Автор: stoper 26.8.2017, 17:18
теория: если взять кусок тёплого пола 0,6х1,8 м и установить его на стену в качестве радиатора?
практика: могу сделать панель из бетона нужного размера и замонолитить в неё коллектор из гофрированной нержавейки. Либо собрать коллектор из чёрной трубы на сгонах.
Вопрос: какую мощность можно снять с 1 кв.м подобной конструкции и как близко можно располагать трубы?
Система отопления на твёрдотопливном котле, открытая+насос.
Для пущего комфорта и универсальности можно вмонолитить электрический нагревательный кабель.
Бетонные радиаторы придумал не я, если что
Автор: cpt 26.8.2017, 17:43
у упонора посмотрите каталог теплых полов, стен и потолков, там все цифры и расчёты есть
тепла снять можно много т.к нормируемая температура поверхности для стенового отопления помоему 70 градусов по сп 60.
Автор: tiptop 26.8.2017, 17:45
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 17:18)
теория: если взять кусок тёплого пола 0,6х1,8 м и установить его на стену в качестве радиатора?
Разовью идею.
А если взять какой-нибудь отопительный прибор и его межтрубное пространство (то, что для прохода воздуха) залить бетоном?
Наверное, из-за бетона какое-то дополнительное тепло появится?
...Ну или из-за электронагревателя, на худой конец.
Автор: lovial 26.8.2017, 19:53
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 17:18)
Вопрос: какую мощность можно снять с 1 кв.м подобной конструкции и как близко можно располагать трубы?
Для гофры не скажу, а для водогазопроводных труб в поисковик "лучисто-панельное отопление" и в старых учебниках все есть - номограммы для расчетов и т.д.
Автор: stoper 26.8.2017, 19:57
Цитата(lovial @ 26.8.2017, 19:53)
в старых учебниках все есть
существовали серии панельных домов со встроенными в ЖБ панель под окном радиаторами
Цитата(tiptop @ 26.8.2017, 17:45)
Наверное, из-за бетона какое-то дополнительное тепло появится?
изменится характер излучения, увеличится поверхность излучения, повысится инерция.
Тема на самом деле больше дизайнерская.
Гофрированную нержавейку рассматриваю потому что:
- это металл, тепловое расширение сопоставимо с бетоном
- гофрированная поверхность увеличивает теплоперенос
- наличие всех необходимых элементов, простая сборка
правда встречались упоминания, что она таки протекает в тёплых полах
Автор: tiptop 26.8.2017, 23:03
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 19:57)
существовали серии панельных домов со встроенными в ЖБ панель под окном радиаторами
Тема 2006 года: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10302
Автор: stoper 27.8.2017, 9:08
я правильно мыслю, что теплопередача от стальных труб бетону будет лучше, чем пластиковых? Как ни крути, а пластик имеет более низкий коэф. теплопроводности и отчасти является теплоизолятором
Автор: Татьяна Удальцова 27.8.2017, 9:49
Бетонные отопительные приборы известны давным-давно. Преимущества их известны. По ним имеется много литературы, методик расчета - всё в старых книгах.
Почему их прекратили использовать ещё в СССР - вопрос не технический, а политический. Вот в Республике Беларусь их начинают восстанавливать, причем ориентируясь на литературу 1966 года.
Только наворачивать в бетонном ОП спираль из гофры нет никакой необходимости. В бетонные панели закладывался очень небольшой змеевик из стальной трубы. Греет помещение не змеевик, а сама панель, площадь которой значительно больше площади труб.
Автор: stoper 27.8.2017, 10:37
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.8.2017, 9:49)
Греет помещение не змеевик, а сама панель, площадь которой значительно больше площади труб
но всё-таки больше тепла снимется с бОльшей поверхности стальной трубы за единицу времени. Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов.
У гофрированной трубы радиус закругления значительно меньше, чем у стальной на тубогибе. Использовать приварные отводы не хочу, много возни
Автор: tiptop 27.8.2017, 11:50
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37)
Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт
Зачем Вам именно бетонный прибор?
Это будет "дизайн-радиатор"? С граффити?
Автор: stoper 27.8.2017, 13:25
именно так
Автор: tiptop 27.8.2017, 13:40
Ну, если есть свободная жилплощадь, которую можно занять такой панелью...
Автор: stoper 27.8.2017, 15:47
ну 7 сантиметров от подоконника я найду.
Кстати, встречались упоминания об отопительном приборе - бетонном подоконнике
Автор: tiptop 27.8.2017, 16:21
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37)
Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов.
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 15:47)
ну 7 сантиметров от подоконника я найду.
А длина "прибора" будет - метра 3?
Автор: lovial 27.8.2017, 17:01
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 19:57)
существовали серии панельных домов со встроенными в ЖБ панель под окном радиаторами
Имеются в виду теплые бетонные плинтусы? Видел, но только в книжках. А в доме с теплыми стенами даже жил...Труба из пола в стену и из стены в потолок, сама стена теплая по ширине примерно в метр...
Автор: nick2 27.8.2017, 19:47
Цитата(tiptop @ 26.8.2017, 19:45)
А если взять какой-нибудь отопительный прибор и его межтрубное пространство (то, что для прохода воздуха) залить бетоном?
только не бетоном, а гипсом. чтобы ремонтопригодно было.
Автор: tiptop 27.8.2017, 19:55
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37)
Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов.
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 15:47)
ну 7 сантиметров от подоконника я найду.
