Автор: Ирина39 15.3.2024, 16:59

Здравствуйте!
Очень нужен совет.
Проектируем газоснабжение 19-квартирного жилого дома. Возможности для подключения природного газа пока нет, поэтому наш вариант - СУГ (подземные резервуары). Для нас тема новая.
От экспертизы пришло замечание: "Всоответствии с п. 7.1* 62.13330.2011
проектирование внутренних систем газопотребления жилых зданий следует выполнять
на основании СП 402.1325800.2018.
В п. 1.1 СП 402 указано, что настоящий свод
правил устанавливает правила проектирования жилых многоквартирных зданий, в
которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.У вас в качестве топлива используется СУГ, что не соответствует требованиям СП
402.1325800.2018".
Получается, что СП 62.13330.2011 п.7.3* дает ссылку на п.7.1. В п.7.1 указан СП 402, который только для природного газа.
Получается замкнутый круг. Чем обосновать проектирование и применение СУГ для многоквартирных домов?

Автор: GASPAR 15.3.2024, 22:54

Цитата(Ирина39 @ 15.3.2024, 15:59) *
Здравствуйте!
Очень нужен совет.
Проектируем газоснабжение 19-квартирного жилого дома. Возможности для подключения природного газа пока нет, поэтому наш вариант - СУГ (подземные резервуары). Для нас тема новая.
От экспертизы пришло замечание: "Всоответствии с п. 7.1* 62.13330.2011
проектирование внутренних систем газопотребления жилых зданий следует выполнять
на основании СП 402.1325800.2018.
В п. 1.1 СП 402 указано, что настоящий свод
правил устанавливает правила проектирования жилых многоквартирных зданий, в
которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.У вас в качестве топлива используется СУГ, что не соответствует требованиям СП
402.1325800.2018".
Получается, что СП 62.13330.2011 п.7.3* дает ссылку на п.7.1. В п.7.1 указан СП 402, который только для природного газа.
Получается замкнутый круг. Чем обосновать проектирование и применение СУГ для многоквартирных домов?


Ключевое слово "пока". Когда нибудь природный газ всё же придёт . Потому в текстовой части вы должны прописать, что "система газопотребления предусматривается с учётом перевода на природный газ". Соответственно все требования, гидравлический расчёт газопроводов, узлы учёта газа\ вы должны вести с учётом перевода объекта с СУГ на природный газ. Посути требование к трубам, запорной арматуре, фитингам и т.п на 95% идентичны что для природного что для сжиженного газа. Требование по ЛСК, вентиляции и дымоудалению от типа газа никак не зависят. Потому проще принять хотелку эксперта, или же занимать очередь за получением СТУ