Программ считает теплопоступления от людей, освещения, солнечной радиации и электрооборудования
В первой версии было несколько недоработок, поэтому выкладываю доработанную прогу...если у вас есть что-то подобное, например расчёт вент. систем или расчет воздушных завес (как холодных так и теплых) прошу выложите , очень интересует. Спасибо заранее.
А есть такая же, только с теплопоступлением через ограждающие конструкции?
Нет пока такой не написал, хотя я пользуюсь проггой выложенной на форуме под названием teplotech, на мой взгляд она не плоха, правда она считает только коэфициент теплопередачи, массивность, паропроницаемость, но ведь это основные данные для быстрого расчёта далее...(у меня имеется программа в basiq...она громоздка и выкладывать её нет смысла...неразберетесь)))
Буду рад услышать замечания по Тепло+....может есть у кого свои наработки
Что-то попробовал посчитать на калькуляторе тепловыделения от электрооборудованию по формуле и по ссылке в программе - не получилась такая же цифра, как в программе. И разве могут быть тепловыделения от компьютера 70 Вт? (по программе). Может глюк (или в программе или в калькуляторах)? . А грамотней было бы писать формулы, по которым делаеться расчет и писать ссылку, откуда взята, что б потом не было притензий к разработчику. А вообще прога удобная.
Уважаемый Макс...в программе есть коэффициент загрузки для каждого оборудования (к сожалению я не знаю его точных значених, в книге с которой писалась эта прога такого не было), достаточно близко его можно принимать для современных компьютеров в раионе 0,45-0,7
Это я понял. А вот последовательность моих действий. Выставил оборудование: компьютер, количество: 1. Нажимаю ячейку Н42 - высвечивается формула: 0,7*F42*E42*'от другого'!D38*(1-'от другого'!C90). Беру калькулятор нажимаю 0,7(не понятно, что за коэффициент), умножаю на 0,65 (коэф. загрузки), далее по ссылкам 300 (мощность компьютера), 0,75 (при работе приточно-вытяжной вентиляции). Получил 102,375. А программа выдает 34,125. Что-то какое-то несоответствие.
Просто сейчас делаю проект по вентиляции центра видеонаблюдения, а там аж 45 компов и 22 оператора на площади 150 кв.м.
Начал вспоминать умные книжки: тепловыделения от людей, освещения, солнца, через перекрытия или ограждающую конструкция очень хорошо изложены у В. П. Титова (я еще застал его (кажется мы были последним потоком, которому он читал лекции)) "Курсовое и дипломное проектирование", а вот с компьтерами пошел по пути расчета 30% от мощности оборудования и ввел коэф. загрузки 0,65.
Написал програмку в XL (но она сыровата). Я стараюсь, сразу делать программы с формулами и пояснениями, что б потом расчет сразу можно было в пояснительную записку вставить.
И еще, добавьте пожалуйста в расчет теплопоступлений от солнечной радиации через остекления количество окон.
А по какой книге составлялся расчет?
2 Макс
Выложи свою сыроватую программку , а коэффициент 0,7 я так понимаю, это тот же коэффициент что и у тебя 0,65.
Я взял теплопоступления от солнечной радиации усредненно.
Моя программка была написана по методике изложенной в Справочном пособие под ред. Стомохиной Г.И./ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха/ Москва, 2003
Что касается коэфициента 0,7 вот что пишется в книге.
0,7-коэффициент одновременности, обычно задается технологическим заданием на проетирование. я принял 0,7 на обум....вы можете его поменять и принять 1 если все оборудование работает одновременно.
Выкладываю программку по расчёту теплопоступлений через непрозрачные ограждения. Сразу признаюсь основой програмки послужила программ teplotech, не моего производства, мне было необходимо только дописать лист теплопоступления и внести некоторые коррективы. Программка сыровата...и базы данных только для 40 и 56 с.ш., но ВЫ можете заполнить пустоты в ней САМИ.
Привет Lipton. А если не затруднит, можешь выложить отсканенный расчет с книжки, что б можно было изложить медотику расчета и приложить к нему программу и вставить в пояснительную записку?
Кстати, нашел твой грамотно составленный расчет по акустике! У самого есть пример оформления акустического расчета на 20 листах (половину из которых составляют таблицы расчетных результатов, сделанные в программе нашим акустиком (уволившимся)). И как работает эта программа не известно, потому что пример только на бумаге. Вот я подумал, что если совместить теорию оформленной записки и твою программу по расчету. Может станет интересно брату-проектировщику-вентиляционщику, которого стали напрягать акустическим расчетом?
