Автор: Rocket1972 9.11.2023, 16:26
ДОброго дня колеги.
Вопрос-проблема.
Горелка газовая C.I.B. Unigas R93A M-.PR.S.RU.A.8.50.EA установлена на котле BOSCH UT- L 24. Запущены в конце 2019 года.
через некоторое время после ввода в эксплуатацию стали замечать что сильно нагревается завихритель огневой головки.
Не сразу началось... может год прошел примерно...
Происходит сие чаще всего в ветренные дни и на нагрузках близких к максимальным.
Вынос головки в топку не видел. при монтаже не присутствовал, положение установлено согласно рекомендаций по необходимой мощности. ФОток пока не могу прислать- пронос фото видео и телефона на территорию предприятия запрещён. фото головы обгорающей под спойлером будет.
Был момент- пламя пыталось гореть в корпусе, за завихрителем, но на минимальных нагрузках. при режимной наладке эту проблему убрали регулировками соотношения газ-воздух. и на момент РНИ в 2022 вроде заработало нормально, но как началась погода ветренная- снова начались проблемы. поверочный расчет трубы сделали. по тяге проходит..
Куда копать еще?
для_АБОК_Unimat_UT_L_24_ст._1._зав.__ххх147_филиал_БХЗ_2022.pdf ( 264,42 килобайт )
: 13
Автор: tiptop 9.11.2023, 19:52
Цитата(Rocket1972 @ 9.11.2023, 16:26)
положение установлено согласно рекомендаций по необходимой мощности.
Какой угол у положения воздушной заслонки при максимальном открытии?
Автор: Галиев 11.11.2023, 10:09
Вчера, на точно такой же горелке делали режимку. Покажите свою режимную карту.
По сути, проскок факела обусловлен низкой скоростью истечения газовоздушной смеси. Вы зрительно наблюдали, как пламя горит при таком раскладе?
Автор: tiptop 11.11.2023, 11:59
Цитата(tiptop @ 9.11.2023, 19:52)
Какой угол у положения воздушной заслонки при максимальном открытии?
...Увидел это в Вашей режимной карте.
"90,0" - это, наверное, градусы? Значит, открыта "до упора"? То есть кольцевой зазор вокруг завихрителя уменьшать некуда...
Тогда остаётся только добавить воздуха на малых нагрузках: например, на самом минимуме - до 6% кислорода в уходящих газах (при тёплом дутьевом воздухе).
Любопытно, из-за чего за котлом разрежение 20-30 мм вод.ст.? Из-за дымососа?
Автор: Rocket1972 13.11.2023, 9:29
Цитата(Галиев @ 11.11.2023, 10:09)
.Вы зрительно наблюдали, как пламя горит при таком раскладе
при таком раскладе, как в РК, факел вроде нормально формируется. насколько это можно через смотровое окно на фронте котла увидеть.
и котел ровнее стал работать , без вибраций и тряски. Горелка перестал греться. Но как пошли перепады по погоде ( ветер, плохая погода) снова проблема вернулась.
до наладки на малых режимах был постоянный проскок за головку горения и грелся корпус горелки. на это и жаловались эксплуатационники.
Цитата(tiptop @ 11.11.2023, 11:59)
...Увидел это в Вашей режимной карте. Любопытно, из-за чего за котлом разрежение 0-30 мм вод.ст.
Сам посмотрел- это оЧепятка в единицах. в сводной ведомости в Паскалях. и по факту так оно и есть . разрежение там 2,0--3,0 мм вот ст. или 21--30 Па.
Предложил эксплуатационщикам установить за котлом тягонапоромер и помониторить что происходит с разрежением в те моменты когда начинает греться сильно головка. Пока не отзвонились. И еще попросил скинуть фото на сколько вынос головки сгорания настроен.
Автор: Rocket1972 23.11.2023, 10:59
Цитата(Галиев @ 11.11.2023, 10:09)
..на точно такой же горелке делали режимку. Покажите свою режимную карту.
под под картинками в pdf формате.
если не секрет- можете поделиться своей? сравнить параметры Газ-воздух...
В первые такая проблема у меня... не один десяток таких горелок и других типов приходилось запускать, настраивать.. но эти изначально запускал не я, но присутствовал на последнем этапе наладки, проверял настройки горелок и после по результатам оформлял тех отчет под сдачу в ростехнадзор. ( такие условия были)...
Автор: tiptop 23.11.2023, 12:15
Цитата(Rocket1972 @ 23.11.2023, 10:59)
оформлял тех отчет под сдачу в ростехнадзор.
Скажите, пожалуйста, что Ростехнадзор делал с Вашим отчётом?
Автор: Rocket1972 23.11.2023, 15:34
Цитата(tiptop)
Скажите, пожалуйста, ...
Объект был пусковой, как заведено в нашем регионе, после ПНР вместе с "актом законченного строительством объекта системы газопотребления" и тех отчетом по ПНР предъявляли объект к сдаче в пром эксплуатацию. Отчет просматривал инспектор, в случае если нет замечаний по отчету и к объекту (к монтажу, исполнительной документации и пр. документам) подписывается "акт законченного строительством объекта системы газопотребления" и объект считается введенным в эксплуатацию.