Автор: pchelka2505 9.6.2021, 12:28

Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с газовым пожаротушением СО2. интересует пример проекта с станцией пожаротушения и с заданиями.

Автор: nikitaivanov 30.11.2021, 14:53

Здравствуйте, на сайте компании ИСП много типовых проектов выложено. Только там не СО2 используется, а хладоны, и проекты по большей части без трубной разводки.

Автор: olg2004 9.9.2022, 7:51

Есть что почитать по проектированию труб и насадков к газовому пожаротушению? СП 5.13130.2009 скачал уже.

Автор: ИОВ 9.9.2022, 9:22

https://cntd.ru/news/read/s-1-marta-2021-goda-vzamen-sp-5131302009-vstupili-v-deystvie-tri-novyh-svoda-pravil?ysclid=l7u2pm73v85112580

Автор: GreyBrain 9.9.2022, 11:39

Почитал СП 486 котельная категория Г по пожарной опасности, кажется, в целом не попадает под оснащение АУП. Однако, цитата:

...Таблица 3...
14. Помещения для размещения оборудования АСУ ТП, работающего в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей 2) 3)
...
Примечания:
... 2)В указанных помещениях допускается не применять АУП для помещения в целом, при условии, что все электронное и электротехническое оборудование (включая оборудование АСУ ТП) защищено автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена система пожарной сигнализации. При этом защита кабельных соединительных линий в указанных помещениях может быть осуществлена конструктивными методами, а при их нахождении за подвесными потолками или между двойными полами следует руководствоваться пунктом 11 таблицы 2.
3)Для защиты указанных помещений должны применяться АУП, не вызывающие повреждение или сбои в работе защищаемого оборудования при ложном срабатывании.
...

В котельной есть АСУ ТП или нет? Точнее, понятно, автоматизация там, конечно, есть, только в нормативном плане полностью ли подходит автоматика котельной под определение АСУ ТП?

СП 486 дает такое определение АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;
и все. Кто то знает, где нормативно есть определение АСУ ТП, по крайне мере в части противопожарной защиты?

Автор: olg2004 9.9.2022, 13:06

В котельной есть АСУ ТП или нет? Точнее, понятно, автоматизация там, конечно, есть, только в нормативном плане полностью ли подходит автоматика котельной под определение АСУ ТП?


Конечно есть, так как это система управления отдельным процессом, это самая низкая автоматика. Более высока АСУП - автоматизированная система управления предприятием.