Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Противопожарные инженерные системы зданий _ Расход спринклерной АУП с дополнительными оросителями

Автор: Dmitrij san 17.12.2018, 13:04

Здравствуйте!
Речь пойдет о п.5.2.15 СП 5 "При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители."
Итак, коллеги, кто из Вас учитывает расход дополнительных оросителей над защищаемой площадью, добавляя их к уже полученному расходу основной секции?
P.S.
Кто и как учитывает (и учитывает ли вообще) расход над подвесными потолками типа "Армстронг"?

Автор: BTS 17.12.2018, 14:19

СП5
В.1.9 Проводится гидравлический расчет АУП:

- определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями;

- назначаются диаметры трубопроводов для различных участков гидравлической сети АУП; при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а во всасывающих - не более 2,8 м/с; диаметр во всасывающих трубопроводах определяют гидравлическим расчетом с учетом обеспечения кавитационного запаса применяемого пожарного насоса;

- определяется расход каждого оросителя, находящегося в принятой диктующей защищаемой площади орошения (с учетом того обстоятельства, что расход оросителей, установленных на распределительной сети, возрастает по мере удаления от диктующего оросителя) и суммарный расход оросителей, защищающих орошаемую ими площадь;

................................................................................
.............................

У такой формулировки нет альтернативной трактовки: в расчёт должны приниматься все оросители на минимальном
расчётном участке указанном в табл.5.1.
Оросители за подвесным потолком по логике можно не прибавлять, но это у кого какая логика.

Автор: Dmitrij san 17.12.2018, 15:09

Цитата(BTS @ 17.12.2018, 14:19) *
СП5
В.1.9 Проводится гидравлический расчет АУП:

- определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями;

- назначаются диаметры трубопроводов для различных участков гидравлической сети АУП; при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а во всасывающих - не более 2,8 м/с; диаметр во всасывающих трубопроводах определяют гидравлическим расчетом с учетом обеспечения кавитационного запаса применяемого пожарного насоса;

- определяется расход каждого оросителя, находящегося в принятой диктующей защищаемой площади орошения (с учетом того обстоятельства, что расход оросителей, установленных на распределительной сети, возрастает по мере удаления от диктующего оросителя) и суммарный расход оросителей, защищающих орошаемую ими площадь;

................................................................................
.............................

У такой формулировки нет альтернативной трактовки: в расчёт должны приниматься все оросители на минимальном
расчётном участке указанном в табл.5.1.
Оросители за подвесным потолком по логике можно не прибавлять, но это у кого какая логика.

Спасибо!
Вот уж точно - читаю книгу - вижу фигу!
Сколько раз читал этот пункт, а на слове "каждый" никогда не заострял внимание!
Спасибо , открыли глаза)
А насчет подвесных потолков и правда - чаще встречаю - не считают в два уровня, чаще делят на секции - одна под потолком, другая над.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)