Диалог специалистов АВОК _ Противопожарные инженерные системы зданий _ КСИД в Серверной

Автор: Pavelsot 11.7.2023, 14:00

Добрый день! На объекте совсем не предусмотрены КСИДЫ в помещениях с АГПТ. Подрядчик хотел реализовать сброс избыточного давления за счет общеобменной вентиляции, что противоречит СП5 пункт 8.7.1. 8.7.1 Установка должна обеспечивать задержку выпуска ГОТВ в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, отключение вентиляции (кондиционирования и т.п.), закрытие заслонок (противопожарных клапанов и т.д.), но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации.
Время полного закрытия заслонок (клапанов) в воздуховодах вентиляционных систем в защищаемом помещении не должно превышать указанного времени задержки в это помещение.
Примечание - Допускается не отключать при пожаротушении вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении. При этом расчет установки производится по специальной методике с учетом индивидуальных особенностей защищаемого объекта. Подскажите пожалуйста может кто-то реализовывал таким образом сброс давления? Помещения с остеклением и гипсокартоном, нагрузку которую выдерживает остекление не можем выдать для расчета КСИД. Каким образом можно реализовать сброс избыточного давления?

Автор: Sindarkon 1.12.2023, 14:30

Если помещения примыкают к наружным стенам, вы можете поставить КСИДы в них.