Под установкой в данном опросе имеется в виду не насосы а готовые установки, в комплекте с КИПиА (шкафом управления, датчиками и т.п.)
Если не сложно то отпишитесь почему именно так проголосовали.
Если кого забыл то добавлю в опрос...
Готовые насосные установки не применяю по следующим причинам:
а) это всегда дороже;
б) не все типы насосов применимы в виде крупно-агрегатной заводской сборки;
в) Плотность поворотных затворов всегжа хуже, чем у шиберных задвижек. г)Стандарт NFPA-20 ( Pumps for fire protection,1999) допускает применение поворотных затворов во всасывающих трубопроводах насосов на расстоянии не менее 15 Ду от всасывающего патрубка.
В принципе, не исключаю, что когда-нибудь при недостатке площади в помещении насосной придется применить готовую установку.
Грюню применяю, просто в силу привычки, нормального выбора и легкодоступной вменяемой документации.
Применяю Вило - если с дизельным приводом, то импортгные, если с стандартными насосами, то российской сборки.
Иногда Плазма-Т, но тоже с насосами вило.
Проектирую насосные всегда сам. Считаю их применение очень дорогим.
В основном разрабатываю сам,но при определенных условиях применяю готовые установки. Цена вопроса в таких ситуациях обычно значения не имеет.
Wilo
Грюндфос. Можно использовать предлагаемые в каталогах+заказать нужные по характеристикам, если таких нет в каталоге.
У Wilo удобный электронный каталог.
добавьте WILO в голосование
К сожалению не могу, голосование уже закрыто для редактирования, так давно бы добавил, а кто модератор подфорума "Противопожарные инженерные системы" не подскажете? Может по решению модератора его еще можно отредактировать? Все равно уже не очень получиться наглядно, те кто за Wilo голосовал отмечались в "Другое". Так же хочу заверить, что Wilo упустил совершенно случайно, без злого умысла :-))
Wilo
Использовала Grundfos. В настоящее время хочу перейти на WILO (там эти установки дешевле). Да и WILO мне ближе. Программа по подбору и каталог по насосам есть. Не могу найти шкафы управления. У кого есть техническая информация по шкафам упарвления WILO поделитесь пожалуйста.
Ну вот только сказал, что их не применяю, как заказали на насосной установке грюндфос насосную, можете объяснить в двух словах какую использовать, в электронном каталоге их очень много Hydro MPC-*** какую модель используете?
Да также как и просто насос подбирать, кривые расход/напор для всех установок есть, обрати внимание что жокей-насос в комплект не входит, его надо отдельно выбирать.
Да также как и просто насос подбирать, кривые расход/напор для всех установок есть, обрати внимание что жокей-насос в комплект не входит, его надо отдельно выбирать.
Да уже понял, подобрал насос и выбрал насосную станцию гидро MX. Стоит она конечно нормально 40 000 евро ((( и да это без обвязки жокея...
Говорят поставляют их тоже не очень оперативно.
Wilo
ставил Грюнд, но узнали цену и упали в кому. Больше не используем комби никогда.
Ставим DAB, цена-качество приемлимые, устойчивы к нашему качеству электропитания. Как я называю таки е насосы - железные.
готовые установки используют один частотник на несколько насосов (экономия в цене), есть агрегаты с дизельным приводом.
. насосы DAB ставлю их во все проекты. для объемов более 20 м3/час подбираю готовые станции на раме с обвязкой и КИПиА
года 4 назад работали с Грюндфос, когда несколько насосов с частотниками полетело и з-за скачков напряжения, и из-за того, что вылетел аналоговый датчик давления, Грюнд отказал в сервисе (бесплатной замене), отказались от их услуг. Перешли на линейку DAB. Грюндики ставим только в случае прописанного требования заказчика. сами станции (промышленной линейки) хорошего качества , мне понравились и в период пусконаладки и в период работы.
из Wilo используем только маленькие станции (1 м3/час) для бытовых применений.
Wilo промышленные знаю, по-моему у них цена повыше DABа, но ниже Грюнда.
Болид отдельно ШКП делает, можно готовый шкаф купить.
Да щас, кто только их не делает.
Обычно сам.
По одному-два раза ставил ГРАНФЛОУ и GRUNDFOS
А про Instalcompact кто-нибудь слышал??
Скажите, как цена/качество?
поляки мне впендюрели эти установки.....нигде найти их не могу....наверно не выпускаются уже
Общался недавно со службой эксплуатации небольшого микрорайона....У них стоит в отдельно-стоящем торговом центре установка Вило с частоткой на каждом насосе. А на микрорайон общая установка Грундфос тоже с частотниками на каждом насосе...
