Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Пожаротушение _ определение площади защиты установкой АПТ

Автор: bkmz 1.2.2010, 14:31

заморочился нормами: рассматриваемое помещение на 1 этаже которое надо оборудовать АПТ его площадь более 40% площади этажа но меньше 40% этажей здания, если читать до словно А5 СП5.13130.2009 то получается и на 1 этаже не надо оборудовать смежные с этим помещения, а если смотреть п. А.2 то рассматриваемый этаж как отсек принимаем за здание и тогда подлежат защите все помещения 1 этажа.
считаю что надо весь этаж если не разделен стенами 1 типа, правильно ли?

Автор: Sasha Пожарник 1.2.2010, 15:40

Не очень понятно что Вы имеете ввиду-)) Объясните подробнее..

В А5 говорится "40% и более от общей площади этажей здания"

Автор: bkmz 9.2.2010, 0:59

В п.А.2 под зданием понимается здание или ОТСЕК выделенный п/п стенами и перекрытием т.е. 1 этаж рассматриваем отдельно( отсек ограничен перекрытием - соответствующему понятию противопожарное), а в нем (отсеке)помещение подлежащее защите больше 40% этого отсека-этажа, и соответственно получается что все помещения 1 этажа подлежат оборудованию АУПТ..... или рассматривать здание в несколько этажей как один отсек и тогда защите подлежит только то помещение которое требуется по нормам (так как её площадь меньше 40% всех этажей здания), смежные помещения на этаже не защищаются АУПТ.... как правильно?

Автор: Young 9.2.2010, 9:07

первый вариант правильный, рассматривать отсек как здание, более 40% помещений в здании - все здание под АПТ.

Автор: Sasha Пожарник 9.2.2010, 9:38

Цитата(Young @ 9.2.2010, 9:07) *
первый вариант правильный, рассматривать отсек как здание, более 40% помещений в здании - все здание под АПТ.


а другой вариант почему не правильный? если стены и перекрытия 1-го типа?

А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III данного перечня понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки — не менее EI 45, стены и перекрытия — не менее REI 45.


и еще (отдельный вопрос) если стены и перегородки менее 45 минут огнестойкости то их вобще как помещения не рассматривать?
Пример 2 смежных помещения 1-е защ. АУПС 2-е защищаем АУПТ между ними перегородки степенью огнестойкости 30 мин. что тогда их оба защищать АУПТ?
Площадь всех пом. менее 300 м квадр.

 Drawing1.dwg ( 30,22 килобайт ) : 19
 

Автор: Young 9.2.2010, 10:02

Цитата(Sasha Пожарник @ 9.2.2010, 9:38) *
а другой вариант почему не правильный? если стены и перекрытия 1-го типа?

если этаж выделен в пож. отсек, то это уже не этаж, а с точки зрения п.А2 - здание. Если в здании (пож отсеке в нашем случае) более 40% помещений требется оборудовать АПТ, то и весь этаж (здание) под АПТ. В чем ваш вопрос, я не понял.

если между двумя момещениями перегородка огнестоякостью менее 45мин то это рассматривается как одно помещение.
А что за перегородка с огнестойкостью 30 мин? Стекляная?

Автор: Sasha Пожарник 9.2.2010, 10:40

Цитата(Young @ 9.2.2010, 10:02) *
А что за перегородка с огнестойкостью 30 мин? Стекляная?


http://www.stroymoda.ru/show/162_0_4_0_C/ вот... я так понимаю офисные перегородки либо стекло либо нет...

Я про помещения с перегородками 30 минут в том случае как я нарисовал надо тушить все помещения и офисные и складские.

Автор: проект 1234 11.1.2024, 8:19

Подскажите, с какой точностью требуется (допускается) определять площадь помещения для его защиты АУПТ (автоматическое пожаротушение).
Например:
Требуется ли АУПТ в помещении категории В3 с площадью 1002 кв.м. ?
Требуется ли АУПТ в помещении категории В3 с площадью 999 кв.м. ?

Автор: otdel.ito 11.1.2024, 8:30

Цитата(проект 1234 @ 11.1.2024, 8:19) *
Подскажите, с какой точностью требуется (допускается) определять площадь помещения для его защиты АУПТ (автоматическое пожаротушение).


Вот как строители определили площадь, так и берите. Не больше не меньше.

Автор: проект 1234 11.1.2024, 9:50

Цитата(otdel.ito @ 11.1.2024, 9:30) *
Вот как строители определили площадь, так и берите. Не больше не меньше.

Спасибо, вопрос был относительно площади помещения В3 для оснажения его АУПТ.
Нашел:
СП 486.1311500.2020

п.4.8
... В случае превышения приведенного в таблицах 1 и 3 значения нормативного показателя площади здания (помещения) в пределах 5% допускается защита здания (помещения) СПС без использования АУП.
----------------
Получается, что с 2021 г. площадь помещения категории В3 может быть до 1050 кв. м. без АУПТ.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)