Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Пожаротушение _ Гидравлический расчет пожаротушения
Автор: yu.pokolova 24.3.2023, 10:13
Добрый день. Подскажите, необходимо подобрать диаметры труб на пожаротушение ПК. Если закольцованная система при расчете все расходы складывается до ввода или берем расход только от диктующего ПК ? или не скольких рядом с ним на одном стояке, или все ?
Автор: prokhorova 26.3.2023, 17:16
В расчет берется только тот расход , который Вы определили по СП ( или одна струя или две )
Автор: Инженер и проектировщик 7.9.2023, 11:08
Здравствуйте.
Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50?
Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ.
Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.
Автор: aminopower 7.9.2023, 11:22
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:08)
Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.
Со скоростью понятно. Что там по напору?
Автор: Инженер и проектировщик 7.9.2023, 11:30
по напору как раз очень много. По длине только под 40 м.
Но сам факт подключения меньшего диаметра к большему не регламентирован. Запрета в норме. нет.
Автор: aminopower 7.9.2023, 12:05
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:30)
Но сам факт подключения меньшего диаметра к большему не регламентирован. Запрета в норме. нет.
Так никто и не спорит. Только расчетом можно подтвердить/опровергнуть подключение большего диаметра в меньший.
Автор: Инженер и проектировщик 7.9.2023, 21:13
Цитата(aminopower @ 7.9.2023, 12:05)
Так никто и не спорит. Только расчетом можно подтвердить/опровергнуть подключение большего диаметра в меньший.
А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка?
Автор: aminopower 8.9.2023, 7:51
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13)
На сколько адекватно будет работать установка?
В чем выражается адекватность/неадекватность работы установки?
Автор: BTS 8.9.2023, 11:59
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13)
А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка?
Установлены насосы-повысители?
Автор: Инженер и проектировщик 8.9.2023, 22:11
Цитата(aminopower @ 8.9.2023, 7:51)
В чем выражается адекватность/неадекватность работы установки?
на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25
Установлены насосы-повысители?
да, на хоз-пит устанвока.
А имеет значение е наначение на характер всасывания? при пожаре время подачи пострадает?
Автор: BTS 9.9.2023, 2:28
Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11)
на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25
Установлены насосы-повысители?
да, на хоз-пит устанвока.
А имеет значение е наначение на характер всасывания? при пожаре время подачи пострадает?
Если насосы берут воду из бака, нужно определиться, хватает ли полезной ёмкости бака на обеспечение суммарного расхода ВПВ и ХПВ на время работы ПК. Если хватает,диаметр наполнительной трубы бака не имеет значения,по крайней мере с точки зрения работы насосов.
Но если ёмкости бака не хватает, нужно считать, сможет ли труба
Ду25(или 32?Сообщение #3) пропустить необходимый дополнительный объём за расчётное время от сети, в которой напор всего 2-3 м.вод.ст.
Автор: Ferdipendoz 9.9.2023, 5:37
Скажем так - всасывающие линии от резервуара DN 25 - это несерьёзно. Делайте расчёт и доказывайте это, необходимо переделывать. Причём переделывать не обязательно на DN 50, а возможно и более -по расчёту
Автор: aminopower 10.9.2023, 19:58
Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11)
в баки сделаны патрубки 25
Автор: BTS 10.9.2023, 22:01
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:08)
Здравствуйте.
Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50?
Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ.
Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13)
А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка?
Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11)
на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25
Диаметр трубы от бака к насосу определяется по допустимой скорости во всасывающем трубопроводеВвод имеется ввиду от сети до бака через водомер?Что значит "своя линия?"Переварить патрубки в баке для всасывающей трубы насоса несравненно проще, чем переложить трубу от сети до бакаНечёткие формулировки при отсутствии схемы несколько затрудняют понимание сути вопроса.
Автор: naivemite 2.10.2023, 2:00
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 18:08)
Здравствуйте.
Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50?
Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ.
Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.
СП 10:
3.10 всасывающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между
источником наружного противопожарного водоснабжения и насосной установкой.
СП31:
Согласно п 10.10 скорость во всасывающем трубопроводе диаметром менее 250 принимается не более 1 м/c.
Если у вас ввод из стальной трубы дн.32, то скорость уже около 2,7 м/с
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)