Автор: ELVIRA 26.3.2024, 14:01
Доброго дня. коллеги. Перечитала все аналогичные темы на форуме, ответа для себя не нашла. Согласно п. 5.10 СП 402.1325800, в качестве ЛСК в кухнях необходимо использовать остекление оконных проемов площадью 0,03 на 1 куб м. объема кухни или стеклопакеты по ГОСТ Р 56288, иные стеклопакеты к ЛСК не относятся. В проектах прописываем площадь остекления, но ведь принятые стеклопакеты не сработают в случае взрыва, упаси боже... Как выходите из положения? Заказчик жалуется, что не находит этих вылетающих оконных конструкций
Автор: GASPAR 29.3.2024, 0:41
Цитата(ELVIRA @ 26.3.2024, 13:01)
Доброго дня. коллеги. Перечитала все аналогичные темы на форуме, ответа для себя не нашла. Согласно п. 5.10 СП 402.1325800, в качестве ЛСК в кухнях необходимо использовать остекление оконных проемов площадью 0,03 на 1 куб м. объема кухни или стеклопакеты по ГОСТ Р 56288,
иные стеклопакеты к ЛСК не относятся. В проектах прописываем площадь остекления, но ведь принятые стеклопакеты не сработают в случае взрыва, упаси боже... Как выходите из положения? Заказчик жалуется, что не находит этих вылетающих оконных конструкций
Так и живут все. Тупо переписывают требование СП 402, душа эксперта, прочитавшего это радуется и все довольны.
Автор: Хитрый Лис 29.3.2024, 5:03
Цитата(ELVIRA @ 26.3.2024, 17:01)
Заказчик жалуется, что не находит этих вылетающих оконных конструкций
Что значит не находит? Не знает где купить? Так они вроде делаются из обычных окон с помощью спец установки. Выглядит конечно ужасно, зато выполняет требование норм. А то что жильцы потом поставят свои "нормальные" окна никого не интересует
Автор: ELVIRA 29.3.2024, 8:58
Цитата(GASPAR @ 29.3.2024, 0:41)
Так и живут все. Тупо переписывают требование СП 402, душа эксперта, прочитавшего это радуется и все довольны.
Вот тоже так сделала... Заказчик умоляет убрать это из чертежей и приводит кучу доводов: сразу же увеличиваются теплопотери через окно, так как оно (легкосбрасываемое) ставится каким-то другим способом, вроде как без четвертей, переживает что кто-нибудь вывалится из окна
и вообще он уже поставил обычный стеклопакет...
Автор: Хитрый Лис 29.3.2024, 9:51
Цитата(ELVIRA @ 29.3.2024, 11:58)
Заказчик умоляет убрать это из чертежей и приводит кучу доводов: сразу же увеличиваются теплопотери через окно
На теплопотери заказчику плевать с высокой колокольни. Никогда об этом он не задумывается. То что монтировать сложнее это да, это для него важнее чем какие то калории.
Приведите ему тоже довод. Всего один: в случае взрыва газа и разрушения стены вместо окна, то посадят вас, а не его. Заказчик в случае ЧП тут же поднимет руки и скажет что он сделал всё согласно проекта и виноват проектировщик. А он, глупый заказчик, ему какой проект дали то он и сделал.