Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Газоснабжение _ Двойной газовый клапан Vgd Siemens

Автор: TriksterGM 14.2.2017, 9:57

Хочу открыть новую тему. Проблема , после стольких лет затруднений , неожиданно решилась и совершенно случайно. " Двойные газовые клапаны в сочетании с исполнительными механизмами SKP... медленно открываются и быстро закрываются" , такое описание дает производитель. При запуске Элко и IBSM обнаружилась просадка давления именно перед горелкой , но в следующий раз такое может и не произойти. И вот случайность помогла обнаружить такое поведение клапана VGD . Остается выяснить , что с ними происходит . какова статистика отказов , можно ли их ремонтировать, проводить профилактику и дефектацию? Как их протестировать ? Сколько лет срок эксплуатации . В общем хочется узнать про них как можно больше

Автор: TriksterGM 15.2.2017, 23:31

Сам написал и сам себе ответил. Может кому и пригодится. Информацию раздобыл. Устройства привода клапанов выходят из строя и ремонту не подлежат . Чувствительны к вибрации от горелки . Неисправны внутренние детали клапанов и мининасоса гидравлики . Тестируются только при замене на такой же и по красному флажку " открыто " " закрыто" на корпусе приводов.Судя по тому, что давление за газовым блоком стало просаживаться ниже настроенного, то, возможно, вышел из строя регулирующий или отсечной привод газового клапана SKP25 или SKP15 соответственно.

В конструкции привода мог выйти из строя перекачивающий насос, перепускной или управляющий клапан (позиции №5, 7 и 10 на картинках выше). Как одна из возможных причин выхода из строя, является вибрация газового блока.



 

Автор: radchenko 30.11.2017, 16:39

что делать если упало давление после клапанов ниже нужного?( раньше было 0,2 кгс., а сейчас 0,06 кгс) как его регулировать давление?
это на первом котле "нерабочий" переставили со второго рабочего, второй рабочий так и работает , а первый тоже картина, тоже давление он "мертвый".

Автор: Vadim777 27.12.2017, 9:29

Очень часто выходят из строя приводы SKP 25, причина предположительно вибрация со стороны топки. Выходят из строя на одних и тех же котлах. На других же работают годами. Может кто подскажет на что можно заменить блок клапанов VGD. Неремонтопригодность, стоимость и отсутствие надёжности причина поиска альтернативы.

Автор: zorik2 27.12.2017, 9:59

Цитата(Vadim777 @ 27.12.2017, 9:29) *
Очень часто выходят из строя приводы SKP 25, причина предположительно вибрация со стороны топки. Выходят из строя на одних и тех же котлах. На других же работают годами. Может кто подскажет на что можно заменить блок клапанов VGD. Неремонтопригодность, стоимость и отсутствие надёжности причина поиска альтернативы.


Может проще вибровставку поставить перед горелкой, чтоб снять вибрации.

Автор: Niketr 14.5.2020, 21:05

Добрый день! Подскажите коллеги, были у кого нибудь проблемы с контролем герметичности газовых клапанов VGD. Не может понять причину неполного закрытия первого клапана - пропускает газ

Автор: Андре3377 25.11.2023, 8:33

Цитата(Niketr @ 14.5.2020, 21:05) *
Добрый день! Подскажите коллеги, были у кого нибудь проблемы с контролем герметичности газовых клапанов VGD. Не может понять причину неполного закрытия первого клапана - пропускает газ

Добрый день решили проблему пропуска клапана на горелки?У нас такая же проблема.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)