В здании имеются тёплые водяные полы.
На каждый контур стоит на гребёнке регулирующий клапан. Клапан термостатический, очень небыстрый.
Необходимо в каждом помещении поддерживать заданную температуру пола.
По какому алгоритму это делать?
Использование ПИД-регулятора мне кажется чрезмерным.
https://valtec.ru/document/technical/passport-VT.ZC8-1105.pdf
Вот на такой штуке можно построить автоматизацию управления теплым полом. К ней необходимы сервоприводы, датчики температуры пола и комнатные терморегуляторы.
Не, у нас свой ПЛК, вопрос в том как регулировать, по какому алгоритму.
Вот как раз и думаю, что тогда постоянные качели будут.
Скорее всего, клапаны на теплом поле будут с приводами с трехточечным управлением. Потому в ПЛК нужно использовать ПИД соответствующий (у Сименса такой назывался PID_CONT_S FB42). ПИД-ом держать температуру в контуре, и менять ее в зависимости от температуры снаружи.