Автор: Матвей2609 24.11.2022, 9:32

Доброе утро, вопрос такой, имеется магистраль, с отводами, подскажите на каком из прямых участков расположить дроссель клапан, расход 2500 м3/час или какой длины длины должен быть прямой участок, чтоб на него установить дроссель-клапан?

Автор: Хитрый Лис 24.11.2022, 12:34

Дроссель-клапан устанавливается на ответвлениях от магистрали для аэродинамической увязки. Прямой участок зависит от габаритов клапана

Автор: alem 28.11.2022, 14:50

Цитата(Матвей2609 @ 24.11.2022, 9:32) *
Доброе утро, вопрос такой, имеется магистраль, с отводами, подскажите на каком из прямых участков расположить дроссель клапан, расход 2500 м3/час или какой длины длины должен быть прямой участок, чтоб на него установить дроссель-клапан?


десять диаметров воздуховода нормально! клапан после шести диаметров прямого участка, и после него четыре, и чтобы удобный доступ был, ставить однообразно по всей системе, чтобы никто не путался