Помогите определиться, требуется ли внутреннее автоматическое пожаротушение из дренчеров для клуба на 220 мест со сценой расзмерами 12 х 7,7 м.
Согласно СП 5.13130.2009 прил. А, табл. А3; п. 30.2 в клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест автоматическое пожаротушение необходимо делать независимо от площади.
Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.
При каких условиях можно не делать автоматическое пожаротушение в клубе? Если размеры сцены менее 12,5х7,5 м?
P.S. Кроме этого в клубе имеется склад реквизита площадью 5,5 м2, который также необходимо оборудовать АУПС согласно п. 30.5, табл. А3, прил. А, СП 5.13130.2009. На складе должны быть спринклерные установки пожаротушения?
В данном случае делается реконструкция существующего сельского клуба, ранее в нём вряд ли было автоматическое пожаротушение, т.к. водопроводный ввод один d=65 мм, проложен совместно с теплотрассой.
А вы уверенны что в вашем клубе на 200 мест именно сцена, назовите ее эстрада и нет проблем.
не могу найти определение различий сцены и эстрады, если их действительно можно называть на своё усмотрение, то я очень рада
Вот если Вы сможете доказать, что в клубе не сцена, а эстрада, Вам сразу полегчает. А если все-таки сцена, то при "пограничных" размерах полезно обзавестись СТУ.
Назвать по своему усмотрению нельзя. См. СНиП на общественные здания.
Если назовете сценой, проблем не оберетесь и не только по пожарке.
Нашла документ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ВСН 45—86*. Госгражданстрой.
В нём есть таблица 1 с размерами сцен и эстрад. Судя по ней, сцена отличается от эстрады высотой от сцены до потолка, для эстрады стандартная высота 6 м, для сцены - 10,5 м. Ура! У меня эстрада
Ну так в честь этого события можно и фотку в малинник повесить
Добрый день! Аналогичная ситуация. Досуговый центр с эстрадой, 250 мест. Автоматическое пожаротушение по СП Общественные здания не требуется, а вот по СП 5.13130.2009 в складах декораций вроде все равно останется (Прложение А табл.А.3 п.30.5). Так делать или не делать?
Аналогичный вопрос!
Сельски дом культуры со зрительным залом на 104 места, размеры сцены 11,5х6,5х7,8(h). Вопросы:
1. Нужно ли автоматическое пожаротушение, т.к. в СП 5.13130.2009 табл. А3 указан минимальный размер сцены 12,5х7,5м.?
2. Можно ли данную сцену назвать эстрадой, т.к в ВСН 45-86 табл.1, также указаны минимальные размеры сцены 12,5х7,5х10,5(h)?
3. В СНиП 2.08.02-89* указан расход на внутренннее пожаротушение в приложении 7 п.3 - 2 х 2,5 л/с., а в п.15 указан общий расход пож. кранов на сцене не менее 10 л/с, откуда взялось еще 5 л/с??
Приветствую, а если архитекторы назвали эстрадой при размерах 7,5х12,6х 6,3(h) и отсутствии колосников и всего остального, есть ли необходимость устройства АПТ? Сельский дом культуры на 250мест.
а что говорят нормы?