Я у него спросил, какие насосы больше нравятся...Он сказал, что обе хорошие, но Вило проще в отстройке...Интуитивней интерфейс....А с Грюновской они до сих пор воюют...Давление выставляют, а оно не держиться ровно ,а плавает в каких-то там пределах....короче они задолбались...
Плюс ещё представитель вило бесплатно приезжал настраивал, а грюновцы за манечки только приезжают, что их, обслугу, огорчает очень....
не сочтите за рекламу....чисто история из жизни, если чё....
willo просто позже на наш рынок стали активно выходить, вот и приходится всяческие ништяки заказчикам устраивать, в "тучные нулевые" помнится к нам в проектную контору представитель приходил (не помню самого wilo или их дистребьютора), намекал на процент даже и, если их оборудование закладывать будем.
точно не самого Вило...немцы прижимистые на такие дела...и менеджеров своих воспитывают в таком духе...
поезду могут организовать в германию на насосный завод (типа экскурсии)...не более
Используем в основном Grundfos. Если задачи не серьёзные,то собираем сами на Болиде или на Спруте.
Вот как раз под "несерьезные" задачи и ставлю чаще комплектные, а вот под серьезные совсем уж дорого выходит и не всегда можно, что нужно найти так, что в этом случае ка раз сам проектирую.
Ставлю ГРАНФЛОУ.
У Wilo и Grundfos проблема с сертификацией шкафов управления. У ГРАНФЛОУ собственные сертифицированные шкафы.
У Wilo шкафы точно пожарниками сертифицированные. Недавно ставили.
у грундфоса тоже все ровно. сертификаты все на их сайте есть.
Производим заглубленные насосные станции на базе их автоматики и насосов, экспертизу прошли без проблем.
У Вило - шкафы FFS. У Грундфос - насоски MX.
Стал закладывать насосные установки Спрут-НС которые Плазма-Т делает, когда у них появилась линейка насосных на горизонтальных насосах Wilo. Опять же автоматика их мне знакома.
Мы применяем оборудование " Спрут" Выбор этого производителя произошёл практически случайно- достался в наследство объект.. Понравилась техническая поддержка производителя этого оборудования.
Я раньше тоже, по-старинке проектировал насосные установки из "рассыпухи", насосы. автоматика, датчики все по отдельности... но видя как порой монтажники извращают проект и пообщавшись с недовольным заказчиком - стал ярым сторонником моноблочных установок... если что есть с кого спросить!
А тут еще объект подвернулся нестандартный обьект театр-музей-консерватория, где по СпецТехУсловиям необходима ТРВ... и разумеется к концу года, все срочно: и проект сделать, и экспертизу пройти... попробовал через конфигуратор Wilo-вское решение с автоматикой на Спруте... "стадия П" экспертизу прошла!
Смотрю, многие на Grundfos Hydro MX делают, тоже рассматривал такой вариант, но отмел из-за дороговизны... подскажите чем MX лучше аналогов, может я что-то упустил и надо было на Грюнде делать ???
WILO - чисто немецкая сборка и КПД выше, и поставки фирменные, а Грюнд клепают где ни попадя с хз какими моторами и при этом по бешеным ценам... WILO - best!!!)))
Вы посмотрите арт. номер. Через дробь цифры 0503. Этот насос выпущен в марте 2005 года.
Насосы Ловара, Фогель
Станции собирает местный диллер оборудования.
Итальянской-австрийской сборки - очень дорого.
В Украине Вилло дороже Грудфоса.
Много китайского Грундфоса.
Есть любители-психи в целях экономии использовать российские К80-К100 ))) Пусковые токи 350-450 А, требующие новой электроподстанции
У вило сейчас новый типоряд вертикальных центробежных насосов. Движки кушают меньше электричества и меньше/легче сами по себе. Но по критерию ассортимент/поддержка/цена/доставка/сервисцентры/узнаваемость потербителем/удобство работы/семинары/справочная и учебная литература далеко впереди грундфосы
Плазма делает очень хорошие МНУ, особенно в плане настройки и интеграции с системами противопожарной зашиты всего здания. Подбор просто идеальный с актуальными ценами с помощью программы Спрут-НС.
http://plazma-t.ru/tehnologicheskoe-oborudovanie/nasosnyie-ustanovki/
Пользуемся постоянно Плазмой и готовыми установками WILO.
Выскажусь как представитель производителя насосных. С учетом того, что мы очень серьезно изучаем все исходящее от конкурентов.