И еще вопрос, кто-нибудь знает, как запустить программу по подбору пластинчатых теплообменников Hoval (код, пароль)?
Если кому интересно, могу подсказать код активации программы Daikin i,d-диаграмма - грамотная вещь - помогает при расчете воздухообмена в бассейне (и не только).
Приветствую ВАС МАКС. Сканированной версии нет. Возможно я и отсканирую её как нибудь, но сейчас много работы. Меня заинтересовала ваша программка ID диаграммы, я правильно понял что ВЫ можете ей поделится, буду весьма признателен.
Рад что мои труды оказались кому то полезны.
Выдержка из описания I-D диаграммы Daichi:
"1.7 Пароль. Использование программы защищено паролем. Поэтому, при первом запуске программы Вы должны сообщить на фирму «ДАИЧИ» (Еременко Людмила Сергеевна, Литенкова Людмила Анатольевна тел.: 73-73-73-3)
1. Имя и фамилию владельца компьютера
2. Регистрационный номер (4-я строка на темном фоне)
3. Свой телефон, факс, адрес электронной почты
1.8 Полная регистрационная информация с регистрационным ключом Вам будет направлена в ответ на присланный запрос.
Ввод регистрационной информации может быть осуществлен при повторном
запуске программы.
ВНИМАНИЕ! Регистрационная информация должна быть введена абсолютно точно, без ошибок в том виде, в каком она была получена из «ДАИЧИ».
На каждом компьютере регистрационная информация будет различной."
Привет! Выкладываю программу по расчету I,d - диаграммы. Инструкция по использованию прилагается. Можно позвонить в Daichi и там бесплатно дадут официальный код регистрации.
Уважаемые коллеги!
вынуждена удалить программу и информацию о пароле. Пожалуйста, если программа бесплатная и находится на сайте Daichi дайте ее линк и описание как зарегистрироваться. Мне бы не хотелось обострения отношения с компанией.
Спасибо за понимание.
Прикольно получилось, я заливаю программу, а тут почти одновременно уже и выдержка из инструкции пришла. А с активацией там на много всё проще. (см. выше)
Видимо в одном напрвлении дуем (вентилятором)
Здравствуйте Lipton!
Такая же методика изложена и в книжке:
Белова Е.М.
Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами.
Белова Е.М.
Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами.
http://ca.geocities.com/homelab@rogers.com/spec48.html
podelitsja please!!!!
По ссылке не смог скачать данную книгу, когда пытался скачать выскочила ошибка!
Здесь всё попроще
http://lord-n.narod.ru/klimat.html
Подскажите пожалуйста, ссылку где можно скачать I-D DAICHI, Наша I-D диаграмма луч процесс можно сказать не строит, в КАД вставлять с большим разрешением-тоже довольно коряво.
Пишут бесплатно дарят всем пользователям, а на сайт не пускают
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6245&st=0&
Для тех кто не ищет легких путей.
Это вам надо к автору программы http://forum.abok.ru/index.php?showuser=1013 обратиться;)
если мне память не изменяет, то сам автор просил меня удалить сообщения с программой conn11...
(возможно это связанно с доработкой данной программы)
в любом случае - обращайтесь к http://forum.abok.ru/index.php?showuser=1013
там видимо файлика не хватает с электроприборами
да, этого
В Федеральной Экспертизе требуют подтвердить расчетом цифры теплопоступлений от солнечной радиации через покрытие, фонари дымоудаления и наружные стены (окон нет). Считала не я и концов, как эти цифры были получены, уже не найти. Это крупный завод, стадия П. Нужна какая-то программа, чтобы ее отчет удовлетворил Экспертизу. Через покрытие посчитала по Волкову. Расчет для горизонтального остекления не могу найти. Стены - Сэндвич 150 мм, в Пособии все для многослойных конструкций и формулы там такие, что у меня уже ум за разум зашел вручную считать. Посмотрела те проги, которые тут вылоржены, у всех проблемы с исходными данными и сумбурные они какие-то..Нет ли чего-нибудь проверенного и обкатанного? Заранее спасибо.
ничего проверенного и обкатанного нет. Ждем-с.
добрые люди, подскажите а как посчитать теплопоступления для отдельных зон торгового зала. Заказчик хочет охлаждать зону с овощами и фруктами.