Автор: Samo delkin 23.12.2020, 17:59

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Дом старой постройки, после множественных реконструкций и достроек. Сейчас делаю общую систему отопления. Делаю теплый пол по всему дому. Делаю сам.
Сделали мне по дружбе расчёт теплопотерь дома, раскладки теплого пола и гидравлики (диаметры труб к коллекторам), гидравлики радиаторного отопления. В каких-то программах.
Но Kvs и диаметр термостатического трехходового клапана посчитать не смогли.
Вот так выглядит количество и длины контуров ТП. Количество контуров на коллекторах указано с учётом полотенцесушителей.
Контуров ТП - 20.


Вот диаметры труб для запитки ТП


На подмогу ТП, будет радиаторная система. В тех помещения где будет ламинат - спальни и зал.
Вот так выглядит радиаторная система


Теплопотери

Пирог пола:
- грунт
- подсыпка - щебень, 100мм.
- черновая стяжка - бетон, 70мм.
- утеплитель - экструдированный пенополистирол, 50мм. Больше никак, и так пришлось вкапываться, чтоб сделать ТП.
- чистовая стяжка - ЦПС, с пластификатором и микрофиброй, 70мм, с трубами. От верха трубы, получается, 50мм.

Прошу помощи и советы:
- Kvs и диаметры трехходового термостатического клапана на ТП. Я смотрю на такой http://www.esbe.su/cash/info/101858.html
Но, не будет ли он постоянно сильно прикрыт? Я не знаю как выбрать...
- Насос на ТП и полотенцесушители, которые будут запитаны от коллекторов ТП, советуют 25-6. Якобы хватит.
Ваше мнение?
- коллектор на 14 контуров, тот что первый по лини стоит, планирую сделать из коллектора на 12 и 2 контура, соединив их между собой.
Такое можно сделать?
- ваше мнение в целом о планируемой системе?

Котёл Beretta Super Exclusive 24 C. S. I. Будет теперь работать в одноконтурном режиме. Температурный режим котла, планирую - 70С. Такая высокая, потому что бойлером котёл управлять не может (в системе будет БКН). Поэтому, всегда на котле будет +-70С. Но, не меньше 60С. Если, конечно, не найду, как обдурить термостат котла, чтоб, когда бойлер будет давать сигнал на включение своего насоса, подменивались показания термостата системы отопления на такие, как нужно для ГВС.

Спасибо!

Автор: Samo delkin 25.12.2020, 16:06

Парни, тут есть кто живой?

Автор: tiptop 25.12.2020, 17:14

Цитата(Samo delkin @ 23.12.2020, 17:59) *
Прошу помощи и советы:
- Kvs и диаметры трехходового термостатического клапана на ТП.


Недавно писали про Kvs1,6 : http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130851...

Автор: Samo delkin 25.12.2020, 17:57

Цитата(tiptop @ 25.12.2020, 16:14) *
Недавно писали про Kvs1,6 : http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130851...

Так вроде ж зависит от системы? Там же у человека и контуров меньше.
Или, что Вы имеете ввиду?

Автор: tiptop 25.12.2020, 18:02

Цитата(Samo delkin @ 25.12.2020, 17:57) *
Так вроде ж зависит от системы?

Я думал, что Вы ищете что-то похожее... unsure.gif

А так, да, нужно рассчитывать. bestbook.gif

Автор: Samo delkin 25.12.2020, 18:15

Здесь есть кто-то кто в этом может помочь?

Автор: tiptop 25.12.2020, 18:36

Цитата(Samo delkin @ 25.12.2020, 18:15) *
Здесь есть кто-то кто в этом может помочь?

Вам может помочь моя рекомендация: "Kvs ≥ 4Gmax"

Автор: jota 25.12.2020, 18:48

Для смартфона программа он лайн https://www.esbe.eu/ru/ru-ru/poddierzhka/esbe-app
Для компа скачать: https://esberus.ru/podderzhka/programmy/esbe-hydronic-selection/
Это для ESBE. Другого типа выбрать по расчитанному программой DN и Kvs