Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Теплый пол _ Теплые полы в производственном помещении
Автор: Олег08282 9.12.2019, 12:14
И так с чего все началось. Знакомый пригласил на свое предприятие ХВАСТАЛСЯ . У него производственное здание 1200 кв.м было центральное отопление. Мало того что очень дорого в месяц от 60 до 80 тысяч так еще и подают тепло так себе . Пробовал жаловаться так его попросту посылали . Говорят пиши куда хочешь . Нам на детские сады не хватает тепла а тут ты со своим ангаром. Короче перешел на котел с пилетами. Стало потеплей но еще дороже . Сделал теплые полы экономия не на проценты а в разы . Цена опустилась до 30т . И это еще говорит не предел . Зашли мы к нему а это ноябрь месяц женщины ходят в халатиках парни в майках . У нас на производстве все тоже самое высота потолков 12 метров только люди ходят в фуфайках и мерзнут .
А теперь собственно вопрос. Хочу себе сделать так же но у меня металлорежущее оборудование от 5 до 11 тонн . Можно ли с таким оборудованием применять теплые полы ? У кого есть опыт установки теплых полов в производстве?
Автор: lovial 9.12.2019, 12:34
Оборудование, если мне память не изменяет, должно стоять на индивидуальных фундаментах. И заводить под него теплый пол бессмысленно.
И да, если люди ходят - то без проблем, но если производственный транспорт по полу катается...
Автор: jota 9.12.2019, 13:22
Попробуйте отопление водяными потолочными панелями - не придётся ломать полы....
Автор: Олег08282 9.12.2019, 13:45
Это все эксперименты с теплым потолком . А у меня есть наглядный пример вся смета и какая будет экономия . Меня смущает только прочность теплых полов . Не продавит опора от станка пол если рядом 30-40 мм будет проходить трубка отопительная. И какой слой бетона залить чтобы эти нагрузки пол выдержал . Под станками теплый пол делать не буду .
Автор: oikuz 9.12.2019, 14:05
Цитата(Олег08282 @ 9.12.2019, 12:14)
Знакомый пригласил на свое предприятие ХВАСТАЛСЯ . У него производственное здание 1200 кв.м
Подскажите, где территориально находится это помещение? Можно ли на экскурсию попасть (я из Королева, МО)? У меня пока каркас ангара ставится, и тоже стоит вопрос с отоплением. Собираю информацию и готовлюсь делать теплый пол на площади 600м2.
Автор: Composter 9.12.2019, 14:32
я прям чую 5 точкой что сейчас тут реклама появится
Автор: oikuz 9.12.2019, 14:36
Цитата(Composter @ 9.12.2019, 14:32)
я прям чую 5 точкой что сейчас тут реклама появится
Ну не с моей стороны, это точно... У меня реальная задача.
Автор: jota 9.12.2019, 21:42
Цитата(Олег08282 @ 9.12.2019, 12:45)
Это все эксперименты с теплым потолком . А у меня есть наглядный пример вся смета и какая будет экономия .
Эксперименты кончились 50 лет назад. По экономии эффект такой же как у полов и даже выше - регулируются точнее и нет инерции...Если сложить все строительные работы, то и инвестиции похожи.
Автор: Ashihara 10.12.2019, 12:17
Как получается, что одинаковое количество тепла не может согреть батареями/регистрами, но может согреть полом? Даже наоборот, меньшее количество полом может согреть, а большее в два раза количество батареями не может? Мои знания физики дают трещину.
Автор: zeman 10.12.2019, 12:56
Цитата(Олег08282 @ 9.12.2019, 13:45)
. Не продавит опора от станка пол если рядом 30-40 мм будет проходить трубка отопительная. И какой слой бетона залить чтобы эти нагрузки пол выдержал . Под станками теплый пол делать не буду .
Вот что вас спасет:
Автор: Олег08282 10.12.2019, 15:18
Производство в Тольятти . Тут точно не ради рекламы. Думаю информацию что мне надо я уже нашел . Всем спасибо за помощь
Автор: oikuz 13.12.2020, 18:25
Цитата(oikuz @ 9.12.2019, 14:36)
Ну не с моей стороны, это точно... У меня реальная задача.
Не прошло и года, как мечты воплотились в реальность. Уложили собственноручно 1.8 км трубы теплого пола. На 5 коллекторов 18 петель по 100 метров. Залили бетон толщиной 150мм. Как ни странно, но все работает!
