Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Книгохранилище _ Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий

Автор: OlgaO 18.11.2006, 16:18

Кузнецова А.Е.
Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий.


Страницы идут в такой последовательности: обложка, 22-26, 70-73, 120-125, 198, 199. На мой взгляд - это самое нужное для работы.
Надеюсь, что ругать за качество сильно не будете, как смогли, уж не обессудьте. Книга сильно потертая, досталась по наследству от коллеги.
Размер 2,8 мб

 Kuznetcova_parts.rar ( 2,7 мегабайт ) : 3296
 

Автор: volka 4.7.2008, 16:16

Вот вся Кузнецова А.Е.


 Кузнецова.djvu ( 1,92 мегабайт ) : 7075
 

Автор: SNinaF 17.6.2011, 10:22

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!

Автор: togus 5.9.2013, 13:58

Здравствуйте! В данной книге (стр.23) написано:
Необходимый напор в самой наружной водопроводной сети у расчётного гидранта Нс: Нс=Нсв+hг.к+z ,
где Нсв- свободный напор на уровне поверхности земли (10,0 м);
z- геометрическая высота подъёма воды ;
hг.к - потери давления в пожарной колонке .
Далее написано, что при расчёте наружных водопроводных сетей у наиболее невыгодно расположенного гидранта необходимо принимать напор не менее 17,5 м.
Полный расчётный напор пожарных насосов (см. стр.62):Н=Нсв+hн+zн+hвс+zвс,
где Нсв - свободный напор в водопроводной сети у расчётного гидранта, равный при водопроводе низкого давления 17,5 м?
Так Нсв равен 10 м или 17,5?

Автор: Wmenul 29.10.2019, 15:46

В книге Кузнецовой опечаток до дури, и рукава для стендера д66 мм, сейчас с д80 только продаются. А свеженькое, новенькое может кто посоветует?