети для решений ТАС, вроде LonMaker ?
Цитата(Chabol @ 12.11.2015, 11:33)
все сегменты сети собраны Loytec LS-13333CB в скоростной TP-1250. Дальше сами думайте.
Это точно ?
Уточняю, потому как это было мое первое предположение, когда заказчик показал роутер, но он ответил что "не не, этот красный кабель точно не для диспетчерской, он идет куда то на пожарку" и тему проехали, я не настаивал, так как практического опыта с ЛОН не имею
Если это точно, то буду открывать каналы и смотреть куда идет кабель от ТР-1250
Автор: ttt 13.11.2015, 9:08
"в каком формате хранится такая база данных" - в формате производителя (ТАС), создается разработчиком ПО, хранится на его инструментальном ПК.
"Возможно создать базу по новой каким то сканером сети для решений ТАС". Нет. Нужна ТАС Виста и лицензии на разработку. Почитайте документацию в соседней ветке.
"этот красный кабель точно не для диспетчерской, он идет куда то на пожарку". Это вряд ли. Канал ТР-1250 обычно используется для присоединения ПК, но необязательно, ПК можно присоединить к любому каналу.
"практического опыта с ЛОН не имею". Это только небольшая часть Ваших проблем.
Без опыта работы с оборудованием и ПО ТАС решить задачу нереально.
Автор: Ruarker 13.11.2015, 21:44
Цитата(ttt @ 13.11.2015, 8:08)
"в каком формате хранится такая база данных" - в формате производителя (ТАС), создается разработчиком ПО, хранится на его инструментальном ПК.
"Возможно создать базу по новой каким то сканером сети для решений ТАС". Нет. Нужна ТАС Виста и лицензии на разработку. Почитайте документацию в соседней ветке.
"этот красный кабель точно не для диспетчерской, он идет куда то на пожарку". Это вряд ли. Канал ТР-1250 обычно используется для присоединения ПК, но необязательно, ПК можно присоединить к любому каналу.
"практического опыта с ЛОН не имею". Это только небольшая часть Ваших проблем.
Без опыта работы с оборудованием и ПО ТАС решить задачу нереально.
Все ясно, картина обнадеживающая )
Последний вопрос: если я все же решу попробовать аккуратно поэкспериментировать с ПО ТАС, есть опасность нарушить сетевые привязки между Ксентами 401 и их модулями ввода-вывода 4 серии, в шкафах? Или это прописывается в контроллерах ?
Самое главное в этой ситуации не нарушить работающие автономно вент установки
Автор: ttt 15.11.2015, 17:16
Обмен данными между контроллерами, между контроллером и модулем расширения, между контроллерами и панелью оператора осуществляется по закрытому протоколу ТАС на физике Лон. Компоненты этого обмена - имена, адреса, группы и т.д. вся система в совокупности разрабатываются в ПО ТАС и существует в виде структурированной совокупности данных именуемой базой данных.
Определенные данные из этой БД загружаются в контроллеры и тогда начинает все работать.
"если я все же решу попробовать аккуратно поэкспериментировать с ПО ТАС, есть опасность нарушить сетевые привязки между Ксентами 401 и их модулями ввода-вывода 4 серии, в шкафах?"
не понимаю вопроса. У Вас есть БД на этот объект?
Есть - задача решаема несколькими путями.
Нет - задача не решаема. Кроме как переписывать.
Автор: Ruarker 16.11.2015, 2:23
Цитата(ttt @ 15.11.2015, 16:16)
не понимаю вопроса. У Вас есть БД на этот объект?
Есть - задача решаема несколькими путями.
Нет - задача не решаема. Кроме как переписывать.
Я плохо сформулировал вопрос, но Вы на него уже ответили, рассказав про структуру ТАС БД, спасибо
Я не знал что кроме описания сети, в ТАС БД хранятся программы контроллеров
БД буду искать у заказчика среди того, что оставил разработчик, надеюсь найти
Найду, отпишусь