Добрый день. На предприятии стоят вент установки с установленными на них контроллерами tac xenta, они успешно интегрированны в TAC Vista 4.22 по протоколу LON без использования lns-сервера.
Так же имеются установки с другими контроллерами(Pixel), на которых стоит сетевой модуль LON.
Имеется ли возможность интегрировать в TAC Vista, нужно ли переконфигурировать висту и использовать lns для этого?
Подскажите с чего начать? И если есть мануал (Классические сети читал, но там про сторонние контроллеры мало чего написано)?
Спасибо.
В висте создаете LonWorks Group, в ней создаете LonWorks Device, которому указываете xif файл от Pixel. После этого нужно будет выполнить Commission and Download пикселя из висты. Этого будет достаточно что бы забрать данные из пикселя. Если нужно что бы пиксель как то общался с ксентами, тогда можно использовать либо Transfer object, но тогда общение будет происходить только если Vista запущена, либо использовать Lonmaker, LNS server, но тогда придется и ксенту перезаводить через Lonmaker.
Спасибо, буду пробовать.
Я так понимаю, что принцип работы с другими lon-устройствами такой же?
Да. Виста с лоном хорошо дружит. Правда Шнайдер рекомендует разводить ксенты и остальной лон по разным интерфейсам (портам) но по факту работает и на одном.