Подскажите в чем может быть причина, в одном из контуров , закручен по спирали, перестала прогреваться середина, края теплые.

Автор: HeatServ 31.10.2019, 20:05

Цитата(esna @ 31.10.2019, 19:57) *
Подскажите в чем может быть причина, в одном из контуров , закручен по спирали, перестала прогреваться середина, края теплые.

Расход упал, а там причин миллион.

Автор: lovial 1.11.2019, 10:21

Самый длинный контур, поди? Старая история, если гребенка выше пола, то за счет остывания теплоносителя появляется небольшое противодавление, которого иногда хватает для остановки циркуляции контура с самым охлажденным теплоносителем. Лечение банально - перекрываем остальные контура (не забывая запомнить настройки клапанов либо расходомеров), циркуляция через контур возвращается, через пол-часа открываем обратно остальные контура...