Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Excel for HVAC _ Расчет теплопоступлений от солнечной радиации через световые проёмы

Автор: Lipton 17.11.2004, 17:02

Прочитал и просмотрел кучу программ. Очень понравилась программа Teplotech. Многие другие вроде тоже хорошие, но есть много недочётов, одни сложны и пока их освоишь успеваешь забыть что вообще тебе надо посчитать, другие неполны информацией и имеют ряд "косяков". Хочу приложить свою программу теплопоступления от солнечной радиации через световые проёмы. Моя программа имеет ограничение она написана для 48 с.ш.
Довольно часто основные теплопоступления осуществляются через окна и для этого варианта и была написана эта прога. blink.gif

 _______..xls ( 532,5 килобайт ) : 3976
 

Автор: Игнат Игнатов 16.11.2008, 20:37

Посторался смастерить строго по справочнику.
Внимательно просмотри все закладки в файле.
На одной из страниц необходимо ввести часы эксплуатации здания.
БУТЬ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ. ПОКОВЫРЯЙСЯ. НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ
Пароль для открытия "0"
Обрати внимание на примечания в ячейках
Включи макросы
wink.gif bleh.gif helpsmilie.gif

 Теплопоступления_ПО_НОВОМУ_3___0.xls ( 4,3 мегабайт ) : 3130
 

Автор: Sherstov 16.4.2009, 12:41

Добрый день всем
г-н Игнатов в вашей программе есть некотовые недочёты. По вашему паролю войти можно, но нельзя снять защиту с ячеек, чтобы внести исправления. Это касается и листа с климатологией, и задания расчётной скорости ветра bestbook.gif
И если Вас не затруднит, или пришлите по адресу ...................или выложите на форуме. А так прога замечательная.

Автор: Petro_f 18.4.2014, 16:58

Тут на днях надо было поправить данные в файлике, пришлось поправить парольные дела.
Прога со снятым паролем во вложении. Кому надо сами закрывайте те варианты что не нужны

 ______________________________________________________.rar ( 1,87 мегабайт ) : 562
 Raschet.rar ( 1,87 мегабайт ) : 747
 

Автор: VolosatovPA 22.4.2014, 14:43

Открыл прогу Петро, и потерялся blink.gif

Решил выложить свою наработку по данному вопросу - всё предельно просто, без макросов, на одном листе ввод данных и итог, на все широты, на все часы и на любые ориентации в пространстве по справочнику проектировщика Староверова.

Как обычно: зеленые - входные данные, синие - выходные параметры.

 Okna_.xls ( 221 килобайт ) : 1934
 

Автор: KVD 31.8.2014, 23:03

Составил расчет поступлений тепла от солнечной радиации по Стомахиной и дополнительно ввел теплопоступления через стены и покрытие по методике ОСТРОВА для расчета холодильных камер по дополнительному перепаду температур.

Делал расчет для возможности определения теплопоступлений от солнечной радиации при заданных температурах наружного воздуха и внутренней температуры помещения. Например, при температуре абсолютного максимума.

Часть таблиц заполнял при помощи VBA, необходимо включить макросы. Исходные тексты оставляю открытыми.

[attachment=89747:__2014.xls]

Буду благодарен, за замечания или предложения.

Автор: Irichi 9.10.2014, 11:14

VolosatovPA, Напишите, пожалуйста, пароль. Т.к. чтобы добавить информацию в файл нужно снять защиту листа.

Автор: VolosatovPA 10.10.2014, 6:47

Цитата(Irichi @ 9.10.2014, 12:14) *
VolosatovPA, Напишите, пожалуйста, пароль. Т.к. чтобы добавить информацию в файл нужно снять защиту листа.

на всех моих программах пароль: 1
похоже Вы решили изменить климатологию, я уже забыл, что там пароль стоял.

Автор: Irichi 10.10.2014, 15:05

Да, большое спасибо. Все получилось.

Автор: Evgen-Hab 15.7.2016, 4:33

Цитата(VolosatovPA @ 22.4.2014, 21:43) *
Открыл прогу Петро, и потерялся blink.gif

Решил выложить свою наработку по данному вопросу - всё предельно просто, без макросов, на одном листе ввод данных и итог, на все широты, на все часы и на любые ориентации в пространстве по справочнику проектировщика Староверова.

Как обычно: зеленые - входные данные, синие - выходные параметры.


VolosatovPA, я конечно извиняюсь, но где конечный продукт Вашей программы? Чо-то считае-считае, а где количество кВт, поступающих в помещение? Напишите какая это ячейка. unsure.gif

Автор: Evgen-Hab 15.7.2016, 8:58

А, понял. Табличка снизу. По часам суток. smile.gif

Автор: bubl1k 15.7.2016, 16:55

Cold Balance Pro хорошая программа
Есть на forum.lavteam.org

Автор: oleg_glita@mail.ru 19.12.2017, 15:51

Цитата(Petro_f @ 18.4.2014, 16:58) *
Тут на днях надо было поправить данные в файлике, пришлось поправить парольные дела.
Прога со снятым паролем во вложении. Кому надо сами закрывайте те варианты что не нужны


Здравствуйте. Посмотрел Ваш труд - хорошо постарались, но у меня вопрос - программа не учитывает поглощение теплового потока помещением, а соответственно и оборудование будет подобрано с большим запасом.
Я взял одну и ту же комнату посчитал по вашей программе и по онлайн калькулятору митсубиси электрик http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_sun/index.php?calc=input результаты расчета отличаются в 3 раза.

Автор: ivan-l-ing 8.5.2018, 11:12

 ___________________________.xls ( 59,5 килобайт ) : 482

Сдалано упрощенно на одно окно по справочному пособию ОВК Стомахиной
прога забита на одну географическую широту 60 т.е. Питер, если регион другой, надо перевбивать данные
пароль 315569 данные по др широтам стр. 64 табл. 6.4 справочника, на форуме он есть
но))) я давным давно забыл что там одна широта и зафигачивал этот расчет повсюду в принципе как выяснилось всем пофиг

Автор: slardardag005 1.9.2022, 14:38

Цитата(VolosatovPA @ 22.4.2014, 14:43) *
Открыл прогу Петро, и потерялся blink.gif

Решил выложить свою наработку по данному вопросу - всё предельно просто, без макросов, на одном листе ввод данных и итог, на все широты, на все часы и на любые ориентации в пространстве по справочнику проектировщика Староверова.

Как обычно: зеленые - входные данные, синие - выходные параметры.

Я извиняюсь конечно, но у меня значения не показываются некоторые см. скрин. В виде решеток почему интересно?

 

Автор: GreyBrain 1.9.2022, 15:13

Ширину столбца поменяйте и будет счастье. Либо тип данных почему-то неправильный стал у вас.

Автор: Проектировщик Х 27.9.2023, 0:18

Приветствую всех.
Подскажите, есть ли у кого-нибудь расчет для широт ниже 36?
Мне нужно для 24ой широты.
Из всех программ встречал только до 36ой, это связано видимо с тем, что в справочниках только до 36ой широты приведены данные

Автор: Димитрий 1 27.9.2023, 14:21

Цитата(Проектировщик Х @ 27.9.2023, 0:18) *
Приветствую всех.
Подскажите, есть ли у кого-нибудь расчет для широт ниже 36?
Мне нужно для 24ой широты.
Из всех программ встречал только до 36ой, это связано видимо с тем, что в справочниках только до 36ой широты приведены данные



Посмотрите здесь
Может даст решение
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52319

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)