Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Теплый пол _ Регулировка температуры водяного тёплого пола

Автор: Mitya78 2.11.2023, 12:45

В здании имеются тёплые водяные полы.
На каждый контур стоит на гребёнке регулирующий клапан. Клапан термостатический, очень небыстрый.

Необходимо в каждом помещении поддерживать заданную температуру пола.

По какому алгоритму это делать?
Использование ПИД-регулятора мне кажется чрезмерным.

Автор: juzzi 2.11.2023, 13:18

https://valtec.ru/document/technical/passport-VT.ZC8-1105.pdf

Вот на такой штуке можно построить автоматизацию управления теплым полом. К ней необходимы сервоприводы, датчики температуры пола и комнатные терморегуляторы.

Автор: Mitya78 2.11.2023, 13:38

Не, у нас свой ПЛК, вопрос в том как регулировать, по какому алгоритму.

Автор: juzzi 2.11.2023, 13:49

Цитата(Mitya78 @ 2.11.2023, 13:38) *
Не, у нас свой ПЛК, вопрос в том как регулировать, по какому алгоритму.

Принимая во внимание большую инерционность теплого пола, чем обычный вкл/выкл по уставке температуры пола не устраивает?

Автор: Mitya78 2.11.2023, 13:55

Вот как раз и думаю, что тогда постоянные качели будут.

Автор: aforest 26.3.2024, 23:49

Скорее всего, клапаны на теплом поле будут с приводами с трехточечным управлением. Потому в ПЛК нужно использовать ПИД соответствующий (у Сименса такой назывался PID_CONT_S FB42). ПИД-ом держать температуру в контуре, и менять ее в зависимости от температуры снаружи.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)