Кузнецова А.Е.
Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий.
Страницы идут в такой последовательности: обложка, 22-26, 70-73, 120-125, 198, 199. На мой взгляд - это самое нужное для работы.
Надеюсь, что ругать за качество сильно не будете, как смогли, уж не обессудьте. Книга сильно потертая, досталась по наследству от коллеги.
Размер 2,8 мб
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте! В данной книге (стр.23) написано:
Необходимый напор в самой наружной водопроводной сети у расчётного гидранта Нс: Нс=Нсв+hг.к+z ,
где Нсв- свободный напор на уровне поверхности земли (10,0 м);
z- геометрическая высота подъёма воды ;
hг.к - потери давления в пожарной колонке .
Далее написано, что при расчёте наружных водопроводных сетей у наиболее невыгодно расположенного гидранта необходимо принимать напор не менее 17,5 м.
Полный расчётный напор пожарных насосов (см. стр.62):Н=Нсв+hн+zн+hвс+zвс,
где Нсв - свободный напор в водопроводной сети у расчётного гидранта, равный при водопроводе низкого давления 17,5 м?
Так Нсв равен 10 м или 17,5?
В книге Кузнецовой опечаток до дури, и рукава для стендера д66 мм, сейчас с д80 только продаются. А свеженькое, новенькое может кто посоветует?
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)