Временно подключил к электро-котлу 9кВт, т.к. газовщики задерживают... Оказывается даже этим слабым котлом можно вполне сносно обогреть ангар из сендвич-панелей площадью 600м² с высотойпотолков 7 м. Не африка, конечно, но 13°~15° держит при уличной температуре -8° ~ -12°. Причем, не ощущаю прохлады, как при такой же температуре при классическом радиаторном отоплении. Подвесил датчики температуры на разных высотах (0.5м~4м~7м), перпад температур не более 0.5°, значит никакой ярко выраженной конвекции не будет и небудет потока пыли, которая нервирует меня в нашем "старом" производственном здании!!!
Ждем пуска газа, а пока готовим теплотрассу, т.к. топочная в 7 метрах от ангара.
Автор: derip 15.12.2020, 17:45
Цитата(oikuz @ 13.12.2020, 18:25)
Не прошло и года, как мечты воплотились в реальность. Уложили собственноручно 1.8 км трубы теплого пола. На 5 коллекторов 18 петель по 100 метров. Залили бетон толщиной 150мм. Как ни странно, но все работает! https://xn--80aapk6bbcgu.xn--p1ai
Отличная работа!
1.8 км трубы - это конечно сильно, я с такими объемами на одном объекте еще не работал))
Автор: oikuz 15.12.2020, 18:13
Цитата(derip @ 15.12.2020, 17:45)
Отличная работа!
1.8 км трубы - это конечно сильно, я с такими объемами на одном объекте еще не работал))
Я вообще первый раз теплый пол делал. Сначала хотел заказать "профессионалам" местным, но они сказали, что это не возможно в принципе или будет стоить нереальных денег. Пришлось изучать вопрос, помог калькулятор от вальтека.
И обошлось все меньше 150т.р., правда поработать собственными руками пришлось...
Автор: jota 15.12.2020, 19:32
Труба 20х2? Изоляция снизу какая? С температурными швами что делали?
Автор: oikuz 15.12.2020, 19:52
Цитата(jota @ 15.12.2020, 19:32)
Труба 20х2? Изоляция снизу какая? С температурными швами что делали?
Да, труба 20х2. Снизу пеноплекс 50мм, швы нарезали с шагом 3000мм по одной стороне и 2500мм по другой (половина расстояния между колонн).
Автор: Zloe_Moloko 30.6.2021, 10:15
Цитата(oikuz @ 15.12.2020, 19:52)
Да, труба 20х2. Снизу пеноплекс 50мм, швы нарезали с шагом 3000мм по одной стороне и 2500мм по другой (половина расстояния между колонн).
Предстоит проектировать теплые полы на СТО автобусов. Вот возникли следующие вопросы по вашему опыту работы:
1) Спустя пол года, какие-то проблемы выявились?
2) Как пол держит нагрузки и какие максимальные нагрузки были (Автотранспорт возможно какой?)?
3) Какие температуры в помещении были в самые лютые морозы зимой?
4) Было ли какое-нибудь суточное регулирование температуры? Имеется в виду в ночное время зимой ставилось на дежурное отопление или один график круглосуточно?
Автор: oikuz 30.6.2021, 10:34
Цитата(Zloe_Moloko @ 30.6.2021, 10:15)
Предстоит проектировать теплые полы на СТО автобусов. Вот возникли следующие вопросы по вашему опыту работы:
1) Спустя пол года, какие-то проблемы выявились?
2) Как пол держит нагрузки и какие максимальные нагрузки были (Автотранспорт возможно какой?)?
3) Какие температуры в помещении были в самые лютые морозы зимой?
4) Было ли какое-нибудь суточное регулирование температуры? Имеется в виду в ночное время зимой ставилось на дежурное отопление или один график круглосуточно?
1 - нет
2 - у нас нагрузок нет
3 - регулятор стоял на 20 градусов, колебания в пределах 2-х градусов.
4 - нет
Автор: Zloe_Moloko 1.7.2021, 10:46
Цитата(oikuz @ 30.6.2021, 10:34)
1 - нет
2 - у нас нагрузок нет
3 - регулятор стоял на 20 градусов, колебания в пределах 2-х градусов.
4 - нет
Большое спасибо за ответы)
Рад за вас и ваш удачный опыт в строительстве теплых полов.
Желаю, что бы он и дальше прослужил без замечаний и проблем)
Автор: oikuz 1.7.2021, 10:53
Цитата(Zloe_Moloko @ 1.7.2021, 10:46)
Большое спасибо за ответы)
Рад за вас и ваш удачный опыт в строительстве теплых полов.
Желаю, что бы он и дальше прослужил без замечаний и проблем)
Спасибо!