Добрый день, уважаемые специалисты!
Для деления помещения на дымовые зоны (создание резервуара дыма), АР предлагают использовать противопожарную мембрану (стационарную), как на фото.
Вопрос, допускается ли в данном случае проход воздуховодов и других инженерных сетей через мембрану.
Если поднять мембрану выше воздуховодов, расход ДУ сильно увеличивается.
СпасиБо!
Допускается. Главное - узлы прохода заделать. Если полотно с пределом огнестойкости, то и узлы с таким же пределом должны быть.
Спасибо, за ответ!
Это получается и ПП клапан НО ставить требуется?
СпасиБо за совет! При условном делении на зоны должно быть расчётное обоснование, но утверждённой методики расчёта нет. В журнале АВОК была информация, что расчётом должна быть обоснована температура дыма на 20 градусов больше чем температура помещения https://dzen.ru/a/YL7y_ErbJROjR_aB. У меня приблизительно так и получается, если считать всю площадь помещения, но конечно без учёта охлаждения дыма водой при АУПТ. А если поднять гижнюю границу дымового слоя выше воздуховодов и сделать экран, то расход ДУ на одну зону будет примерно как на все помещение (2 зоны при условном делении).
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=129373&view=findpost&p=1504967 выкладывали пример расчёта ББ с семинара.
Но там же далее, в посте 35 была критика такого расчёта.
Благодарю за ссылку. Основная критика условного деления на зоны (кроме переохлаждения) , что необходимо включать ду сразу во всех зонах, что увеличивает расход приточного воздуха. Однако расчётный расход сильно зависит от толщины дымового слоя. Если по конструктивным соображениям не получиться организовать экран достаточный высоты, то расход также сильно увеличиться, и если сработает датчик в соседней зоне, будет ещё хуже. Очень сложно организовать в цеху, чтобы через экран высотой в пол помещения не проходили коммуникации.
ИОВ
ИОВ, спасибо за развернутый комментарий!
Я пытаюсь понять и найти какое-то адекватное решение. Спасибо за Ваши мысли. К сожалению, мне не приходилось видеть конструктивное разделение на реальных объектах, в основном нет обратной связи от монтажников, и кроме форума больше негде черпать информацию и опыт. В моем случае я смогу обойти экран воздуховодами, но кроме них есть несущие конструкции электрики, трубопроводы пожаротушения. Также в 90% больших производственных помещений трассировка воздуховодов и прочего в межферменном пространстве, поэтому и хочется понять как выглядит данное разделение в реальности. На счет мембраны согласен с Вашими опасениями, иначе бы не задал этот вопрос.
часть экрана можно сделать не из полотна и в этом месте провести коммуникации)))
Созвонился с производителями мембран. Сказали нельзя делать никакие проходы, даже связей ферм (хотя на сайте фото с проходками всего, кроме воздуховодов)). И должен быть нахлест на противопожарную преграду не менее 40 см.
Если не найдёте экранов по ГОСТ Р 53305, можете попробовать использовать обычные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости по ГОСТ 30247.1. Для них узлы прохода точно есть. Но формально это, конечно же, будет нарушением требований ТР ЕАЭС 043.
Сейчас складывается довольно идиотская ситуация с этими экранами. Сертифицированных по ГОСТ Р 53305 практически не найти. И реального смысла в этом мало - требований к пределу огнестойкости противодымных экранов в нормативной документации нет.
Спасибо за помощь. Получается, что если верхнюю часть зашить например сэндвич панелью (фахверки с огнестойким покрытием), то это тоже не подходит, нужен именно экран для выделения дымовой зоны?
По пункту 7.9 СП7 - да.
это почему?
если деление на зоны выполняется строительными конструкциями?
3.14 противодымный экран: неподвижный конструктивный элемент из дымонепроницаемого материала группы горючести не ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом полотне и т.п.), устанавливаемый в верхней части под перекрытиями защищаемых помещений или в стеновых проемах с опуском по высоте не менее толщины образующегося при пожаре дымового слоя и предназначенный для конструктивного выделения дымовых зон в защищаемых помещениях.
7.9 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или, при соответствующем расчетном обосновании, условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон.
При конструктивном разделении помещения противодымными экранами на дымовые зоны включение системы вытяжной противодымной вентиляции допускается предусматривать только в дымовой зоне с очагом пожара.
Формально пункт не обязывает ставить именно экраны, но логика СП7 приводит именно к этому.
Я бы в этом случае попробовал согласовать с экспертом обычный конструктивный элемент с пределом огнестойкости. И параллельно письмо во ВНИИПО закинул с вопросом, какого чёрта они прописали только специфические экраны с собственным ГОСТом.
У вас определение по 3.14 не то, наверное из предыдущих редакций СП 7.
У меня вот так:
3.14. Противодымный экран: Автоматически и дистанционно управляемое устройство с выдвижной шторой или неподвижный конструктивный элемент из дымонепроницаемого материала группы горючести не ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом полотне и т.п.), устанавливаемый в верхней части под перекрытиями защищаемых помещений или в стеновых проемах с опуском по высоте не менее толщины образующегося при пожаре дымового слоя и предназначенный для предотвращения распространения продуктов горения под межэтажными перекрытиями, через проемы в стенах и перекрытиях, а также для конструктивного выделения дымовых зон в защищаемых помещениях.
Если читать по выделенному, то получается можно и из строительных конструкций.
Потом уже дошло, что вы наверное просто обрезали определение по п. 3.14. Тогда я тоже не совсем понимаю почему нельзя выделить строительными конструкциями. Просто они в данном случае будут противодымным экраном.
Со сложностью и так всё понятно. Но ситуации бывают разные - может и приспичить. Вопрос был принципиальный - почему нельзя.
"сложность/невозможность реализовать Ваши предложения в подпотолочном пространстве помещений."
достаточно стандартное решение - опуски с потолка из типа ГКЛ.
По 7.9 в изм. 3 СП-7 писались предложения, но ББ до сих пор некогда этим заняться, они предпочитают участие в коммерческих лекциях о грядущих изменениях.
Всем спасибо за участие!
Буду благодарен, если еще подскажите на счет компенсации при конструктивном делении на зоны (включение систем только в зоне, где пожар).
Возможно ли размещение проемов для компенсации в наружных стенах только в одной из зон? (всего 2 зоны, в одной нет наружных стен).
Если пожар будет только в одной зоне, как по расчету, то дым не перейдет в другую. А вот если сработают датчики в двух зонах и сразу включаться все вентиляторы, тогда часть дыма может унестись в соседнюю часть помещения.
В пункте 7.9 речь идет только о вытяжной противодымной вентиляции.
Не помню точно где, но то ли на форуме здесь, то ли в каких-то из Вопросов-ответов с семинаров ВНИИПО/АВОК, озвучивалось, по-моему даже ББ, что компенсацию в помещениях цехового типа с выделенными дымовыми зонами, предназначенную для всех зон, можно размещать в любой из зон.
Спасибо! Постараюсь найти эту тему.
Может кому-нибудь пригодится, разработчики прислали информацию по прохождению коммуникаций через экран (противодымную мембрану). По запросу, производитель изготавливает мембрану со встроенными фланцами. Можно пропускать трубопроводы.