Автор: eit 13.5.2023, 22:54
по причине проблем со свободным местом, а так же специфике подвода контуров, есть желание установить коллектора тп вертикально, были ли у кого такие фокусы и чем закончилось
только полы обогрев условным кипятильником. контура по 80 метров 16 труба, район сочи
идеологическую схему прилагаю
в моей голове проблемы видны разве что с расходомерами
и то это овентроп он вроде на пружинке
Автор: v-david 16.5.2023, 11:47
Подачу в коллектор делайте снизу, так будет спокойнее. Ну и скорость в нем поднимите хотя бы до 0.6 - 0.8.
Автор: lovial 16.5.2023, 13:38
Цитата(v-david @ 16.5.2023, 11:47)
Подачу в коллектор делайте снизу, так будет спокойнее.
Так воздухосбросники появятся... А они иногда бывают беспокойные...
Автор: v-david 30.5.2023, 16:30
не появятся, воздух начинает отделяться на скоростях от 0,3 м/сек и ниже. Потому и пишу - поднимите скорость
Автор: tiptop 30.5.2023, 17:11
Цитата(v-david @ 30.5.2023, 16:30)
не появятся, воздух начинает отделяться на скоростях от 0,3 м/сек и ниже.
А как быть при заполнении?
Автор: v-david 6.8.2023, 17:44
Заполнение и отведение воздуха в процессе работы - разные вещи. Для заполнения в верхних точках системы ставят краны-спускники, вам ли не знать?
Автор: tiptop 6.8.2023, 17:55
Цитата(v-david @ 6.8.2023, 17:44)
Заполнение и отведение воздуха в процессе работы - разные вещи. Для заполнения в верхних точках системы ставят краны-спускники, вам ли не знать?
Зачастую ставят автоматические воздухоотводчики. Возможно, это и имел в виду
lovial:
Цитата(lovial @ 16.5.2023, 13:38)
Так воздухосбросники появятся... А они иногда бывают беспокойные...
Автор: lovial 7.8.2023, 8:53
Цитата(tiptop @ 6.8.2023, 17:55)
Зачастую ставят автоматические воздухоотводчики. Возможно, это и имел в виду lovial:
Именно это и имел в виду. Месяц назад как раз заказчик попросил коллектор вертикально, т.к. места мало. А все трубы от него идут в пол... А теплоноситель - от городской котельной, там 95 градусов, то есть деаэрация (выделение воздуха при нагреве до температуры 80 и выше) будет однозначно... Да, небольшая, но объект маленький, держать человека, который более-менее разбирается и будет бегать ручные краны крутить, не будут. А после 3-4 вызова сервисанта за месяц начнут задавать вопросы...