На маломощных системах плазма и вило бьют всех своими ценами. Мы, например, стараемся не брать в расчет маломощные системы. Не интересно.
Грундфос пока едет на своем авторитете-он пришел первым из иностранцев на наш рынок и много вкладывается в рекламу.
В насосных средней мощности ситуация примерно ровная и явных преимуществ нет ни у кого.
В насосных большой мощности и в сложных случаях. Плазма, простите Нина, пока курит в углу. Грундфос и Вило будут одинаково дороги. Вило дешевле Грундов, но..все равно дорого.
И здесь милости прошу ко мне. Сделаю на шпеках, на паттерсонах.
Что не нравится в политике конкурентов.
Грундфос. Необоснованно дорого. Кривой подбор в вебкапс. По крайней мере насосов для ПТ.
Вило. С переносом производства в РФ - качество, по отзывам, стало много ниже.
Плазма. Очень активно пытается войти на рынок проектирования АУПТ. Господа проектировщики - покушение на ваш же хлеб. Причем демпинг.
Вижу большое количество тендеров с участием Плазмы. Причем с победами плазмы. С учетом падения объемов в целом - ну как то настораживает.
Может не стоит пилить то под собой.
И у Плазмы как то смущает дешевизна шкафов собственного производства.
Не бывает сверхдешевых качественных комплектующих. Либо дешево, либо качественно.
Ну и в целом считаю неправильным использование общепромышленных насосов в пожарных системах, что характерно для всех упомянутых.
Вообще никогда не заказывал насосные установки.
Приветствую! я обслуживаю....много разного видел.Но лучшего мнения о Плазме и насосах Грандфос.
А Люберецкий водоканал предпочитает Lowara- не хуже вил и грюнделей, зато дешевле.
Если в ТЗ Заказчика не указан производитель то насосы ставлю Grundfos (программа подбора удобная), Заказчики в основном хотят Wilo (насосы дешевле). А вот Насосные станции ставлю Альфа СПД (тех. поддержка хорошая), Заказчики часто прописывают Антарус. (не нравится с ними работать - очень инерционные и менее гибкие)
Получается у меня НС либо Альфа СПД либо Антарус на насосах Grundfos, либо Wilo
У пожарных установок отличаются требования (от водоснабжающих) по защите насосов, по количеству насосов, по количеству всасывающих и подающих трубопроводов и т.д. Поэтому что бы не читать всю эту пожарную белиберду лучше брать готовые и сертифицированные. Если объект большой то приходится установку строить самим и изучать бесконечное количество всяких разных каких угодно требований.
ИМХО проще самому сляпать, чем лечить фирменную. Ни одна всем требованиям СП5 не отвечает. А менять что либо в готовой установке- лишиться гарантии
Обращаетесь в фирму типа Grundfos или подобную по производству насосов и автоматики к ним и прилагаете запрос с характеристиками которые надо получить а так же назначение насосной установки, иногда они могут запросить проект . Там вам всё посчитают, скомпануют или подберут необходимую из имеющегося списка. Если намерения у вас серьёзные и вы будете заинтересованы в покупке , то можно будет запросить ценовое предложение и получив его поторговаться. Часто , если требуются разные сложные насосные станции с разным назначением , то самим подбирать и компоновать всю автоматику к ним муторно, пускай это делают специалисты с их наработками и базой по изготовлению.Более простые установки можно комплектовать и самим , если есть опыт. Кроме того фирменные станции как правило это установки высокой готовности.Устанавливаете , подключаете электропитание и подключаетесь к коммуникациям и можете работать. Часто это экономит время монтажа и избавляет от некоторого административного приёмо-сдаточного гемороя.
Так что решать вам.
Фирмы , работающих в России и предлагающих комплектные насосные пожарные установки адаптируют эти установки согласно российским нормам и имеют на них необходимые сертиикаты. Часто в буклетах в конце эти сертификаты указаны. Для расчёта фирмой необходимой пожарной насосной установки как правило необходим проект. Тогда проблем в дальнейшем не возникает.
Мы начали активно применять в проектах систем пожаротушения для жилья и коммерции насосные установки Vandjord изготавливаемые на бывшем заводе Грундфос в подмосковной Истре. Практически та же линейка противопожарных насосных станций, что и было при Грундфосе. Качество изделий не уступает ушедшим с нашего рынка брендам. Вот текущая номенклатурная линейка продукции Вандйорда ...
Насосы_и_насосные_установкиVandjord.pdf ( 1,4 мегабайт )
: 20
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)