Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Пожаротушение _ Наружное пожаротушение от резервуара

Автор: Pirate 2.2.2024, 17:17

Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно прочитать ч. 4 ст. 68 123-ФЗ. Есть поселок с числом жителей менее 5000 человек, в нем общественное здание объемом более 1000 м3 - допускается ли тушить от резервуара?

Автор: Sindarkon 5.2.2024, 14:04

Нет, не допускается. Для таких зданий должен предусматриваться собственный наружный противопожарный водопровод.

Автор: Ferdipendoz 5.2.2024, 14:44

Хм, а почему? Вроде как про поселения и городские округа с количеством жителей менее 5000 человек написано без оговорок, просто перечисление. Здания до 1000 кубов - указаны уже в следующем пункте перечисления

Автор: Pirate 6.2.2024, 2:36

Цитата(Ferdipendoz @ 5.2.2024, 14:44) *
Хм, а почему? Вроде как про поселения и городские округа с количеством жителей менее 5000 человек написано без оговорок, просто перечисление. Здания до 1000 кубов - указаны уже в следующем пункте перечисления

Ну потому что первое перечисление говорит про территорию, а второе - про здания. Т.е. в поселке с числом жителей менее 5000 чел. мы можем тушить здания из водоемов и резервуаров, но только здания менее 1000 м3. Иначе так в поселке можно построить небоскреб и тушить из резервуара )

Автор: Ferdipendoz 6.2.2024, 9:02

Цитата(Pirate @ 6.2.2024, 4:36) *
Ну потому что первое перечисление говорит про территорию, а второе - про здания. Т.е. в поселке с числом жителей менее 5000 чел. мы можем тушить здания из водоемов и резервуаров, но только здания менее 1000 м3. Иначе так в поселке можно построить небоскреб и тушить из резервуара )

А в моём понимании перечисления не связаны друг с другом. Иначе по такой логике эти здания до 1000 кубов в посёлках до 5000 жителей должны быть при этом складами грубых кормов и одновременно зданиями радиотелевизионных передающих станций.
Про территорию пункт звучит вполне самодостаточно - в поселениях и городских округах до 5000 человек допускается в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения использовать искусственные или природные водоёмы.
Для зданий же есть своя территориальная оговорка - зданиях, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода

Автор: Serg Ivanov 6.2.2024, 11:19

Цитата(Pirate @ 2.2.2024, 18:17) *
Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно прочитать ч. 4 ст. 68 123-ФЗ. Есть поселок с числом жителей менее 5000 человек, в нем общественное здание объемом более 1000 м3 - допускается ли тушить от резервуара?

Нет.

Цитата(Pirate @ 6.2.2024, 3:36) *
Иначе так в поселке можно построить небоскреб и тушить из резервуара )

Верно. rolleyes.gif

Автор: Pirate 6.2.2024, 12:56

Пока что 3 мнения против 1-го, есть еще желающие высказаться? Чем больше мнений, тем лучше.

Автор: Pirate 6.2.2024, 13:29

А скажите, речь идет именно о том, что нельзя тушить непосредственно из резервуаров и водоемов? Если сделать подземный резервуар с расчетным запасов воды, насосную и пожарные гидранты, то так можно?

Автор: Ferdipendoz 6.2.2024, 13:42

Не, ну так и нужно. Два резервуара, насосная и сеть с гидрантами