Цитата(tiptop @ 27.8.2017, 16:21)
А длина "прибора" будет - метра 3?
Похоже, я ошибся в своих прикидках. Сейчас смотрю: если высоту взять 0,75 м, то длину напрашивается делать метров 6-10.
Автор: stoper 28.8.2017, 8:55
Цитата(tiptop @ 27.8.2017, 13:40)
длину напрашивается делать метров 6-10
Вот!
Именно по этому и рассматриваю гофротрубу, потому что у неё минимальный радиус гиба 50 мм, значит можно разместить большее количество.
Ставить тройники в бетон не хочу, будет всего два фитинга за пределами конструкции. Схема "змеевик".
Разумеется, чёрная труба была бы в несколько раз дешевле, но на трубогибе радиус получится большой.
Есть отопительный регистр из двух труб д.100 мм длиной по 1,5 м. Площадь поверхности труб около 1 м2. Шпарит очень хорошо. В пересчёте на площадь трубы д.25 мм длина змеевика получается 6 метров. То есть размер бетонной панели должен быть примерно 0,6х1,6 м
Автор: tiptop 28.8.2017, 9:16
Цитата(tiptop @ 27.8.2017, 19:55)
если высоту взять 0,75 м, то длину напрашивается делать метров 6-10.
Цитата(stoper @ 28.8.2017, 8:55)
То есть размер бетонной панели должен быть примерно 0,6х1,6 м
Если высота - 0,6 м, то длина - где-то 7-11 м.
Автор: tiptop 28.8.2017, 9:43
Это я про длину панели.
Автор: GraNiNi 29.8.2017, 15:30
Цитата(stoper @ 26.8.2017, 17:18)
Вопрос: какую мощность можно снять с 1 кв.м подобной конструкции
Суммарный коэффициент теплоотдачи (конвекцией и излучением) будет около 10 Вт/м.кв. К.
Температуру наружной поверхности бетонной плиты примем равной 60°С (но может быть и меньше - зависит от толщины), тогда теплосъем с 1 м. кв будет 400 Вт (при комнатной температуре в 20°С).
Автор: stoper 29.8.2017, 17:04
GraNiNi, спасибо!
400 вт/м2 маловато, не стоит овчинка выделки.
Поставлю стальной регистр ду100
Автор: tiptop 29.8.2017, 17:10
Цитата(stoper @ 29.8.2017, 17:04)
Поставлю стальной регистр ду100
Это дело!
Автор: Татьяна Удальцова 29.8.2017, 18:06
Цитата(stoper @ 29.8.2017, 19:04)
Поставлю стальной регистр ду100
Только не забудь посчитать,
сколько метров такой трубы надо будет.
Автор: stoper 29.8.2017, 18:11
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.8.2017, 18:06)
Только не забудь посчитать, сколько метров такой трубы надо будет.
я уже сказал выше, что два таких регистра в помещении 5 метров высотой создают самую высокую температуру в доме.
U-образные, горизонтальные длиной по 1,6 м
Автор: tiptop 29.8.2017, 19:19
Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37)
Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов.
Dу100 - метров 20 ?
Автор: Татьяна Удальцова 29.8.2017, 20:49
Цитата(stoper @ 29.8.2017, 20:11)
я уже сказал выше, что два таких регистра в помещении 5 метров высотой создают самую высокую температуру в доме.
U-образные, горизонтальные длиной по 1,6 м
А
регистры-то знают, что "я сказал"?
Надо не гадать а сделать расчет по одной формуле в одну строчку. Чтобы получить
2000 Вт тепла от регистра 108х4 при температуре воды 60 градусов и воздуха 20 градусов надо проложить
10 метров нитки. Это если бы в один ярус. А при размещении труб в несколько ярусов теплоотдача ещё снижается.
Думаете сдуру придумали всякие радиаторы-конвекторы? Гораздо проще было бы просто трубы использовать.
Автор: v-david 29.8.2017, 22:01
несущественное дополнние. Греющая стеновая панель это прибор, который я бы отнес скорее к инфракрасным нагревателям. Т.е. конвективная составляющая процесса обогрева у него не сильно велика. Так что полагаю к "10 метрам нитки" надо бы добавит еще метров 5...
Автор: tiptop 29.8.2017, 22:28
Цитата(v-david @ 29.8.2017, 22:01)
несущественное дополнние. Греющая стеновая панель это прибор, который я бы отнес скорее к инфракрасным нагревателям. Т.е. конвективная составляющая процесса обогрева у него не сильно велика. Так что полагаю к "10 метрам нитки" надо бы добавит еще метров 5...
Это по наитию?
Всё довольно легко рассчитывается. При температуре поверхности панели 60 градусов лучевая составляющая и конвективная практически равны.
Автор: skameykin 6.9.2017, 15:47
Да, все таки необходим точный расчет.
Автор: skameykin22 9.9.2017, 6:49
Кому как
Автор: Винт 7.10.2017, 12:30
был практический опыт разогрева железобетона - просто подключали сварочный трансформатор к арматуре залитой бетоном... в принципе теплая стена у нас получилась!
Автор: Tiras 23.11.2017, 8:45
Существуют стальные панельные радиаторы с гладкой фронтальной поверхностью, на которую можно нанести любой декоративный рисунок. Теплоотдача будет выше чем у бетонной панели, тепловая инерционность ниже и соответственно регулировка теплоотдачи на много оперативней, вес в разы ниже.